Ich habe jetzt einen Erfolg erzieht, aufgrund der groben Übermittelung der SoC-Daten in 10% Stufen:
0 bis 100%, seitens VW Carnet, wird wenn 80% SoC eingestellt ist, noch bis 90% geladen.
80% ist die Grenze bei dieser wird geladen, sobald VW Carnet die nächste Stufe (90%) meldet wird die PV-Ladung ...
Die Suche ergab 11 Treffer
- Do Apr 16, 2020 1:40 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
- Do Apr 16, 2020 10:22 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Die zutreffenden Debug-Daten sind raus....
Danke für die Hilfe!
Danke für die Hilfe!
- Mi Apr 15, 2020 4:46 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Falschen Datensatz gesendet, sorry.
- Mi Apr 15, 2020 4:44 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Debug-Daten Mode 2 sind raus....
- Mi Apr 15, 2020 3:28 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
So sieht openWB.log aus:
Error: Connection refused
Error: Connection refused
Traceback (most recent call last):
File "runs/mqttpub.py", line 31, in <module>
main()
File "runs/mqttpub.py", line 20, in main
client.connect("localhost")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt ...
Error: Connection refused
Error: Connection refused
Traceback (most recent call last):
File "runs/mqttpub.py", line 31, in <module>
main()
File "runs/mqttpub.py", line 20, in main
client.connect("localhost")
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt ...
- Mi Apr 15, 2020 2:57 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Das PV-Laden wird nicht wie eingestellt bei 80% SoC gestoppt, sondern es wird bis 100% vollgeladen.
Ich habe bestimmt einen Fehler in den Einstellungen gemacht.
Ich habe bestimmt einen Fehler in den Einstellungen gemacht.
- Mi Apr 15, 2020 2:39 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Danke für den Support!
Die Antwort:
100
Die Antwort:
100
- Mi Apr 15, 2020 2:36 pm
- Forum: Hardware
- Thema: Schafft OpenWB beim go e-charger eine Phasenumschaltung ?
- Antworten: 23
- Zugriffe: 16110
Re: Schafft OpenWB beim go e-charger eine Phasenumschaltung ?
Hallo,
ich lade meinen eGolf 300 am go-echarger home+ 22kw mit einen 1-phasig 32A Codierten Typ 2 Ladekabel von BMW Teilenummer: 61902455069. Die Ladung startet (mit nur PV) 1-phasig mit schon 6A und wird entsprechend der PV-Leistung hochgeregelt.
OpenWB Funktioniert gut!
ich lade meinen eGolf 300 am go-echarger home+ 22kw mit einen 1-phasig 32A Codierten Typ 2 Ladekabel von BMW Teilenummer: 61902455069. Die Ladung startet (mit nur PV) 1-phasig mit schon 6A und wird entsprechend der PV-Leistung hochgeregelt.
OpenWB Funktioniert gut!
- Mi Apr 15, 2020 1:03 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Re: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Danke für Antwort!
Es kommt eine Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /openWB/ramdisc/soc was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.81 Port 80
Es kommt eine Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /openWB/ramdisc/soc was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.178.81 Port 80
- Mi Apr 15, 2020 8:56 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
- Antworten: 16
- Zugriffe: 7371
Ladepunkt zuviel? SoC 80% laden
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu Ladepunkten.
Obwohl ich nur einen Ladepunkt konfiguriert habe in den Einstellungen konfiguriert habe, wird in den Einstellungen:
-EV Daten, Ladepunkt 2 und Ladepunkt 3 aufgeführt.
-Nachtladen Ladepunkt 2
-Loadsharing LP1/2 möchte gerne in den Einstellungen ...
ich habe eine Frage zu Ladepunkten.
Obwohl ich nur einen Ladepunkt konfiguriert habe in den Einstellungen konfiguriert habe, wird in den Einstellungen:
-EV Daten, Ladepunkt 2 und Ladepunkt 3 aufgeführt.
-Nachtladen Ladepunkt 2
-Loadsharing LP1/2 möchte gerne in den Einstellungen ...