Die Suche ergab 4 Treffer
- Di Jun 20, 2023 9:44 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: APSystems ECU
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1186
Re: APSystems ECU
Jarry ist da eher der Profi. Ich habe eine Leitung in die Garage, die ist im sicherungsschrank mit 3x50A abgesichert, kein FI. Dann in die UV Garage, von dort mit 3x32A zur openWB ebenfalls ohne FI, da die openWB den bereits eingebaut hat. In der UV ist ein kombinierter FI LS für den WR auf der Gar...
- Di Jun 20, 2023 9:16 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: APSystems ECU
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1186
Re: APSystems ECU
Hallo, danke für den Hinweis mit dem FI. Dann hat das der Elektro Betrieb bei uns tatsächlich falsch angeschlossen. Im Verteilerkasten Keller ist ein 63A Typ A verbaut worden. Nur noch mal zum Verständnis wie jetzt korrekt wäre: 1. Die Zuleitung aus dem Keller ohne FI in die Garage führen. Dann ist ...
- Mo Jun 19, 2023 6:56 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: APSystems ECU
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1186
Re: APSystems ECU
Ich würde eine UV setzen, theoretisch brauchst du ja auch einen FI für den Anschluss des WR und der darf ja nicht vor der openWB sitzen, somit brauchst du sowieso eine UV. Hi, was darf nicht vor der openWB sitzen? Der FI oder der WR? Vorab: Ich werde dort eine kleine UV machen. Aktuell ist es so, d...
- Do Jun 15, 2023 8:20 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: APSystems ECU
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1186
Re: APSystems ECU
Hi, habe aktuell den 3-phasigen QT2 von Apsystems mit 4 Modulen laufen. Der WR ist in der Garage direkt an die Zuleitung der Wallbox angeschlossen. Ich würde den gerne als 2. PV Anlage in der OpenWB integrieren. Kann ich dafür Shelly nutzen oder besser SDM 630 V2? Ein Zählerschrank ist dort nocht vo...