Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	
Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasser, oben (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasserbereitung (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0
Sicherheitstemperaturbegrenzer (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0
Mittlere Temperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0
Heizkesseltemperatur (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0
Externer Vorlauf (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	39	10	°C	2	0	0	0
Volumenstrommesser (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0
Fremdstromanode (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0
Pool (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0
-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasseraustritt (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (BT71)	MODBUS_INPUT_REGISTER	88	10	°C	2	0	0	0
Kollektor (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0
Wärmeabfuhr (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0
id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0
Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0
Externe Vorlauftemperatur, Kühlung (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0
id:193	MODBUS_INPUT_REGISTER	128	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0
id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0
Relaisstatus (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0
Kontrolle des aktuellen Brauchwassermodus durch	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0
Max. Verdichterfrequenz, Erwärmung	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0
Inverter Alarmcode	MODBUS_INPUT_REGISTER	142	1		5	0	0	0
Inverter Alarmcode	MODBUS_INPUT_REGISTER	143	1		5	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0
Brauchwasserkomfort Rücklauf (BT82)	MODBUS_INPUT_REGISTER	174	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasserkomfort Speicher (BT83)	MODBUS_INPUT_REGISTER	175	10	°C	2	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	177	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	179	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	181	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	183	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	185	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	187	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	189	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	191	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	193	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	195	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	197	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	199	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	201	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	203	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	205	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	207	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	209	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	211	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	213	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	215	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	217	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	219	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	221	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	223	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	225	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	227	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	229	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	231	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	233	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	235	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	237	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	239	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	241	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	243	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	245	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	247	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	249	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	251	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	253	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	255	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	257	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	259	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	261	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	263	1	h	6	0	0	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Wärmepumpe 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	265	1	h	6	0	0	0
id:599	MODBUS_INPUT_REGISTER	267	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
id:600	MODBUS_INPUT_REGISTER	269	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
id:601	MODBUS_INPUT_REGISTER	271	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Kühlung, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	279	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	281	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter Gesamtzeit Pool 2, Haupteinheit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	283	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Wärmepumpe 8 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	294	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 7 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	295	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 6 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	296	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 5 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	297	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 4 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	298	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 3 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	299	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 2 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	300	1	Hz	4	0	0	0
Wärmepumpe 1 angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	301	1	Hz	4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	303	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	304	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	305	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	306	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	307	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	308	1		4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	309	1		4	0	0	0
Status (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	311	1		4	0	0	0
Version (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	312	1		5	0	0	0
OPT Relais, Modulation Niveau	MODBUS_INPUT_REGISTER	313	10	%	2	0	0	0
OPT Betriebszeit	MODBUS_INPUT_REGISTER	315	1	h	5	0	0	0
Verfügbare Verdichter Heizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	317	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	318	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Pool 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	319	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Pool 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	320	1		4	0	0	0
Verfügbare Verdichter Kühlung	MODBUS_INPUT_REGISTER	321	1		4	0	0	0
+Adjust, Anschluss	MODBUS_INPUT_REGISTER	327	1		4	0	0	0
+Adjust, Betriebsmodus	MODBUS_INPUT_REGISTER	328	1		4	0	0	0
+Adjust, Komfort	MODBUS_INPUT_REGISTER	329	1		4	0	0	0
+Adjust, parallele Justierung	MODBUS_INPUT_REGISTER	330	1		1	0	0	0
+Adjust, Feuchtigkeit	MODBUS_INPUT_REGISTER	331	10	%RH	2	0	0	0
+Adjust, Innentemperatur	MODBUS_INPUT_REGISTER	332	10	°C	2	0	0	0
+Adjust, Außenlufttemperatur	MODBUS_INPUT_REGISTER	333	10	°C	2	0	0	0
+Adjust, Version	MODBUS_INPUT_REGISTER	334	1		5	0	0	0
+Adjust, aktiv	MODBUS_INPUT_REGISTER	335	1		4	0	0	0
+Adjust, Bedarf	MODBUS_INPUT_REGISTER	336	1		4	0	0	0
+Adjust, paralleler Faktor	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1	1		1	1	10	5
+Adjust, parallel (min.-max.)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2	1		1	1	100	100
Vorlauftemperatur (BT64)	MODBUS_INPUT_REGISTER	337	10	°C	2	0	0	0
Wärmepumpe Funktionalität 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	338	1		6	0	0	0
Status (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	344	1		4	0	0	0
Status Bedarf Pumpendrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	345	1		4	0	0	0
Status Bedarf Ventilatordrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	346	1		4	0	0	0
Status Zylinderspule (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	347	1		4	0	0	0
Status Verdichter Erwärmer (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	348	1		4	0	0	0
Status Verdichter Bedarf (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	350	1		4	0	0	0
Anzahl Starts (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	351	1		6	0	9999999	0
Betriebszeit (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	353	1	h	6	0	9999999	0
Gradminuten	MODBUS_HOLDING_REGISTER	11	10	GM	3	-30000	30000	0
Blockierung (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	358	1		4	0	0	0
AZ30-EB17	MODBUS_INPUT_REGISTER	359	1		4	0	0	0
Vorlauf (S135-BT12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	360	10	°C	2	0	0	0
Rücklauf (S135-BT13)	MODBUS_INPUT_REGISTER	361	10	°C	2	0	0	0
Verdampfer (S135-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	362	10	°C	2	0	0	0
Enteisungsfühler (S135-BT76)	MODBUS_INPUT_REGISTER	363	10	°C	2	0	0	0
Eintrittsluft (S135-BT77)	MODBUS_INPUT_REGISTER	364	10	°C	2	0	0	0
Alarm Nummer (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	365	1		5	0	0	0
Enteisung (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	366	1		4	0	0	0
Status Relais 5  (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	367	1		4	0	0	0
Status Relais 4 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	368	1		4	0	0	0
Status Relais 3 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	369	1		4	0	0	0
Status Relais 2 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	370	1		4	0	0	0
Status Relais 1 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	371	1		4	0	0	0
Status Relais 0 (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	372	1		4	0	0	0
Pumpendrehzahl (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	373	1	%	4	0	0	0
Gewählte Ventilatordrehzahl	MODBUS_INPUT_REGISTER	374	1	%	4	0	0	0
Version (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	376	1		5	0	0	0
id:803	MODBUS_INPUT_REGISTER	377	1		6	0	2147483647	0
id:804	MODBUS_INPUT_REGISTER	379	1		6	0	0	0
id:805	MODBUS_INPUT_REGISTER	381	1		6	0	2147483647	0
id:806	MODBUS_INPUT_REGISTER	383	1		6	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	385	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	386	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	387	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	388	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	389	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	390	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	391	1		4	0	0	0
Sekunden bis zur Leerzeit, Ladepumpe 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	392	1		4	0	0	0
Alarmnummer von Außenluftwärmepumpe (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	400	1		4	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	401	1	rpm	5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	402	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	403	1	rpm	5	0	0	0
Max. Verdichterdrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	404	10	Hz	5	0	0	0
Min. Verdichterdrehzahl (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	405	10	Hz	5	0	0	0
Leistung (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	406	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	407	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	408	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	409	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	410	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	411	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	412	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	413	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	414	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	415	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	416	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	417	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	418	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	419	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	420	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	421	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	422	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet in (EVI)(EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	423	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	424	1		5	0	0	0
id:859	MODBUS_INPUT_REGISTER	426	10	%RH	2	0	0	0
id:861	MODBUS_INPUT_REGISTER	427	1		6	0	0	0
id:862	MODBUS_INPUT_REGISTER	429	1		5	0	0	0
Niederdruck (EB108 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	438	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB108 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	439	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB108-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	441	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB108-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	442	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	444	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	445	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB107 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	454	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB107 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	455	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB107-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	457	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB107-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	458	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	460	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	461	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB106 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	470	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB106 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	471	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB106-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	473	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB106-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	474	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	476	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	477	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB105 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	486	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB105 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	487	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB105-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	489	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB105-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	490	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	492	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	493	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB104 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	502	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB104 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	503	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB104-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	505	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB104-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	506	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	508	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	509	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB103 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	518	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB103 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	519	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB103-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	521	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB103-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	522	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	524	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	525	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB102 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	534	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB102 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	535	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB102-EP14-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	537	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB102-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	538	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	540	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	541	1	rpm	5	0	0	0
Niederdruck (EB101 BP8 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	550	10	°C	2	0	0	0
Hochdruck (EB101 BP9 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	551	10	°C	2	0	0	0
Einspritzung (EB101-BT81)	MODBUS_INPUT_REGISTER	552	10	°C	2	0	0	0
Druckgeber, Einspritzung (EB101-BP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	553	10		2	0	0	0
EVI-Druck (EB101-EP14-BP11 dew)	MODBUS_INPUT_REGISTER	554	10	°C	2	0	0	0
Verdampfer (EB101-BT84)	MODBUS_INPUT_REGISTER	555	10	°C	2	0	0	0
Ventilatorstatus (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	556	1		4	0	0	0
Ventilator U/min (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	557	1	rpm	5	0	0	0
Hochtemp.alarm Kondensatoraustritt (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	575	1		5	0	0	0
Hochtemp.alarm Kondensatoreintritt (S135)	MODBUS_INPUT_REGISTER	576	1		5	0	0	0
Durchschnittsstrom (EME 10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	578	10	A	2	0	0	0
Betriebsmodus PV-Module	MODBUS_INPUT_REGISTER	579	1		4	0	0	0
EME Luxusmodus ohne EME	MODBUS_INPUT_REGISTER	581	1		4	0	0	0
Timer (EME)	MODBUS_INPUT_REGISTER	582	60	min	5	0	0	0
Ventilatormodus 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	590	1	%	4	0	0	0
Ventilatormodus 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	591	1	%	4	0	0	0
Ventilatormodus 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	592	1	%	4	0	0	0
Ist der Verdichter verfügbar	MODBUS_INPUT_REGISTER	593	1		4	0	0	0
Vorrang Brauchwasser (OPT)	MODBUS_INPUT_REGISTER	604	1		4	0	0	0
(Nicht definiert) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	683	1		4	0	0	0
(Nicht definiert) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	684	1		4	0	0	0
(Nicht definiert) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	685	1		4	0	0	0
(OPT 10) ZH zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	686	1		4	0	0	0
Externe Elektroheizpatronenstufen zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	687	1		4	0	0	0
Interne Elektroheizpatronenstufen zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	688	1		4	0	0	0
MV-gesteuerte ZH zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	689	1		4	0	0	0
Zusatzheizung mit Vorrang zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	690	1		4	0	0	0
(EB108-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	691	1		4	0	0	0
(EB107-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	692	1		4	0	0	0
(EB106-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	693	1		4	0	0	0
(EB105-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	694	1		4	0	0	0
(EB104-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	695	1		4	0	0	0
(EB103-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	696	1		4	0	0	0
(EB102-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	697	1		4	0	0	0
(EB101-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	698	1		4	0	0	0
(EB100-EP15) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	699	1		4	0	0	0
(EB108-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	700	1		4	0	0	0
(EB107-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	701	1		4	0	0	0
(EB106-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	702	1		4	0	0	0
(EB105-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	703	1		4	0	0	0
(EB104-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	704	1		4	0	0	0
(EB103-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	705	1		4	0	0	0
(EB102-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	706	1		4	0	0	0
(EB101-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	707	1		4	0	0	0
(EB100-EP14) zulassen	MODBUS_INPUT_REGISTER	708	1		4	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 7, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	709	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 6, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	711	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 5, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	713	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 4, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	715	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 3, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	717	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 2, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	719	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 1, Start GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	721	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 7, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	723	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 6, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	725	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 5, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	727	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 4, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	729	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 3, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	731	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 2, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	733	1		3	0	0	0
Smart energy source, Vorrang 1, Stopp GM	MODBUS_INPUT_REGISTER	735	1		3	0	0	0
Smart energy source, GM kleinster Wert	MODBUS_INPUT_REGISTER	737	1		3	0	0	0
Kollektoreintritt (EP12-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	743	10	°C	2	0	0	0
Kollektoraustritt (EP12-BT58)	MODBUS_INPUT_REGISTER	744	10	°C	2	0	0	0
Status Externer Assistent	MODBUS_INPUT_REGISTER	745	1		4	0	0	0
Testassistent Wert	MODBUS_INPUT_REGISTER	746	1		5	0	0	0
Vorübergehender Luxus erzwingt Brauchwasserbedarf	MODBUS_INPUT_REGISTER	747	1		4	0	0	0
Smart energy source, Vorrang OPT10 für Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	757	1		4	0	0	0
Holzkessel aktiviert	MODBUS_INPUT_REGISTER	759	1		4	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB108-F21x0)	MODBUS_INPUT_REGISTER	762	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	763	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB108-F21x0)	MODBUS_INPUT_REGISTER	766	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	767	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	768	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	769	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	770	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	771	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	772	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	773	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	774	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	775	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	776	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	777	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	778	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	779	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	780	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	781	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	782	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	783	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	784	1		5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	787	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	788	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB107-F21x0)	MODBUS_INPUT_REGISTER	791	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	792	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	793	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	794	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	795	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	796	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	797	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	798	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	799	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	800	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	801	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	802	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	803	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	804	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	805	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	806	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	807	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	808	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	809	1		5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	812	1	rpm	5	0	0	0
id:1309	MODBUS_INPUT_REGISTER	813	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	816	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	817	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	818	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	819	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	820	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	821	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	822	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	823	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	824	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	825	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	826	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	827	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	828	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	829	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	830	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	831	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	832	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	833	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	834	1		5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	837	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	838	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	841	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	842	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	843	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	844	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	845	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	846	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	847	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	848	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	849	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	850	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	851	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	852	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	853	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	854	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	855	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	856	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	857	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	858	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	859	1		5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	862	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	863	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	866	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	867	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	868	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	869	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	870	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	871	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	872	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	873	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	874	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	875	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	876	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	877	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	878	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	879	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	880	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	881	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	882	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	883	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB104)	MODBUS_INPUT_REGISTER	884	1		5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	887	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	888	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	891	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	892	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	893	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	894	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	895	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	896	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	897	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	898	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	899	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	900	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	901	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	902	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	903	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	904	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	905	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	906	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	907	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	908	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	909	1		5	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	911	1	rpm	5	0	0	0
Max. Ventilatordrehzahl (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	912	1	rpm	5	0	0	0
Min. Ventilatordrehzahl (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	913	1	rpm	5	0	0	0
Leistung (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	916	10	kW	5	0	0	0
Zeit bis Enteisung (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	917	1	min	5	0	0	0
Enteisung Index (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	918	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	919	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	920	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	921	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EEV (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	922	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	923	10	°C	2	0	0	0
EEV PV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	924	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	925	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EEV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	926	1		5	0	0	0
Überhitzung Referenz EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	927	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	928	10	°C	2	0	0	0
EEV-ssh-error (EVI)(EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	929	10	°C	2	0	0	0
Überhitzung Temp. Referenz EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	930	10	°C	2	0	0	0
Sollwert EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	931	10	°C	2	0	0	0
EVI PV (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	932	10	°C	2	0	0	0
EEV-te-error durchschnittl. geöffnet (EVI)(EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	933	10	°C	2	0	0	0
Öffnungsgrad EVI (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	934	1		5	0	0	0
Smart energy source, Vorrang ausgewählt in Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	991	1		4	0	0	0
Außenluftwärmepumpe Inverter, Grenzen	MODBUS_INPUT_REGISTER	992	1		4	0	0	0
Außenluftwärmepumpe Inverter, Geschwindigkeit nimmt ab	MODBUS_INPUT_REGISTER	993	1		4	0	0	0
Hat eine Phase (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1008	1		4	0	0	0
Serieller Index (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1009	1		4	0	0	0
Begrenzung GM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	18	10	GM	2	-30000	30000	0
Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1016	10	°C	2	0	0	0
Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1017	10	°C	2	0	0	0
Alarm Klasse 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	2195	1		4	0	0	0
Frostschutz Status	MODBUS_INPUT_REGISTER	1018	1		5	0	0	0
Kühlung Status	MODBUS_INPUT_REGISTER	1019	1		4	0	0	0
id:1726	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2757	1		2	0	30000	0
Gesamtbetriebszeit Zusatzheizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1025	10	h	3	0	1000000	0
Prio	MODBUS_INPUT_REGISTER	1028	1		4	0	0	0
Betriebsmodus interne Zusatzheizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1029	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1030	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1031	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1032	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1033	1		4	0	0	0
Betriebsmodus mischventilgesteuerte Zusatzheizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1034	1		4	0	0	0
Ventilatormodus 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1037	1	%	4	0	0	0
Aktueller Brauchwassermodus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1038	1		1	0	0	0
Blockierung Kühlung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1053	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1054	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1055	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1056	1		4	0	0	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1057	1		4	0	0	0
Externe Blockierung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1058	1		4	0	0	0
Blockiert	MODBUS_INPUT_REGISTER	1059	1		4	0	0	0
Externe Blockierung aktive Kühlung (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1060	1		4	0	0	0
Externe Blockierung passive Kühlung (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1061	1		4	0	0	0
Stufengeregelte Zusatzheizung Blockierung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1062	1		4	0	0	0
Brauchwasserzirkulation (GP11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1063	1		4	0	0	0
Externe Heizungsumwälzpumpe (GP10) Status	MODBUS_INPUT_REGISTER	1066	1		4	0	0	0
Gesamtbetriebszeit Brauchwasser ZH	MODBUS_INPUT_REGISTER	1069	10	h	3	0	9999999	0
Mehr Brauchwasser Status	MODBUS_INPUT_REGISTER	1078	1		4	0	0	0
Relaistatus (HPAC)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1079	1		4	0	0	0
Urlaubsfunktion Status	MODBUS_HOLDING_REGISTER	19	1		1	0	0	0
Angeschlossene Verdichter Heizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1108	1		4	0	0	0
Angeschlossene Verdichter Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	1109	1		4	0	0	0
Angeschlossene Verdichter Pool 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1110	1		4	0	0	0
Umschaltventil Brauchwasser (QN10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2196	1		4	0	0	0
Relaisstatus, Basisplatine (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1117	1		4	0	0	0
Relaisstatus, Elektroheizpatronenplatine (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1119	1		4	0	0	0
Aktueller Status	MODBUS_INPUT_REGISTER	1120	1		6	0	0	0
Funktionalität Wärmepumpe (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1122	1		6	0	0	0
Aktive Wärmepumpen	MODBUS_INPUT_REGISTER	1124	1		5	0	0	0
Funktionalität Wärmepumpe (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1125	1		6	0	0	0
Betriebsmodus Brauchwasserkomfort	MODBUS_INPUT_REGISTER	1129	1		4	0	0	0
Betriebsmodus Brauchwasserkomfort Zusatzheizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1130	1		4	0	0	0
Blockiert	MODBUS_INPUT_REGISTER	1131	1		4	0	0	0
Blockiert	MODBUS_INPUT_REGISTER	1132	1		4	0	0	0
Pool 2 (QN19)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1133	1		4	0	0	0
Pool 1 (QN19)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1134	1		4	0	0	0
Angeschlossene Verdichter Pool 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1135	1		4	0	0	0
Version (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1451	1		5	0	0	0
Wärmepumpentyp (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1452	1		4	0	0	0
Verdichtergröße (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1453	1		4	0	0	0
Rücklauf (EB101-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1475	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (EB101-BT12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1478	10	°C	2	0	0	0
Heißgas (EB101-BT14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1479	10	°C	2	0	0	0
Flüssigkeitsleitung (EB101-BT15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1480	10	°C	2	0	0	0
Sauggas (EB101-BT17)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1481	10	°C	2	0	0	0
Verdichterfühler (EB101-BT29)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1482	10	°C	2	0	0	0
Verdichterstatus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1484	1		4	0	0	0
Verdichter, Zeit bis Start (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1485	1	min	4	0	0	0
Relaisstatus (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1486	1		5	0	0	0
Verdichter, Anzahl Starts (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1489	1		6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1491	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1493	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Alarmnummer (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1495	1		5	0	0	0
Version (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1496	1		5	0	0	0
Wärmepumpentyp (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1497	1		4	0	0	0
Verdichtergröße (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1498	1		4	0	0	0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1515	1	h	6	0	0	0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1517	1	h	6	0	0	0
Rücklauf (EB100-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1520	10	°C	2	0	0	0
Eintritt Wärmequellenmedium (EB100-BT10)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1521	10	°C	2	0	0	0
Austritt Wärmequellenmedium (EB100-BT11)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1522	10	°C	2	0	0	0
Kondensator (EB100-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1523	10	°C	2	0	0	0
Heißgasfühler (EB100-BT14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1524	10	°C	2	0	0	0
Flüssigkeitsleitungsfühler (EB100-BT15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1525	10	°C	2	0	0	0
Sauggasfühler (EB100-BT17)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1526	10	°C	2	0	0	0
Verdichterfühler (EB100-BT29)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1527	10	°C	2	0	0	0
Niederdruck (EB100-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1528	10	°C	2	0	0	0
Verdichterstatus (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1529	1		4	0	0	0
Verdichter, Zeit bis Start (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1530	1	min	4	0	0	0
Relaisstatus (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1531	1		5	0	0	0
Heizungsumwälzpumpe (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1532	1	%	4	0	0	0
Wärmequellenpumpe (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1533	1	%	4	0	0	0
Verdichter, Anzahl Starts (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1534	1		6	0	0	0
Verdichter, Gesamtbetriebszeit (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1536	1	h	6	0	0	0
Verdichter, Betriebszeit Brauchwasser (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1538	1	h	6	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1542	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1544	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1546	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1548	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB104-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1550	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1552	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1554	1		4	0	0	0
Verdichter, angefordert (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1556	1		4	0	0	0
Kühlung Blockierung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1559	1		4	0	0	0
Datum periodisches Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	1561	1		-	-	-	-
Blockierte Verdichter	MODBUS_INPUT_REGISTER	2174	1		6	0	0	0
Kühlgradminuten	MODBUS_HOLDING_REGISTER	20	10	GM	2	-30000	30000	0
Status (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1568	1		4	0	0	0
Status, Wärmeabfuhr (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1569	1		4	0	0	0
Status, Kühlableitung (ACS)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1570	1		4	0	0	0
Verdichter verwenden Brauchwasser	MODBUS_INPUT_REGISTER	1571	1		4	0	0	0
Verdichter verwenden Heizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1572	1		4	0	0	0
Verdichter verwenden Pool 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1573	1		4	0	0	0
Verdichter verwenden Pool 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1574	1		4	0	0	0
Brauchwasser, einschl. interner ZH	MODBUS_INPUT_REGISTER	1575	10	kWh	6	0	9999999	0
Brauchwasser, nur Verdichter	MODBUS_INPUT_REGISTER	1583	10	kWh	6	0	9999999	0
Heizung, nur Verdichter	MODBUS_INPUT_REGISTER	1585	10	kWh	6	0	9999999	0
id:2728	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3099	1		3	0	9999999	0
Verdichter verwenden Kühlung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1588	1		4	0	0	0
Drehzahl (GP12)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1589	1	%	4	0	0	0
Außenlufttemperatur (EB101-BT28)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1621	10	°C	2	0	0	0
Verdampfer (EB101-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1622	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP15-BT28)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1623	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP15-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1624	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP14-BT28)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1625	10	°C	2	0	0	0
(EB100-EP14-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1626	10	°C	2	0	0	0
Drehzahl Heizungsumwälzpumpe (GP1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1636	1	%	4	0	0	0
Frostschutz Wärmeübertrager Wärmepumpe 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	1638	1		4	0	0	0
Bitregister (EB100)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1687	1		4	0	0	0
Steuernder Brauchwasserfühler (EB100-BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1688	10	°C	2	0	0	0
Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1689	10	°C	2	0	0	0
Vorlauffühler (EB100-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1690	10	°C	2	0	0	0
Verdichterstatus (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1691	1		4	0	0	0
Verdichterstatus (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1692	1		4	0	0	0
Betriebsmodus externe Zusatzheizung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1693	1		4	0	0	0
Angeschlossene Verdichter Kühlung	MODBUS_INPUT_REGISTER	1694	1		4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1695	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB108-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1697	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1699	1		5	0	0	0
Enteisung (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1700	1		4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB108-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1702	1		2	0	0	0
Enteisung (EB108)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1707	1		4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1709	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB107-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1711	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1713	1		5	0	0	0
Enteisung (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1714	1		4	0	0	0
Leistung (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1715	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1716	1		2	0	0	0
Enteisung (EB107)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1721	1		4	0	0	0
Leistung (EB107-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1722	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1723	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB106-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1725	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1727	1		5	0	0	0
Enteisung (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1728	1		4	0	0	0
Leistung (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1729	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1730	1		2	0	0	0
Enteisung (EB106)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1735	1		4	0	0	0
Leistung (EB106-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1736	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1737	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB105-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1739	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1741	1		5	0	0	0
Enteisung (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1742	1		4	0	0	0
Leistung (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1743	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB105-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1744	1		2	0	0	0
Enteisung (EB105)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1749	1		4	0	0	0
Leistung (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1750	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1751	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB104-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1753	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1755	1		5	0	0	0
Niederdruck (EB103-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1767	10	bar	2	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1772	1		2	0	0	0
Enteisung (EB103)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1777	1		4	0	0	0
Leistung (EB103-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1778	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1779	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB102-EP15--BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1781	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1783	1		5	0	0	0
Enteisung (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1784	1		4	0	0	0
Leistung (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1785	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1786	1		2	0	0	0
Enteisung (EB102)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1791	1		4	0	0	0
Leistung (EB102-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1792	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1793	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB101-EP15-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1795	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1797	1		5	0	0	0
Enteisung (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1798	1		4	0	0	0
Leistung (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1799	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1800	1		2	0	0	0
Niederdruck (EB101-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1802	10	bar	2	0	0	0
Aktuelle Verdichterfrequenz (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1803	10	Hz	2	0	0	0
Schutzmodus (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1804	1		5	0	0	0
Enteisung (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1805	1		4	0	0	0
Leistung (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1806	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1807	1		2	0	0	0
Druckgeber, Kondensator (EB100-EP15-BP4)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1808	10	bar	2	0	0	0
Niederdruck (EB100-EP15-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1809	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1811	1		5	0	0	0
Enteisung (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1812	1		4	0	0	0
Leistung (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1813	1	kW	4	0	0	0
BP4, unbearbeitet (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1814	1		2	0	0	0
Druckgeber, Kondensator (EB100-EP14-BP4)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1815	10	bar	2	0	0	0
Niederdruck (EB100-EP14-BP8)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1816	10	bar	2	0	0	0
Schutzstatus (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1818	1		5	0	0	0
Enteisung (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1819	1		4	0	0	0
Leistung (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1820	1	kW	4	0	0	0
Klimatisierungssystem 4	MODBUS_INPUT_REGISTER	1823	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 3	MODBUS_INPUT_REGISTER	1824	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 2	MODBUS_INPUT_REGISTER	1825	1		4	0	0	0
Klimatisierungssystem 1 (VBP)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1826	1		4	0	0	0
Pool 2 Pumpenstatus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1827	1		4	0	0	0
Pool 1 Pumpenstatus	MODBUS_INPUT_REGISTER	1828	1		4	0	0	0
ACS EQ1-QN12	MODBUS_INPUT_REGISTER	1830	1		4	0	0	0
ACS EQ1-GP20	MODBUS_INPUT_REGISTER	1831	1		4	0	0	0
Alarmnummer (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1837	1		5	0	0	0
Alarmnummer (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1838	1		5	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB108-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1839	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB107-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1841	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB106-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1843	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB105-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1845	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB104-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1847	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB103-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1849	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB102-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1851	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB101-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1853	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1854	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1855	1	Hz	4	0	0	0
Angeforderte Verdichterfrequenz	MODBUS_INPUT_REGISTER	1856	1	Hz	4	0	0	0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1902	1		2	0	0	0
Aktueller Sensor (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1903	10	A	2	0	0	0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1905	1		2	0	0	0
Aktueller Sensor (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1906	10	A	2	0	0	0
Niederdrucksensor, unbearbeitet (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1908	1		2	0	0	0
Aktueller Sensor (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1909	10	A	2	0	0	0
Betriebsmodus (SG Ready)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1911	1		4	0	0	0
SG ready, Eingang A	MODBUS_INPUT_REGISTER	1912	1		4	0	0	0
SG ready, Eingang B	MODBUS_INPUT_REGISTER	1913	1		4	0	0	0
Verschiebung Heizkurve (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1914	10		1	0	0	0
Brauchwasser Komfortmodus (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1915	1		1	0	0	0
Verschiebung Pool (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1916	1		1	0	0	0
Verschiebung Kühlkurve (SPA)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1917	1		1	0	0	0
Betriebsmodus (Smart Price Adaption)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1918	1		4	0	0	0
Verdampfer 2 (EB101-EP14-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1966	10	°C	2	0	0	0
Temperatur, Wechselrichter (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1967	10	°C	2	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB101-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1968	1		4	0	0	0
Verdampfer 2 (EB100-EP15-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1969	10	°C	2	0	0	0
Temperatur, Wechselrichter (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1970	10	°C	2	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB100-EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1971	1		4	0	0	0
Verdampfer 2 (EB100-EP14-BT16)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1972	10	°C	2	0	0	0
Temperatur, Wechselrichter (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1973	10	°C	2	0	0	0
Ventilatordrehzahl (EB100-EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1974	1		4	0	0	0
Alarmnummer	MODBUS_INPUT_REGISTER	1975	1		2	0	0	0
Alarm zurücksetzen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	22	1		4	0	0	0
Nicht modulspezifische Alarmnummern	MODBUS_INPUT_REGISTER	1976	1		2	0	0	0
Heizkurve Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	25	1		1	0	15	9
Heizkurve Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	26	1		1	0	15	9
Verschieb. Heizkurve Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	29	1		1	-10	10	0
Verschieb. Heizkurve Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	30	1		1	-10	10	0
Niedrigster Vorlauf Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	33	10	°C	2	50	800	200
Niedrigster Vorlauf Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	34	10	°C	2	50	800	200
Höchster Vorlauf Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	37	10	°C	2	50	800	600
Höchster Vorlauf Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	38	10	°C	2	50	800	600
Eigene Kurve, Heizung P7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	39	1	°C	1	5	80	15
Eigene Kurve, Heizung P6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	40	1	°C	1	5	80	15
Eigene Kurve, Heizung P5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	41	1	°C	1	5	80	26
Eigene Kurve, Heizung P4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	42	1	°C	1	5	80	32
Eigene Kurve, Heizung P3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	43	1	°C	1	5	80	35
Eigene Kurve, Heizung P2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	44	1	°C	1	5	80	40
Eigene Kurve, Heizung P1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	45	1	°C	1	5	80	45
Punktverschiebung Außenlufttemperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	46	1	°C	1	-40	30	0
Punktverschiebung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	47	1	°C	1	-10	10	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	50	1		1	-10	10	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	51	1		1	-10	10	0
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	54	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	55	10	°C	2	50	300	200
Brauchwasser Bedarfsmodus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	56	1		1	0	4	1
Starttemperatur BW hohe Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	58	10	°C	2	50	700	490
Starttemperatur BW normale Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	59	10	°C	2	50	600	460
Starttemperatur BW niedrige Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	60	10	°C	2	50	550	420
Stopptemperatur BW periodische Erhöhung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	61	10	°C	2	550	700	550
Stopptemperatur BW hohe Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	62	10	°C	2	50	700	530
Stopptemperatur BW normale Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	63	10	°C	2	50	650	500
Stopptemperatur BW niedrige Temperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	64	10	°C	2	50	600	480
Periodisches Brauchwasser	MODBUS_HOLDING_REGISTER	65	1		1	0	1	1
Periodisches Brauchwasser-Intervall	MODBUS_HOLDING_REGISTER	66	1	Tage	1	1	90	7
Startzeit periodisches BW	MODBUS_HOLDING_REGISTER	67	1		-	-	-	-
Sprache	MODBUS_HOLDING_REGISTER	91	1		1	0	22	0
Periodenzeit Brauchwasser	MODBUS_HOLDING_REGISTER	92	1	min	4	0	180	30
Periodenzeit Heizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	93	1	min	4	0	180	30
Betriebsmodus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2743	1		4	0	2	0
Betriebsmodus HU-Pumpe	MODBUS_HOLDING_REGISTER	95	1		4	10	40	40
Zwangssteuerung aktivieren	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5000	1		4	0	0	0
Sicherung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	103	1	A	5	1	400	32
id:3826	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2747	1		4	1	128	4
id:3827	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2746	1		4	1	128	2
id:3828	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2745	1		4	1	128	1
Bodentrocknung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	120	1		4	0	1	0
Bodentrocknung Periode 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	121	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Periode 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	122	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Periode 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	123	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Periode 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	124	1	Tage	4	0	30	3
Bodentrocknung Periode 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	125	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Periode 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	126	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Periode 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	127	1	Tage	4	0	30	2
Bodentrocknung Temp. 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	128	1	°C	4	15	70	20
Bodentrocknung Temp. 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	129	1	°C	4	15	70	30
Bodentrocknung Temp. 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	130	1	°C	4	15	70	40
Bodentrocknung Temp. 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	131	1	°C	4	15	70	45
Bodentrocknung Temp. 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	132	1	°C	4	15	70	40
Bodentrocknung Temp. 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	133	1	°C	4	15	70	30
Bodentrocknung Temp. 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	134	1	°C	4	15	70	20
Bodentrocknung Dauer.	MODBUS_INPUT_REGISTER	1977	1		5	0	10000	0
Dimensionierte Außenlufttemperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	140	10	°C	2	-400	200	-180
Delta-T für NAT	MODBUS_HOLDING_REGISTER	141	10	°C	2	10	250	100
Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	142	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	143	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	144	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 2 Mischventilverstärkung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	147	10		1	1	100	10
Klimatisierungssystem 2 Mischventilwartezeit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	150	1	s	2	10	300	30
MV-gesteuerte ZH	MODBUS_HOLDING_REGISTER	153	1		4	0	1	0
Wartezeit Mischventil, MV-gesteuerte Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	157	1	s	2	10	300	30
Stufengeregelte Zusatzheizung Zubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	158	1		4	0	1	0
Grundwasserpumpe Zubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	162	1		4	0	1	0
Wartezeit Kühlung/Heizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	165	1	h	1	0	48	2
Heizung Start bei Untertemp.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	166	10	°C	1	5	100	10
Kühlung Start bei Übertemp.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	167	10	°C	1	5	100	30
Mischventilwartezeit Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	169	1	s	2	10	300	30
Kühlung mit Raumfühler	MODBUS_HOLDING_REGISTER	170	10		4	0	41	0
Start passive Kühlung GM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	172	1	GM	2	10	500	30
Start aktive Kühlung GM	MODBUS_HOLDING_REGISTER	173	1	GM	2	10	300	30
Änderungen wurden übernommen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2744	1		4	0	1	0
Zusatzheizung zulassen, Heizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	180	1		4	0	1	1
Heizung zulassen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	181	1		4	0	1	1
Kühlung zulassen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	182	1		4	0	1	1
Automatikmodus, Starttemperatur für Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	183	10	°C	2	0	400	250
Automatikmodus, Stopptemperatur für Heizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	184	10	°C	2	-200	400	170
Automatikmodus, Zusatzheizung Stopptemperatur	MODBUS_HOLDING_REGISTER	185	10	°C	2	-250	400	50
Automatikmodus Filterzeit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	186	1	h	4	0	48	24
Max. Differenz Vorlauf, Verdichter	MODBUS_HOLDING_REGISTER	187	10	°C	2	10	250	100
Max. Differenz Vorlauf, Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	188	10	°C	2	10	240	70
Zeitformat	MODBUS_HOLDING_REGISTER	194	1		4	0	1	1
Brauchwasser zulässig	MODBUS_HOLDING_REGISTER	195	1		4	0	1	0
Alarmmaßnahme, Raumtemperatur senken	MODBUS_HOLDING_REGISTER	196	1		4	0	1	0
Alarmmaßnahme Brauchwassertemperatur senken	MODBUS_HOLDING_REGISTER	197	1		4	0	1	0
Hilfsbetrieb bei Alarm	MODBUS_HOLDING_REGISTER	198	1		4	0	0	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 4 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	199	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 3 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	200	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 2 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	201	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 1 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	202	1		4	0	1	0
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	203	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	204	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	205	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	206	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	207	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	208	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	209	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	210	10		4	0	60	20
Eingang AUX5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	211	1		4	0	65	0
Eingang AUX4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	212	1		4	0	65	0
Eingang AUX3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	213	1		4	0	65	0
Eingang AUX2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	214	1		4	0	65	0
Eingang AUX1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	215	1		4	0	65	0
Ausgang AUX1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	216	1		4	0	27	0
id:3968	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2752	1		5	1	3600	5
Voreingest. Luftvolumenstrom für Klimatisierungssystem	MODBUS_HOLDING_REGISTER	223	1		4	0	3	1
id:3977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2753	1		4	21	22	21
Mehr Brauchwasser	MODBUS_HOLDING_REGISTER	225	10		-	-	-	-
id:4045	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4041	1	°C	1	1	40	8
id:4046	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4043	1	°C	1	0	40	4
id:4049	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4045	1		4	0	1	0
id:4050	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4046	1		4	0	1	0
id:4051	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4047	1		4	0	1	0
Betriebsmodus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	237	1		4	0	0	0
Max. Stufe interne Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	238	1		4	0	7	3
Interne Zusatzheizung Zuschaltmodus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	239	1		4	0	1	0
Kühl-/Heizsensor Sollwert	MODBUS_HOLDING_REGISTER	681	10		2	50	400	210
Heizungsumwälzpumpe manuelle Drehzahl	MODBUS_HOLDING_REGISTER	682	1	%	1	1	100	70
Pool 2 Zubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	684	1		4	0	1	0
Pool 1 Zubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	685	1		4	0	1	0
Brauchwasserkomfort	MODBUS_HOLDING_REGISTER	694	1		4	0	1	0
Manuelle Drehzahl Heizungsumwälzpumpe	MODBUS_HOLDING_REGISTER	695	1	%	1	0	1	0
Mehr Brauchwasser	MODBUS_HOLDING_REGISTER	697	1		1	0	0	0
Startdifferenz GM, stufengeregelte Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	703	1	GM	2	0	2000	400
Brauchwasserkomfort Mischventil ein/aus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	705	1		4	0	1	0
Externes Kühlzubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	709	1		4	0	1	0
Brauchwasserkomfort ZH	MODBUS_HOLDING_REGISTER	710	1		4	0	1	0
id:4591	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4052	1		1	5	80	30
Kühlung angeschlossen, Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	726	1		4	0	1	1
ACS	MODBUS_HOLDING_REGISTER	731	1		4	0	1	0
id:4617	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4053	1		1	0	1	0
id:4634	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4054	1		1	0	1	1
Betriebsmodus Ladepumpe Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	748	1		4	0	1	0
id:4660	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4063	1		4	0	0	0
MV-gest. Wärmequellenmedium, Zubehör	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4064	1		4	0	1	0
MV-gest. Wärmequellenmedium, max. Temp.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4067	1	°C	4	0	30	20
Brauchwasser Verdichter Stufendiff.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	755	100		2	0	400	100
Zusatzheizung nach Umschaltventil	MODBUS_HOLDING_REGISTER	758	1		4	0	1	1
BW-Zusatzheizung im Speicher	MODBUS_HOLDING_REGISTER	759	1		4	0	1	0
Erwärmung (SG Ready)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	760	1		4	0	1	1
id:4703	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4068	1		4	0	1	0
id:4704	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4069	1		4	0	1	0
id:4705	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4070	1		4	0	1	0
id:4706	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4071	1		4	0	1	0
id:4707	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4072	1		4	0	1	0
id:4708	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4073	1		4	0	1	0
id:4709	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4074	1		4	0	1	0
id:4710	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4075	1		4	0	1	0
id:4711	MODBUS_HOLDING_REGISTER	0	1		4	0	1	0
Eingang AUX5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	767	1		4	0	65	0
Betriebsmodus Umwälzpumpe Heizung Wärmepumpe 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	783	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	792	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	793	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	794	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	795	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	796	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	797	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	798	1		4	0	1	1
Betriebsmodus Umwälzpumpe Brauchwasser Wärmepumpe 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	799	1		4	0	1	1
Drehzahl Umwälzpumpe Standbymodus Wärmepumpe 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	841	1	%	4	1	100	30
Drehzahl Umwälzpumpe, Standbymodus (EB100)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	842	1	%	4	1	100	30
Aktiviert (Smart Price Adaption)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	843	1		4	0	1	0
(SPA), Kühlung aktiviert	MODBUS_HOLDING_REGISTER	849	1		4	0	1	1
(SPA), Bereich	MODBUS_HOLDING_REGISTER	851	1		4	0	254	23
Interne mischventilgesteuerte Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	857	1		4	0	1	0
Max. Drehzahl geregelte Ladepumpe (EB101)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	867	1	%	4	80	100	100
Externe Justierung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	893	1		1	-10	10	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	894	1		1	-10	10	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	895	1		1	-10	10	0
Externe Justierung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	896	1		1	-10	10	0
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	897	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	898	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	899	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	900	10	°C	2	50	300	200
Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	905	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	906	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	907	1		4	0	1	0
Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	908	1		4	0	1	0
Heizung angeschlossen, Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	932	1		4	0	1	1
ERS 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	933	1		4	0	1	0
EB103/104-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	939	1		4	0	1	0
EB105/106-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	940	1		4	0	1	0
EB107/108-GP12	MODBUS_HOLDING_REGISTER	941	1		4	0	1	0
id:4969	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4091	1		4	0	1	0
id:4970	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4092	1		4	0	1	0
id:4971	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4093	1	Hz	4	20	117	20
id:4972	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4094	1	Hz	4	20	117	20
id:4973	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4095	1	Hz	4	23	120	23
id:4974	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4096	1	Hz	4	23	120	23
Raumfühler Klimatisierungssystem 8 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	948	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 7 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	949	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 6 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	950	1		4	0	1	0
Raumfühler Klimatisierungssystem 5 verwenden	MODBUS_HOLDING_REGISTER	951	1		4	0	1	0
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	952	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	953	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	954	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	955	10	°C	2	50	300	200
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	956	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	957	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	958	10		4	0	60	20
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	959	10		4	0	60	20
Stromtrafo Umwandlungsverhältnis	MODBUS_HOLDING_REGISTER	980	1		5	300	3000	300
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 8, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	981	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 7, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	982	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 6, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	983	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 5, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	984	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 4, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	985	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 3, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	986	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 2, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	987	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Sollwert Klimatisierungssystem 1, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	988	10	°C	2	50	350	250
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 8, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	989	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 7, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	990	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 6, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	991	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 5, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	992	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 4, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	993	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 3, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	994	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 2, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	995	10		4	0	60	10
Raumfühler Faktor Klimatisierungssystem 1, Kühlung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	996	10		4	0	60	10
Sollwert (RH)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	997	1	%	1	30	90	60
HTS 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	998	1		4	0	1	0
OPT	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1015	1		4	0	1	0
GM Startdifferenz (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1016	1	GM	2	10	2000	700
Abluftventilator Drehzahl 4 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1021	1	%	4	0	100	100
Abluftventilator Drehzahl 3 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1022	1	%	4	0	100	80
Abluftventilator Drehzahl 2 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1023	1	%	4	0	100	30
Abluftventilator Drehzahl 1 (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1024	1	%	4	0	100	0
Abluftventilator Drehzahl normal (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1025	1	%	4	1	100	75
Filterzeit (BT64)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1027	1	min	4	5	30	5
(ACS) - Thermostat, Hysterese zwischen Verdichtern	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1028	1	°C	1	1	10	2
Starttemperatur (BT64)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1029	1	°C	1	-8	30	10
S135	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1035	1		4	0	1	0
Pumpendrehzahl (S135)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1036	1	%	4	1	100	70
Bypasstemp. (ERS 1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1044	1	°C	4	2	10	4
Externes Kühlzubehör Pumpentyp	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1046	1		4	0	1	1
Volumenstromsensor aktiviert X22	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1049	1		4	0	1	0
Volumenstromsensor aktiviert X21	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1050	1		4	0	1	0
Max. interne Zusatzheizung SG Ready	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1052	100	kW	2	0	900	700
Hysterese (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1066	1		2	10	2000	100
Aktiviert (EME10)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1068	1		4	0	1	0
PV-Modul beeinflusst Erwärmung (EME)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1069	1		4	0	1	0
PV-Modul beeinflusst Brauchwasser (EME)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1070	1		4	0	1	0
Verzögerung EME	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1071	1		5	0	0	0
AUX Blockierung (OPT)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1095	1		4	0	0	0
Außenluftbeimischung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1096	1		4	0	1	0
Smart-Home-Raumtemperatursteuerung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1102	1		4	0	1	0
Smart Energy Source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1105	1		4	0	1	0
Kontrollmethode, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1106	1		4	0	1	0
Stromtarif, spezial, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1107	1		4	0	2	0
Stromtarif, fest, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1108	1		5	0	10000	100
Stromtarif, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1109	1		4	0	1	0
Stromtarif, fest, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1110	1		5	0	10000	100
Stromtarif, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1111	1		4	0	1	0
Stromtarif, fest, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1112	1		5	0	10000	100
Stromtarif, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1113	1		4	0	1	0
Stromtarif, fest, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1114	1		5	0	10000	100
Stromtarif, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1115	1		4	0	1	0
Stromtarif, fest, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1116	1		5	0	10000	100
Primärenergiefaktor, smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1117	10		4	0	50	25
Primärenergiefaktor, MV-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1118	10		4	0	50	10
Primärenergiefaktor, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1119	10		4	0	50	10
Primärenergiefaktor, OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1120	10		4	0	50	10
OPT10, hoher Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1121	1		5	1	10000	100
OPT10, niedriger Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1122	1		5	1	10000	100
externe Stufen-Zusatzheizung, hoher Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1123	1		5	1	10000	100
externe Stufen-Zusatzheizung, niedriger Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1124	1		5	1	10000	100
MV-Zusatzheizung, hoher Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1125	1		5	1	10000	100
MV-Zusatzheizung, niedriger Tarifpreis smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1126	1		5	1	10000	100
Stromtarif fest, hoher Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1127	1		5	1	10000	100
Stromtarif fest, niedriger Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1128	1		5	1	10000	100
Stromtarif variabel, hoher Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1129	1		5	1	10000	100
Stromtarif variabel, niedriger Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1130	1		5	1	10000	100
GM Startquelle, Vorrang 5  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1131	1		2	100	2000	400
GM Startquelle, Vorrang 4  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1132	1		2	100	2000	400
GM Startquelle, Vorrang 3  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1133	1		2	100	2000	400
GM Startquelle, Vorrang 2  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1134	1		2	100	2000	400
GM Startquelle, Vorrang 1  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1135	1		2	-2000	-10	-60
Starttag, Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1136	1		4	1	31	1
Endtag, Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1137	1		4	1	31	31
Startmonat, Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1138	1		4	1	12	1
Endmonat, Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1139	1		4	1	12	12
Starttag, fester Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1172	1		4	1	31	1
Endtag, fester Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1173	1		4	1	31	31
Startmonat, fester Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1174	1		4	1	12	1
Endmonat, fester Tarif smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1175	1		4	1	12	12
Starttag, Tarif OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1208	1		4	1	31	1
Endtag, Tarif OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1209	1		4	1	31	31
Startmonat, Tarif OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1210	1		4	1	12	1
Endmonat, Tarif OPT10 smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1211	1		4	1	12	12
Starttag Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1244	1		4	1	31	1
Endtag Tarif, MV-Zusatzheizung  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1245	1		4	1	31	31
Startmonat Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1246	1		4	1	12	1
Endmonat Tarif, MV-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1247	1		4	1	12	12
Starttag Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1280	1		4	1	31	1
Endtag Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung  smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1281	1		4	1	31	31
Startmonat Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1282	1		4	1	12	1
Endmonat Tarif, externe Stufen-Zusatzheizung smart energy source	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1283	1		4	1	12	12
Grundwasserpumpe Temperaturalarm	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1316	1		4	0	1	0
Grundwasserpumpe Temperaturalarmniveau	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1317	1	°C	1	-15	20	3
Max. Diff., SES Prio 1 Energiequelle	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1326	10	°C	2	10	250	100
Max. Diff., SES niedrigere Prio Energiequelle	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1327	10	°C	2	10	250	70
(EB101) installiert	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1550	1		4	0	1	1
EME20	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4000	1		4	0	1	0
Istleistung (EME 20)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2176	1	W	6	0	0	0
id:6028	MODBUS_INPUT_REGISTER	1993	1		4	0	0	0
id:6029	MODBUS_INPUT_REGISTER	1994	1		5	0	0	0
Durchschn. Gesamtleistung (EME 20)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2178	100	kW	6	0	0	0
Gesamtenergie (EME 20)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2180	10	kWh	3	0	0	0
Modus, Wärmemengenzähler (BE6)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4015	1		4	0	255	255
ERS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4076	1		4	0	1	0
ERS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4077	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4078	1		4	0	1	0
id:6486	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4135	1		4	0	1	0
id:6756	MODBUS_INPUT_REGISTER	2004	10	%RH	2	0	0	0
id:6757	MODBUS_INPUT_REGISTER	2005	10	%RH	2	0	0	0
id:6758	MODBUS_INPUT_REGISTER	2006	10	%RH	2	0	0	0
HTS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1981	1		4	0	1	0
HTS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1982	1		4	0	1	0
HTS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1983	1		4	0	1	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4138	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4139	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4140	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4141	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4142	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4143	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4144	1		1	-10	10	0
Externe Justierung, Kühlung Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4145	1		1	-10	10	0
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4146	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4147	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4148	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4149	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4150	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4151	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4152	10	°C	2	50	300	200
Externe Justierung mit Raumfühler, Kühlung Klimatisierungssystem 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4153	10	°C	2	50	300	200
Istleistung (EME 20)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2177	100	kW	6	0	0	0
id:6917	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4072	1		4	0	200	1
id:6918	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4073	1		4	0	20	1
id:6920	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4074	1		4	0	20	0
id:6921	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4075	1		4	1	100	15
id:6922	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4154	1		4	0	20	3
id:6923	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4155	1		4	0	20	2
Sperrbereich 1 (EB102)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4164	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB103)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4165	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB104)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4166	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB105)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4167	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB106)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4168	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB107)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4169	1		4	0	1	0
Sperrbereich 1 (EB108)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4170	1		4	0	1	0
id:6977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4201	1		4	0	100	0
Leistung bei NAT, manueller Wert	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4200	1		4	0	1	0
Blockierung Maßnahmen (ERS 3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4100	1		4	0	2	2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4101	1		4	0	2	2
id:7048	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3987	1		4	0	1	0
id:7130	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4001	1		4	0	1	0
id:7138	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4009	1	%	4	0	100	70
id:7139	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4010	1		4	0	1	0
id:7140	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4011	1		4	0	1	0
id:7141	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4012	1	%	4	0	100	70
id:7142	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4013	1		4	0	1	0
id:7143	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4014	1		4	0	1	0
id:7144	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4015	1	%	4	0	100	70
id:7145	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4016	1		4	0	1	0
id:7146	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4017	1		4	0	1	0
id:7147	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4018	1	%	4	0	100	70
id:7148	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4019	1		4	0	1	0
id:7149	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4020	1		4	0	1	0
id:7150	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4021	1	%	4	0	100	70
id:7176	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4023	1		4	0	1	0
id:8002	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1996	1	%	4	-15	10	-3
id:8003	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1997	1	%	4	1	254	65
Min. zulässige Drehzahl (EB101 GP12)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3243	1	%	4	1	50	1
Start Enteisung Ventilator (EB101)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3251	1		1	0	1	0
id:8060	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3259	1		1	0	1	0
id:8061	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3260	1		1	0	1	0
id:8062	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3261	1		1	0	1	0
id:8063	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3262	1		1	0	1	0
id:8064	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3263	1		1	0	1	0
id:8065	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3264	1		1	0	1	0
id:8066	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3265	1		1	0	1	0
id:8067	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3266	1		1	0	1	0
System 1 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	176	1		4	0	1	0
System 2 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	177	1		4	0	1	0
System 3 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	178	1		4	0	1	0
System 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	179	1		4	0	1	0
System 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1998	1		4	0	1	0
System 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1999	1		4	0	1	0
System 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2000	1		4	0	1	0
System 4 (RMU)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2001	1		4	0	1	0
id:8982	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3346	1		4	0	0	0
Startassistent wurde ausgeführt	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2742	1		4	0	1	1
Tonsignal bei Alarm	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3232	1		4	0	1	1
Ton bei Tastendruck	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3233	1		4	0	1	1
BT12 Offset Wärmepumpe 1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3234	10	°C	1	-50	50	0
ZH-Stufen Reservebetrieb	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3058	1		4	0	7	0
Heizung, autom.	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3059	1		4	0	1	1
Faktor	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3033	1		4	1	10	5
id:10881	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3062	1		4	0	1	0
id:10890	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3063	1		4	0	1	0
id:12332	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2767	1		2	-600	600	-32768
id:12333	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2768	1		2	-600	600	-32768
id:12334	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2769	1		2	-600	600	-32768
id:12335	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2770	1		2	-600	600	-32768
id:12336	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2771	1		2	-600	600	-32768
id:12337	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2772	1		2	-600	600	-32768
id:12338	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2773	1		2	-600	600	-32768
id:12339	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2774	1		2	-600	600	-32768
id:12340	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2775	1		2	-600	600	-32768
id:12341	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2776	1		2	-600	600	-32768
id:12342	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2777	1		2	-600	600	-32768
id:12343	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2778	1		2	-600	600	-32768
id:12344	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2779	1		2	-600	600	-32768
id:12345	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2780	1		2	-600	600	-32768
id:12346	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2781	1		2	-600	600	-32768
id:12347	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2782	1		2	-600	600	-32768
id:12348	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2783	1		2	-600	600	-32768
id:12349	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2784	1		2	-600	600	-32768
id:12350	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2785	1		2	-600	600	-32768
id:12351	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2786	1		2	-600	600	-32768
id:12352	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2787	1		2	-600	600	-32768
id:12353	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2788	1		2	-600	600	-32768
id:12354	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2789	1		2	-600	600	-32768
id:12355	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2790	1		2	-600	600	-32768
id:12356	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2791	1		2	-600	600	-32768
id:12357	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2792	1		2	-600	600	-32768
id:12358	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2793	1		2	-600	600	-32768
id:12359	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2794	1		2	-600	600	-32768
id:12360	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2795	1		2	-600	600	-32768
id:12361	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2796	1		2	-600	600	-32768
id:12362	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2797	1		2	-600	600	-32768
id:12363	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2798	1		2	-600	600	-32768
id:12364	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2799	1		2	-600	600	-32768
id:12365	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2800	1		2	-600	600	-32768
id:12366	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2801	1		2	-600	600	-32768
id:12367	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2802	1		2	-600	600	-32768
id:12368	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2803	1		2	-600	600	-32768
id:12369	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2804	1		2	-600	600	-32768
id:12370	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2805	1		2	-600	600	-32768
id:12371	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2806	1		2	-600	600	-32768
id:12372	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2807	1		2	-600	600	-32768
id:12373	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2808	1		2	-600	600	-32768
id:12374	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2809	1		2	-600	600	-32768
id:12375	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2810	1		2	-600	600	-32768
id:12376	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2811	1		2	-600	600	-32768
id:12377	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2812	1		2	-600	600	-32768
id:12378	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2813	1		2	-600	600	-32768
id:12379	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2814	1		2	-600	600	-32768
id:12380	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2815	1		2	-600	600	-32768
id:12381	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2816	1		2	-600	600	-32768
id:12382	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2817	1		2	-600	600	-32768
id:12383	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2818	1		2	-600	600	-32768
id:12384	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2819	1		2	-600	600	-32768
Periode	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3088	1		4	0	1	0
Anzahl Jahre	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3089	1		4	1	5	1
Monate	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3090	1		6	0	4095	4095
id:12388	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3092	1		4	0	0	0
Außenlufttemperatur anzeigen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3096	1		4	0	0	0
Innentemperatur anzeigen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3097	1		4	0	0	0
Aktive Tage	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3066	1		4	0	127	0
Aktive Tage	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3067	1		4	0	127	0
Aktive Tage	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3068	1		4	0	127	0
Aktive Tage	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3069	1		4	0	127	0
Aktive Tage	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3070	1		4	0	127	0
Startzeit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3071	1		-	-	-	-
Startzeit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3073	1		-	-	-	-
Stoppzeit	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3075	1		-	-	-	-
AUX-Relais (AUX11)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	224	1		4	0	27	5
id:12650	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3104	1		-	-	-	-
id:12651	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3144	1		-	-	-	-
id:12652	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3184	1		-	-	-	-
id:12653	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3224	1		-	-	-	-
id:12654	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3264	1		-	-	-	-
id:12655	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3304	1		-	-	-	-
id:12656	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3344	1		-	-	-	-
id:12657	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3384	1		-	-	-	-
id:12658	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3424	1		-	-	-	-
id:12659	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3464	1		-	-	-	-
id:12660	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3504	1		-	-	-	-
id:12661	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3544	1		-	-	-	-
id:12662	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3584	1		-	-	-	-
id:12663	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3624	1		-	-	-	-
id:12664	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3664	1		-	-	-	-
id:12665	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3704	1		-	-	-	-
id:12666	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3744	1		-	-	-	-
id:12667	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3784	1		-	-	-	-
id:12668	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3824	1		-	-	-	-
id:12669	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3864	1		-	-	-	-
id:12670	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3904	1		-	-	-	-
id:12671	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2978	1		4	0	3	0
id:12672	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2979	1		4	0	3	0
id:12673	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2980	1		4	0	3	0
id:12674	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2981	1		4	0	3	0
id:12675	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2982	1		4	0	3	0
id:12676	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2983	1		4	0	3	0
id:12677	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2984	1		4	0	3	0
id:12678	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2985	1		4	0	3	0
id:12679	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2986	1		4	0	15	0
id:12680	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2987	1		4	0	15	0
id:12681	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2988	1		4	0	15	0
id:12682	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2989	1		4	0	15	0
id:12683	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2990	1		4	0	15	0
id:12684	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2991	1		4	0	15	0
id:12685	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2992	1		4	0	15	0
id:12686	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2993	1		4	0	15	0
id:12687	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2994	1		4	0	15	0
id:12688	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2995	1		4	0	15	0
id:12689	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2996	1		4	0	15	0
id:12690	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2997	1		4	0	15	0
id:12691	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2998	1		4	0	3	0
id:12692	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3944	1		6	0	0	0
id:12693	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3946	1		6	0	0	0
id:12694	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3948	1		6	0	0	0
id:12695	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3950	1		6	0	0	0
id:12696	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3952	1		6	0	0	0
id:12697	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3954	1		6	0	0	0
id:12698	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3956	1		6	0	0	0
id:12699	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3958	1		6	0	0	0
id:12700	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3960	1		6	0	0	0
id:12701	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3962	1		6	0	0	0
id:12702	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3964	1		6	0	0	0
id:12703	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3966	1		6	0	0	0
id:12704	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3968	1		6	0	0	0
id:12705	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3970	1		6	0	0	0
id:12706	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3972	1		6	0	0	0
id:12707	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3974	1		6	0	0	0
id:12708	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3976	1		6	0	0	0
id:12709	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3978	1		6	0	0	0
id:12710	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3980	1		6	0	0	0
id:12711	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3982	1		6	0	0	0
id:12712	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3984	1		6	0	0	0
id:12801	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2505	10	°C	3	50	300	200
id:12802	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2507	10	°C	3	50	300	200
id:12803	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2509	10	°C	3	50	300	200
id:12804	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2511	10	°C	3	50	300	200
id:12805	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2513	10	°C	3	50	300	200
id:12806	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2515	10	°C	3	50	300	200
id:12807	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2517	10	°C	3	50	300	200
id:12808	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2519	10	°C	3	50	300	200
id:12809	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2521	10	°C	3	50	300	200
id:12810	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2523	10	°C	3	50	300	200
id:12811	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2525	10	°C	3	50	300	200
id:12812	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2527	10	°C	3	50	300	200
id:12813	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2529	10	°C	3	50	300	200
id:12814	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2531	10	°C	3	50	300	200
id:12815	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2533	10	°C	3	50	300	200
id:12816	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2535	10	°C	3	50	300	200
id:12817	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2537	10	°C	3	50	300	200
id:12818	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2539	10	°C	3	50	300	200
id:12819	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2541	10	°C	3	50	300	200
id:12820	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2543	10	°C	3	50	300	200
id:12821	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2545	10	°C	3	50	300	200
id:12822	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2547	10	°C	3	50	300	200
id:12823	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2549	10	°C	3	50	300	200
id:12824	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2551	10	°C	3	50	300	200
id:12825	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2553	10	°C	3	50	300	200
id:12826	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2555	10	°C	3	50	300	200
id:12827	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2557	10	°C	3	50	300	200
id:12828	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2559	10	°C	3	50	300	200
id:12829	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2561	10	°C	3	50	300	200
id:12830	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2563	10	°C	3	50	300	200
id:12831	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2565	10	°C	3	50	300	200
id:12832	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2567	10	°C	3	50	300	200
id:12833	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2569	10	°C	3	50	300	200
id:12834	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2571	10	°C	3	50	300	200
id:12835	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2573	10	°C	3	50	300	200
id:12836	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2575	10	°C	3	50	300	200
id:12837	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2577	10	°C	3	50	300	200
id:12838	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2579	10	°C	3	50	300	200
id:12839	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2581	10	°C	3	50	300	200
id:12840	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2583	10	°C	3	50	300	200
id:12841	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2585	10	°C	3	50	300	250
id:12842	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2587	10	°C	3	50	300	250
id:12843	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2589	10	°C	3	50	300	250
id:12844	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2591	10	°C	3	50	300	250
id:12845	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2593	10	°C	3	50	300	250
id:12846	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2595	10	°C	3	50	300	250
id:12847	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2597	10	°C	3	50	300	250
id:12848	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2599	10	°C	3	50	300	250
id:12849	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2601	10	°C	3	50	300	250
id:12850	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2603	10	°C	3	50	300	250
id:12851	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2605	10	°C	3	50	300	250
id:12852	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2607	10	°C	3	50	300	250
id:12853	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2609	10	°C	3	50	300	250
id:12854	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2611	10	°C	3	50	300	250
id:12855	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2613	10	°C	3	50	300	250
id:12856	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2615	10	°C	3	50	300	250
id:12857	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2617	10	°C	3	50	300	250
id:12858	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2619	10	°C	3	50	300	250
id:12859	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2621	10	°C	3	50	300	250
id:12860	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2623	10	°C	3	50	300	250
id:12861	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2625	10	°C	3	50	300	250
id:12862	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2627	10	°C	3	50	300	250
id:12863	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2629	10	°C	3	50	300	250
id:12864	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2631	10	°C	3	50	300	250
id:12865	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2633	10	°C	3	50	300	250
id:12866	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2635	10	°C	3	50	300	250
id:12867	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2637	10	°C	3	50	300	250
id:12868	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2639	10	°C	3	50	300	250
id:12869	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2641	10	°C	3	50	300	250
id:12870	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2643	10	°C	3	50	300	250
id:12871	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2645	10	°C	3	50	300	250
id:12872	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2647	10	°C	3	50	300	250
id:12873	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2649	10	°C	3	50	300	250
id:12874	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2651	10	°C	3	50	300	250
id:12875	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2653	10	°C	3	50	300	250
id:12876	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2655	10	°C	3	50	300	250
id:12877	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2657	10	°C	3	50	300	250
id:12878	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2659	10	°C	3	50	300	250
id:12879	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2661	10	°C	3	50	300	250
id:12880	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2663	10	°C	3	50	300	250
id:13796	MODBUS_INPUT_REGISTER	2243	1		4	0	0	0
id:13797	MODBUS_INPUT_REGISTER	2244	1		4	0	0	0
id:13798	MODBUS_INPUT_REGISTER	2245	1		4	0	0	0
id:13799	MODBUS_INPUT_REGISTER	2246	1		4	0	0	0
id:13800	MODBUS_INPUT_REGISTER	2247	1		4	0	0	0
id:13801	MODBUS_INPUT_REGISTER	2248	1		4	0	0	0
id:13802	MODBUS_INPUT_REGISTER	2249	1		4	0	0	0
id:13803	MODBUS_INPUT_REGISTER	2250	1		4	0	0	0
Offset Kühlung (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2667	1		1	-10	0	-1
Offset Heizung  (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2668	1		4	0	10	1
Offset Pool  (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2669	1	°C	4	0	10	10
Kühlung (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2666	1		4	0	1	0
AUX  (EME20)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2675	1		4	0	1	0
id:14052	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2670	1	kW	6	1	999	1
id:14061	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2672	1		4	0	1	0
Temperatur Überlastung Pool	MODBUS_HOLDING_REGISTER	0	1	°C	4	1	50	1
EME20 API	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2107	1		4	0	1	0
EME20 API Eigenverbrauch einbeziehen	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2108	1		4	0	1	0
EME20 API Verfügbare Leistung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2109	1		5	0	65535	0
Externe Justierung Input Haupteinheit (ECS1)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2111	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS2)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2112	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS3)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2113	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2114	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS5)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2115	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS6)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2116	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS7)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2117	1		4	0	1	0
Externe Justierung Input (ECS8)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2118	1		4	0	1	0
Zone 1 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2119	1		4	0	1	0
Zone 2 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2120	1		4	0	1	0
Zone 3 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2121	1		4	0	1	0
Zone 4 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2122	1		4	0	1	0
Zone 5 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2123	1		4	0	1	0
Zone 6 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2124	1		4	0	1	0
Zone 7 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2125	1		4	0	1	0
Zone 8 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2126	1		4	0	1	0
Zone 9 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2127	1		4	0	1	0
Zone 10 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2128	1		4	0	1	0
Zone 11 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2129	1		4	0	1	0
Zone 12 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2130	1		4	0	1	0
Zone 13 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2131	1		4	0	1	0
Zone 14 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2132	1		4	0	1	0
Zone 15 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2133	1		4	0	1	0
Zone 16 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2134	1		4	0	1	0
Zone 17 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2135	1		4	0	1	0
Zone 18 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2136	1		4	0	1	0
Zone 19 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2137	1		4	0	1	0
Zone 20 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2138	1		4	0	1	0
Zone 21 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2139	1		4	0	1	0
Zone 22 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2140	1		4	0	1	0
Zone 23 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2141	1		4	0	1	0
Zone 24 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2142	1		4	0	1	0
Zone 25 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2143	1		4	0	1	0
Zone 26 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2144	1		4	0	1	0
Zone 27 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2145	1		4	0	1	0
Zone 28 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2146	1		4	0	1	0
Zone 29 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2147	1		4	0	1	0
Zone 30 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2148	1		4	0	1	0
Zone 31 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2149	1		4	0	1	0
Zone 32 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2150	1		4	0	1	0
Zone 33 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2151	1		4	0	1	0
Zone 34 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2152	1		4	0	1	0
Zone 35 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2153	1		4	0	1	0
Zone 36 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2154	1		4	0	1	0
Zone 37 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2155	1		4	0	1	0
Zone 38 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2156	1		4	0	1	0
Zone 39 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2157	1		4	0	1	0
Zone 40 beeinflusst durch ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2158	1		4	0	1	0
Zone 1 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2159	1		4	0	1	0
Zone 2 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2160	1		4	0	1	0
Zone 3 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2161	1		4	0	1	0
Zone 4 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2162	1		4	0	1	0
Zone 5 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2163	1		4	0	1	0
Zone 6 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2164	1		4	0	1	0
Zone 7 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2165	1		4	0	1	0
Zone 8 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2166	1		4	0	1	0
Zone 9 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2167	1		4	0	1	0
Zone 10 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2168	1		4	0	1	0
Zone 11 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2169	1		4	0	1	0
Zone 12 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2170	1		4	0	1	0
Zone 13 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2171	1		4	0	1	0
Zone 14 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2172	1		4	0	1	0
Zone 15 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2173	1		4	0	1	0
Zone 16 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2174	1		4	0	1	0
Zone 17 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2175	1		4	0	1	0
Zone 18 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2176	1		4	0	1	0
Zone 19 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2177	1		4	0	1	0
Zone 20 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2178	1		4	0	1	0
Zone 21 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2179	1		4	0	1	0
Zone 22 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2180	1		4	0	1	0
Zone 23 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2181	1		4	0	1	0
Zone 24 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2182	1		4	0	1	0
Zone 25 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2183	1		4	0	1	0
Zone 26 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2184	1		4	0	1	0
Zone 27 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2185	1		4	0	1	0
Zone 28 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2186	1		4	0	1	0
Zone 29 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2187	1		4	0	1	0
Zone 30 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2188	1		4	0	1	0
Zone 31 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2189	1		4	0	1	0
Zone 32 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2190	1		4	0	1	0
Zone 33 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2191	1		4	0	1	0
Zone 34 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2192	1		4	0	1	0
Zone 35 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2193	1		4	0	1	0
Zone 36 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2194	1		4	0	1	0
Zone 37 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2195	1		4	0	1	0
Zone 38 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2196	1		4	0	1	0
Zone 39 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2197	1		4	0	1	0
Zone 40 beeinflusst durch ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2198	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2439	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2440	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2441	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2442	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2443	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2444	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2445	1		4	0	1	0
Input an ECS1 beeinflusst ECS8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2446	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2447	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2448	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2449	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2450	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS5	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2451	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS6	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2452	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS7	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2453	1		4	0	1	0
Input an ECS2 beeinflusst ECS8	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2454	1		4	0	1	0
Externe Einstellung für Justierung migriert	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2503	1		4	0	1	0
Max. Stufe interne Zusatzheizung	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2504	1		4	0	7	3
Version Inverter (EB101)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2147	1		4	0	0	0
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2676	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2677	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2678	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2679	1		4	1	24	3
Gesamtbetriebszeit externe ZH	MODBUS_INPUT_REGISTER	2182	10	h	3	0	9999999	0
Gesamtbetriebszeit Brauchwasser ZH	MODBUS_INPUT_REGISTER	2184	10	h	3	0	9999999	0
id:21077	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3020	1		4	0	0	0
id:21078	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3021	1		4	0	0	0
id:21079	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3022	1		4	0	0	0
id:21080	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3023	1		4	0	0	0
id:21081	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3024	1		4	0	0	0
id:21082	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3025	1		4	0	0	0
id:21083	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3026	1		4	0	0	0
id:21084	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3027	1		4	0	0	0
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2700	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2701	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2702	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2703	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2704	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2705	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2706	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2707	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2708	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2709	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2710	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2711	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2712	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2713	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2714	1	h	4	1	24	4
Rückstellzeit Ventilator 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2715	1	h	4	1	24	4
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2728	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2729	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2730	1		4	1	24	3
Zeit zwischen Filterwechsel	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2731	1		4	1	24	3
AUX von Modbus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2740	1		4	0	65	0
AUX von Modbus	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2741	1		2	0	0	0
Heat pump test - Silent mode (EB101/EB102)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5101	1		4	0	1	0
Letzte Enteisung Wärmepumpe 1	MODBUS_INPUT_REGISTER	2158	1		4	0	255	255
ERS 2	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2820	1		4	0	1	0
ERS 3	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2821	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2822	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2823	1		4	0	1	0
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2824	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2825	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2826	1		4	0	1	1
ERS 4	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2827	1		4	0	1	1
Min. Fortlufttemp. (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2857	1	°C	4	0	10	3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2858	1	°C	4	0	10	3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2859	1	°C	4	0	10	3
Min. Fortlufttemp. (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2860	1	°C	4	0	10	3
Blockierung Maßnahmen (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2828	1		4	0	2	2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2829	1		4	0	2	2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2830	1		4	0	2	2
Blockierung Maßnahmen (ERS 4)	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2831	1		4	0	2	2
id:23145	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2921	1		4	0	1	0
id:23146	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2922	1		4	0	1	0
id:23147	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2923	1		4	0	1	0
id:23148	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2924	1		4	0	1	0
id:23149	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2836	10	°C	2	-200	410	190
id:23150	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2837	10	°C	2	-200	410	190
id:23151	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2838	10	°C	2	-200	410	190
id:23152	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2839	10	°C	2	-200	410	190
id:23153	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2832	10	°C	2	30	100	30
id:23154	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2833	10	°C	2	30	100	30
id:23155	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2834	10	°C	2	30	100	30
id:23156	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2835	10	°C	2	30	100	30
Ventilatormodus 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	2168	1	%	4	0	0	0
Ventilatormodus 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	2169	1	%	4	0	0	0
Ventilatormodus 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	2170	1	%	4	0	0	0
Ventilatormodus 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	2171	1	%	4	0	0	0
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	4204	1		4	0	1	0
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5025	1		4	0	1	0
id:24483	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5008	1		4	0	1	0
id:24484	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5009	10	°C	2	50	800	450
id:24485	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5010	10	°C	2	50	800	450
id:24486	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5011	10	°C	2	50	800	450
id:24487	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5012	10	°C	2	50	800	450
id:24488	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5013	10	°C	2	50	800	450
id:24489	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5014	10	°C	2	50	800	450
id:24490	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5015	10	°C	2	50	800	450
id:24491	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5016	10	°C	2	50	800	450
id:24492	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5017	10	°C	2	-50	300	250
id:24493	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5018	10	°C	2	-50	300	250
id:24494	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5019	10	°C	2	-50	300	250
id:24495	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5020	10	°C	2	-50	300	250
id:24496	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5021	10	°C	2	-50	300	250
id:24497	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5022	10	°C	2	-50	300	250
id:24498	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5023	10	°C	2	-50	300	250
id:24499	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5024	10	°C	2	-50	300	250
id:24634	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5031	10	°C	2	50	800	200
id:24635	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5032	10	°C	2	50	800	200
id:24636	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5033	10	°C	2	50	800	200
id:24637	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5034	10	°C	2	50	800	200
id:24638	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5035	10	°C	2	50	800	200
id:24639	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5036	10	°C	2	50	800	200
id:24640	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5037	10	°C	2	50	800	200
id:24641	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5038	10	°C	2	50	800	200
id:24642	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5039	10	°C	2	50	800	600
id:24643	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5040	10	°C	2	50	800	600
id:24644	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5041	10	°C	2	50	800	600
id:24645	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5042	10	°C	2	50	800	600
id:24646	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5043	10	°C	2	50	800	600
id:24647	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5044	10	°C	2	50	800	600
id:24648	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5045	10	°C	2	50	800	600
id:24649	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5046	10	°C	2	50	800	600
id:24650	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5047	10	°C	2	50	800	180
id:24651	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5048	10	°C	2	50	800	180
id:24652	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5049	10	°C	2	50	800	180
id:24653	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5050	10	°C	2	50	800	180
id:24654	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5051	10	°C	2	50	800	180
id:24655	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5052	10	°C	2	50	800	180
id:24656	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5053	10	°C	2	50	800	180
id:24657	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5054	10	°C	2	50	800	180
id:24681	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5056	1		4	0	1	0
id:24682	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5057	1		4	0	1	0
id:24683	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5058	1		4	0	255	0
id:24684	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5059	1		4	0	1	0
Relay status	MODBUS_INPUT_REGISTER	0	1		4	0	0	0
id:24969	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5060	1		4	0	1	0
id:24970	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5061	1		2	-100	10000	0
id:24971	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5062	1		4	0	1	0
id:24972	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5063	1		5	0	1000	0
id:24973	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5064	1		4	0	1	0
id:24974	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5065	1		4	0	1	0
id:24975	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5066	1		5	0	1000	0
id:24976	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5067	1		4	0	1	0
id:24977	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5068	1		4	0	1	0
id:24978	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5069	1		5	0	1000	0
id:24979	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5070	1		4	0	1	0
id:24980	MODBUS_HOLDING_REGISTER	5071	1		5	0	1000	0
Energy log - Energy produced for heat during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2283	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy produced for hot water during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2285	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy produced for pool during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2287	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy produced for cooling during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2289	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used for heat during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2291	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used for hot water during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2293	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used for pool during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2295	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used for cooling during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2297	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used by additional heater for heat during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2299	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used by additional heater for hot water during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2301	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Energy used by additional heater for pool during past hour	MODBUS_INPUT_REGISTER	2303	100	kWh	6	0	0	0
Energy log - Current power consumption	MODBUS_INPUT_REGISTER	2305	100	kW	6	0	0	0
Energy log - Current power consumption, components	MODBUS_INPUT_REGISTER	2307	100	kW	6	0	0	0
id:25407	MODBUS_HOLDING_REGISTER	0	1		4	0	0	0
Compressor, total time energy storage, main unit (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5180	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, main unit (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5181	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 1 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5182	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 1 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5183	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 2 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5184	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 2 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5185	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 3 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5186	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 3 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5187	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 4 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5188	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 4 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5189	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 5 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5190	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 5 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5191	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 6 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5192	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 6 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5193	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 7 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5194	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 7 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5195	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 8 (EP14)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5196	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
Compressor, total time energy storage, heat pump 8 (EP15)	MODBUS_INPUT_REGISTER	5197	1	h	6	-2147483648	2147483647	0
id:55035	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1555	1		4	0	40	0
id:55036	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1556	1		4	0	40	0
id:55037	MODBUS_HOLDING_REGISTER	1557	1		4	0	40	0
id:55076	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2877	1		4	0	1	0
id:55077	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2878	1		4	0	1	0
id:55078	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2879	1		4	0	1	0
id:55079	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2880	1		4	0	1	0
id:55080	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2881	1		4	0	1	0
id:55081	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2882	1		4	0	1	0
id:55082	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2883	1		4	0	1	0
id:55083	MODBUS_HOLDING_REGISTER	2884	1		4	0	1	0
Elektroheizpatronenleistung Reservebetrieb	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3028	100	kW	2	0	4500	940
Disable emergency restart GP1	MODBUS_HOLDING_REGISTER	3986	1		4	0	1	0
Rücklauf (AZ2-BT69)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2190	10	°C	2	0	0	0
Vorlauf (AZ2-BT68)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2191	10	°C	2	0	0	0
id:55100	MODBUS_INPUT_REGISTER	2192	10	°C	2	0	0	0
id:55101	MODBUS_INPUT_REGISTER	2193	10	°C	2	0	0	0
id:55102	MODBUS_INPUT_REGISTER	2194	10	°C	2	0	0	0