Die Suche ergab 6 Treffer

von DaBos
Fr Jul 02, 2021 12:21 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Hallo nochmals,
wollte mich hiermit bedanken!
Der Tipp mit dem Filter war Klasse!- es funktioniert nun.
Muss noch Feineinstellungen durchführen.
Der Support hatte da echt rumgeeiert....und gar nicht in diese Richtung gedacht....
Perfekt!
Gruß
von DaBos
Fr Jun 25, 2021 1:27 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Mensch vielen Dank dir! SW Version: 1.9.220 Habe mal ein reboot durchgeführt, dann die Parameter mit deinen verglichen: alles gleich bis: hatte die Glättung abgeschaltet-> nun diese Werte übernommen. Bis jetzt kein Ladungsstart-> ich beobachte weiter... da wäre ich nicht drauf gekommen. Sau gut wenn...
von DaBos
Fr Jun 25, 2021 12:38 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

PV-laden.JPG
danke, umgestellt und leider kein Erfolg, die Ladung startet wieder ???
von DaBos
Fr Jun 25, 2021 12:27 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

PV-laden.JPG
so siehts bei mir aus, obwohl der Speicher 6% hat, schaltet die Ladung ein!
Vorrang-Steuerung: Speichervorrang
minimaler Entlade-SoC: 95%
Regelmodus: Bezug
Einschaltschwelle: 1500
70%-Regelung: ausgeschaltet.

Ich kann da leider nicht folgen, was ist da falsch?
Danke euch!
von DaBos
Do Jun 24, 2021 7:15 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Hey danke für eure schnellen Antworten habe den SOC auf 95% gestellt, bin gespannt auf morgen.
ich berichte wieder...
von DaBos
Do Jun 24, 2021 6:50 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Antworten: 130
Zugriffe: 46329

Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku

Hallo, habe seit letzter Woche die openWB series2 standard+. Meine Anlage: Kostal Plenticore plus 10 mit 10KW BYD Speicher und 6,3KW PV Anlage. Was mache ich falsch, wenn trotz Einstellung Vorrang-Steuerung -> Speichervorrang und minimaler Entlade-SoC 100% die Ladung bereits beginnt, obwohl der Spei...