Die Suche ergab 8 Treffer
- Mi Apr 21, 2021 9:27 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3410
Re: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
Ich hatte den SDM630 auch zuerst als EVU-Zähler.
Als EVU-Zähler ist der SDM630 nicht ideal, da nicht über alle Phasen saldierend.
Besser ist hier der MPM3PM.
Ich dachte, der SDM630v2 kann das, nur die v1 nicht? Irgendwo meine ich das gelesen zu haben.
Aber egal, ich brauche den nur als ...
- Mi Apr 21, 2021 7:12 pm
- Forum: Hardware
- Thema: OpenWB custom: Wie sieht die Kabeleinführung von hinten aus?
- Antworten: 7
- Zugriffe: 3524
OpenWB custom: Wie sieht die Kabeleinführung von hinten aus?
Bevor ich bestelle und weil das eine ziemlich endgültige Entscheidung ist: Ich wüsste gerne, wie die Kabeleinführung von hinten aussieht. Hier habe ich gelesen, dass bei Kabeleinführung von hinten an der Rückwand eine Verschraubung (M16 oder M20) für das Netzwerkkabel ist. Das kann ich mir nicht ...
- Mi Apr 21, 2021 6:40 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3410
Re: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
Exakt. Wollte nur den gleichen Typ RS485/USB nehmen für den zweiten Bus.aiole hat geschrieben: Sa Apr 17, 2021 11:38 am Ich denke heino68 meinte das auch "mit den gleichen nehmen". Das ist also nicht derselbe (von oWB).
Danke für Eure Antworten.
- Sa Apr 17, 2021 8:01 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3410
Re: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
SDM630 für EVU-Auslesung?
Ja, genau. Bei mir ist noch ein Ferraris-Zähler drin, da kann ich also nichts abgreifen für die Ladeleistungsregelung. Deshalb der SDM630.
Ich würde versuchen, den gleichen RS485/USB zu nehmen, der schon in der OpenWB drin ist. Es sei denn, es gibt Vorschläge für ...
- Fr Apr 16, 2021 9:10 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3410
Re: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
Nachdem ich den Thread Einrichtung 2. Ladepunkt gelesen habe (und Bug in meinem Modul oder evtl. in EVSE DIN? , in dem es ebenfalls um Modbus-Probleme geht), sehe ich schon, dass das Schwierigkeiten geben kann. Allerdings ist der Problemverursacher jedes Mal die EVSE DIN. In den erwähnten Threads ...
- Fr Apr 16, 2021 7:39 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
- Antworten: 9
- Zugriffe: 3410
SDM630v2 direkt per Modbus an EVSE DIN?
Hallo zusammen,
ich plane, eine OpenWB series2 standard+ zu kaufen. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten, soll dort ein SDM620v2 rein. Allerdings möchte ich den nicht über den Modbus-TCP-Adapter anbinden, weil ich
1. keinen Platz für den Modbus-TCP-Adapter und das zugehörige Netzteil habe,
2 ...
ich plane, eine OpenWB series2 standard+ zu kaufen. Um den Hausanschluss nicht zu überlasten, soll dort ein SDM620v2 rein. Allerdings möchte ich den nicht über den Modbus-TCP-Adapter anbinden, weil ich
1. keinen Platz für den Modbus-TCP-Adapter und das zugehörige Netzteil habe,
2 ...
- Mi Nov 04, 2020 8:13 pm
- Forum: Hardware
- Thema: Lastmanagement mit 2x EVU-Kit?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1828
Re: Lastmanagement mit 2x EVU-Kit?
Vielen Dank für die Antwort.
Als Ergänzung noch die Antwort auf die Frage, was alles am Kabel zur Garage hängt: Die Wallbox soll dort dran hängen. Natürlich noch Licht für Garage und Schuppen, außerdem sporadisch Geräte: Häcksler, Heckenschere, Kappsäge, Staubsauger (zum Auto saugen), Kreissäge ...
Als Ergänzung noch die Antwort auf die Frage, was alles am Kabel zur Garage hängt: Die Wallbox soll dort dran hängen. Natürlich noch Licht für Garage und Schuppen, außerdem sporadisch Geräte: Häcksler, Heckenschere, Kappsäge, Staubsauger (zum Auto saugen), Kreissäge ...
- Di Nov 03, 2020 8:52 pm
- Forum: Hardware
- Thema: Lastmanagement mit 2x EVU-Kit?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1828
Lastmanagement mit 2x EVU-Kit?
Hallo zusammen,
kann die OpenWB auch Lastmanagement mit 2 EVU-Kits machen?
Ich habe die Anforderung, einmal den Hausanschluss nicht zu überlasten (25A) und außerdem das Kabel zur Garage, das nur 16A verträgt.
2 EVU-Kits kann ich ja an den richtigen Stellen montieren. Die Frage ist nur, ob auch ...
kann die OpenWB auch Lastmanagement mit 2 EVU-Kits machen?
Ich habe die Anforderung, einmal den Hausanschluss nicht zu überlasten (25A) und außerdem das Kabel zur Garage, das nur 16A verträgt.
2 EVU-Kits kann ich ja an den richtigen Stellen montieren. Die Frage ist nur, ob auch ...