6qmm sind vom Spannungfall her seeeeeeeehr Grenzwertig am erlaubten.


Was ist eigentlich "erlaubt"? Der Spannungsabfall beträgt bei 6mm2 und 40M Kupferleitung bei 3 Phasen wohl rund 1.7%, die Verlustleistung wäre in ähnlicher Größenordnung, also rund 400 Watt.

Dazu kommen natürlich noch die ...
von walle
So Jan 31, 2021 3:34 pm
Forum: Hardware
Thema: Frage Temperaturbereich, Stromverbrauch, Kabel
Antworten: 4
Zugriffe: 1920

Frage Temperaturbereich, Stromverbrauch, Kabel

Hallo,

ich stehe vor der Anschaffung zweier openWB bzw. anderen Wallboxen.

Es gibt wohl keine sauberen Spezifikationen zum Temperaturbereich des Raspberry Pi. Eine openWB die im Freien installiert wird, dürfte im Winter im Inneren so kalt werden wie die Außentemperatur, im Sommer, aufgrund des ...