Die Suche ergab 30 Treffer

von Gr33n93
Sa Jun 26, 2021 5:08 am
Forum: Hardware
Thema: OpenWB Wallbox Montage - ernüchternd :(
Antworten: 34
Zugriffe: 11011

Re: OpenWB Wallbox Montage - ernüchternd :(

Habe das Gelesen und möchte mich eben auch als Gelernter Elektriker hier mal Melden.

Ich habe 2 von den Boxen und habe bis auf den PE und das etwas Schwerer zu öffnende Gehäuse keine Bemängelung.
Der Kollege hat mit dem PE Recht, der Rest scheint ein selbstgemachtes Problem zu sein ;)
von Gr33n93
Mi Mai 12, 2021 5:05 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Kostal Plenticore 10 Duo mit SDM120 für 3te PV Anzeigefehler?
Antworten: 6
Zugriffe: 1762

Re: Kostal Plenticore 10 Duo mit SDM120 für 3te PV Anzeigefehler?

Nein, der Plenticore 2 Scheint keine eigenen Werte zu haben.
da dieser Morgen erst in Betrieb geht mit dem ersten Generator kann ich erst Morgen sagen was passiert wenn der Plenticore 2 auch etwas liefert.

Ja der PV2 wert passt zum SDM
von Gr33n93
Mi Mai 12, 2021 1:11 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Kostal Plenticore 10 Duo mit SDM120 für 3te PV Anzeigefehler?
Antworten: 6
Zugriffe: 1762

Kostal Plenticore 10 Duo mit SDM120 für 3te PV Anzeigefehler?

Hallo, ich habe hier 2 kostal Plenticore plus 10 in der Openwb ( Wie auf Bild 1 zu sehen ). nun habe ich aus Spaß noch eine Kleine Balkon PV gemeldet und aufgebaut, diese binde ich über einen SDM120 ein. jetzt habe ich den Fehler das mir der Name des 2ten kostal Plenticore plus 10 bei der SDM120 Min...
von Gr33n93
Mi Mai 05, 2021 9:19 am
Forum: Allgemein
Thema: SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter
Antworten: 30
Zugriffe: 7673

Re: SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter

Leistung ist Aktuell bei 1x25A
mir würde im Unterverteiler ein SDM120 über das Netzwerk besser gefallen. es scheint mir einfach eine Saubere Lösung zu sein.
das sollte ja mit der Software auch gehen?
von Gr33n93
Di Mai 04, 2021 7:06 pm
Forum: Allgemein
Thema: SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter
Antworten: 30
Zugriffe: 7673

SDM120 mit Netzwerk Modbus Adapter

Hallo, Ich möchte mit dem SDM 120 und dem Netzwerk Modbus Adapter meinen Allgemeinstrom Extra in der Open WB Anzeigen lassen, um zu sehen wie viel der Allgemein von meinem Gesamt Hausverbrauch Darstellt. Zählerlage brauchen wir nicht weiter Durchgehen. nun die Frage, habe ich es Richtig Verstanden d...
von Gr33n93
Do Mär 04, 2021 4:50 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Einbindung PV-Thermie
Antworten: 230
Zugriffe: 85063

Re: Einbindung PV-Thermie

Ist in der aktuellen nighlty drin, bitte testen. Gruss Oliver Hallo, sieht bis jetzt sehr gut aus. Smarthome 2.0 Log 2021-03-04 17:45:27: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -504 SpeicherSoC: 99 2021-03-04 17:45:27: Uberschuss: -511 Uberschuss mit Offset: -3511 2021-03-04 17:45:27: EVU Bezug(-)/Einspe...
von Gr33n93
Di Feb 23, 2021 4:41 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Einbindung PV-Thermie
Antworten: 230
Zugriffe: 85063

Re: Einbindung PV-Thermie

Vielen Dank, Test kommt soblad sie Software verfügbar ist.
von Gr33n93
Mo Feb 22, 2021 7:45 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Einbindung PV-Thermie
Antworten: 230
Zugriffe: 85063

Re: Einbindung PV-Thermie

Hallo,
das ist an den Tagen alle 10 min verteilt über den Tag passiert. nicht nur zu dieser Zeit.
Ich versuche es mal auf Video zu Fangen wenn ich es sehe.

aber unteranderem könnte es zu dieser Zeit vorgekommen sein.
von Gr33n93
Mo Feb 22, 2021 6:54 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Einbindung PV-Thermie
Antworten: 230
Zugriffe: 85063

Re: Einbindung PV-Thermie

Hallo, soweit wie Gewünscht, was aber Recht oft vorkommt, obwohl die Leistung nicht abfällt geht er mal eben von 3-4 Kw auf 400-800 Watt Runter um dann langsam wieder Hoch zu gehen, das ist etwas Komisch. Ist es evtl möglich den Sendeintervall der anforderung auf so 10 oder 15 Sek zu erhöhen um das ...