Die Suche ergab 2649 Treffer
- Mo Mai 20, 2024 5:36 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Umstieg von 1.9 auf 2.0 inkl. Anlagenausbau
- Antworten: 4
- Zugriffe: 71
Re: Umstieg von 1.9 auf 2.0 inkl. Anlagenausbau
Der neue Wechselrichter mit Speicher wird mit einem Zähler am EVU-Punkt geliefert, denn sonst könnte das BMS des Speichers nicht auf Null ausregeln: mit Überschuss den Speicher laden und mit Entladen Bezug vermeiden. Diesen Zähler kann die openWB auslesen, weshalb ein separates EVU-Kit entbehrlich w...
- Mo Mai 20, 2024 5:10 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Den openWB-mosquitto fremd nutzen?
- Antworten: 13
- Zugriffe: 665
Re: Den openWB-mosquitto fremd nutzen?
Vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren. Allerdings habe ich einige Shellies, die ich ja dann wieder umkonfigurieren müsste, wenn gemerged wird.
Ich fänd‘ es besser, wenn der PR gemerged würde. Da ist ja eigentlich nixhts drin, was Seiteneffek-mäßig irgend was zum Einsturz bringen könnte, oder?
Ich fänd‘ es besser, wenn der PR gemerged würde. Da ist ja eigentlich nixhts drin, was Seiteneffek-mäßig irgend was zum Einsturz bringen könnte, oder?
- Mo Mai 20, 2024 5:01 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: PV Laden einphasig funktioniert nicht
- Antworten: 24
- Zugriffe: 523
Re: PV Laden einphasig funktioniert nicht
Die logs sind alle in der ramdisk. …./openWB/ramdisk
- Do Mai 16, 2024 6:40 am
- Forum: Allgemein
- Thema: PV Laden einphasig funktioniert nicht
- Antworten: 24
- Zugriffe: 523
Re: PV Laden einphasig funktioniert nicht
Mach doch mal ein Support-Ticket per Support-Funktion in der openWB auf, wenn es drei statt wie eingestellt einphasig lödt. Da werden dann auch alle notwendigen Logs mitgeschickt.
- Mi Mai 15, 2024 7:35 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
- Antworten: 12
- Zugriffe: 246
Re: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
Nicht ganz, das Programm müsste PV Leistung + Speicherleistung - Hausverbrauch laden. Stimmt. Ich habe die PV-Leistung unterschlagen. Mea Culpa. Musst Du aber trotzdem wohl eher selber machen. Ich denke nicht, dass sich irgendwer anders mit dieser Problematik beschäftigen wird. Einfach mangels Mass...
- Mi Mai 15, 2024 5:57 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
- Antworten: 12
- Zugriffe: 246
Re: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
Die openWB bietet keinen Lademodus, welcher den Speicher leer macht und ins Auto lädt. PV-Laden orientiert sich am Überschuss und Sofortladen lädt mit einer vorgegebenen Leistung. Du suchst einen Lademodus, der die maximale Speicherleistung abzüglich des Hausverbrauchs ins Auto lädt. Den hat noch ke...
- Mi Mai 15, 2024 5:03 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
- Antworten: 12
- Zugriffe: 246
Re: Morgens laden Rest aus Speicher holen.
Es ist geschickter, den Rest morgens im Speicher zu lassen und den entstehenden Überschuss zuerst ins Auto zu laden. Denn wenn du den Speicher ins Auto umlädst und dann wieder den Speicher lädst, erzeugst du doppelte Ladeverluste. Die entstehen ja beim Laden und nicht beim Entladen. Ansonstend zu de...
- Mi Mai 15, 2024 11:50 am
- Forum: SmartHome
- Thema: Frage zu SmartHome MQTT
- Antworten: 10
- Zugriffe: 198
Re: Frage zu SmartHome MQTT
Tja, ich habe die Version vom 03.05.2024 und ich habe auch schon unter 1.9 noch nie einen Switch gesehen.
- Di Mai 14, 2024 7:09 pm
- Forum: Allgemein
- Thema: PV Balkonkraftwerk zusätzlich per Shelly einbinden
- Antworten: 5
- Zugriffe: 129
Re: PV Balkonkraftwerk zusätzlich per Shelly einbinden
In der 1.9er Software muss für Shelly-gemessene Wechselrichter „json“ angelegt werden, in der 2er gibt‘s glaube ich ein echtes Shelly-Modul. Falls nicht, json nehmen. Doku siehe 1.9er wiki. Normalerweise haben Speicher immer einen Leistungsmesser am EVU-Punkt, mit dem sie regeln, ob Speicher ge- ond...
- Di Mai 14, 2024 3:09 pm
- Forum: SmartHome
- Thema: Frage zu SmartHome MQTT
- Antworten: 10
- Zugriffe: 198
Re: Frage zu SmartHome MQTT
Wir schreiben aneinander vorbei. Der Name des smarthome-Geräts ist rot und durchgestrichen, wenn es ausgeschaltet ist. Ist es eingeschaltet, ist er grün und nicht mehr durchgestrichen. Ist ein Umschaltvorgang begonnen, aber noch nicht abgeschlossen, ist der Name gelb. Welchen Schieberegler klickst Du?