Re: [OWB-2.x] Redesign der Lademodi
Morgen zusammen! Gibt es schon irgendwo Code vom Redesign, an den ich mich anschließen kann? Soweit ich das Thema sehe, sind wir noch bei der Diskussion wo es hingehen soll. Ich habe auf meinem Fork schon mal angefangen, was für meine Bedürfnisse zu basteln: https://github.com/theHolgi/openWB/tree/p...
- Fr Mai 08, 2020 12:08 pm
- Forum: Feature Requests
- Thema: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
- Antworten: 62
- Zugriffe: 39592
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Die Regelstrategie ist: Einschalten bzw. Strom erhöhen, wenn die Einspeisung die eingestellte Schwelle erreicht. Strom verringern bzw. Abschalten, wenn dadurch die Schwelle nicht gerissen wird. (Abschaltschwelle ist auf Schwelle - 1500W gesetzt) D.h. theoretisch sollte die Schwelle auf (knapp unter)...
- Di Mai 05, 2020 11:12 pm
- Forum: Feature Requests
- Thema: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
- Antworten: 62
- Zugriffe: 39592
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Moin, die Einschaltschwelle ist genau die konfigurierte Einspeiseleistung, so weit so gut. Die Abschaltschwelle ist mit 1500 Watt darunter fest verdrahtet. (Ich hatte es mit Berücksichtigung der Anzahl Phasen eingereicht) Minimalleistung liegt bei mir bei 1,13kW; damit ist eine Toleranz von 370W geg...