Die Suche ergab 195 Treffer

von FosCo
Mi Nov 26, 2025 5:52 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4
Antworten: 50
Zugriffe: 3706

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 4

Moin, ich möchte nicht ausschließen, dass ich etwas falsch konfiguriert habe, aber wenn ich 43kW am Hausanschluss zulasse und auf ca. 17kW gesamt geregelt wird, dann erscheint mir das erstmal komisch.

Da es mit den 17kW des Wechselrichters korreliert, habe ich die Einstellung falsch verstanden oder ...
von FosCo
Mi Nov 26, 2025 5:45 pm
Forum: SoC
Thema: SOC: VWID
Antworten: 609
Zugriffe: 186106

Re: SOC: VWID



kurzes Update dazu:
Im Wesentlichen läuft es schon wieder bis auf die Tokenverwaltung...

PR ist erstellt: https://github.com/openWB/core/pull/2978
Leider meldet der Check in github Unmengen an Fehlermeldungen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann...
Ich hoffe Lutz oder Lena können hier ...
von FosCo
Fr Sep 05, 2025 5:19 am
Forum: Modulanfragen
Thema: Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25
Antworten: 13
Zugriffe: 1897

Re: Inexogy / Discovergy : neue api ab 4.9.25

Danke, dann brauche ich ja nicht weiter den Fehler suchen
von FosCo
So Feb 02, 2025 12:40 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Antworten: 4
Zugriffe: 723

Re: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy

Leider kann ich das Topic nicht ändern.

Es gab definitiv keinen Logik Bruch in der openwb2, nur bei dem Produktionszähler mit discovergy.

Umstellung auf den Kostal WR liefert positive Werte.
von FosCo
So Feb 02, 2025 10:31 am
Forum: Software 2.x
Thema: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Antworten: 4
Zugriffe: 723

Re: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy

Oder so h in der inverter.py, da es nur da gedreht wurde anscheinend
von FosCo
So Feb 02, 2025 10:06 am
Forum: Software 2.x
Thema: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Antworten: 4
Zugriffe: 723

Re: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy

Es scheint so, als wäre die Schnittstelle geändert worden.

Kann das noch jemand mit separatem Produktionszähler von discovergy bzw inexogy bestätigen?

Dann müsste doch eigentlich nur hier ein -1* vor den power wert, oder sehe ich das falsch?

https://github.com/hhoefling/openWB/blob/master ...
von FosCo
So Feb 02, 2025 9:56 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Antworten: 75
Zugriffe: 20231

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1

Habe meinen Usecase mal getestet und in eine Richtung klappt es besser, in die andere hoffentlich auch dann zuverlässig für den normalen Usecase (abends auf 60 voll machen via sofort und morgens wieder mit 1p starten auf pv)
1. Umschaltung von PV (während eine Phase aktiv ist) auf Sofortladen ...
von FosCo
So Feb 02, 2025 9:44 am
Forum: Software 2.x
Thema: Einrichtung Zähler Discovergy nach Umstellung auf Version 2
Antworten: 1
Zugriffe: 1097

Re: Einrichtung Zähler Discovergy nach Umstellung auf Version 2

Die steht bei mir in den "Komponenten" Wechselrichter und Zähler (habe beides).

Wenn es bei dir klappt, gerne mal auf das Vorzeichen achten und dich hier einklemmen, inexogy hat anscheinend die Vorzeichen geändert :(

https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=120746&hilit=discovergy#p120746
von FosCo
Sa Dez 07, 2024 2:54 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Antworten: 4
Zugriffe: 723

Re: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy

Korrektur:
Auf dem FHEM zeigt eben NICHT alles wie vorher an, das war mein Flüchtigkeitsfehler.

Anscheinend wurde entweder durch Discovergy/&inoxegy die "Richtung" bei Produktionszählern geändert oder mein Zähler spinnt.

Da das discovergy/inexogy Portal und auch deren App die Wert korrekt ...
von FosCo
Sa Nov 30, 2024 12:42 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy
Antworten: 4
Zugriffe: 723

Nach Update (Juni auf 25.11.) negativer PV Wert discovergy

Moin,

Ich habe seit 3 Jahren mit 1.9 und 2.x zwei OpenWB laufen, seit 2.x eine zusätzliche virtuelle zum steuern.

Seit dem Update von 25.11. wird der PV Ertrag negativ angezeigt.

Was hat sich geändert, wie bekomme ich das wieder grade (positiv)?

Kein Speicher vorhanden, eigentlich simple ...