Die Suche ergab 15 Treffer
- Do Mai 20, 2021 8:25 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Ja, bei dir ist die gnd Klemme am sdm 630 nicht angeschlossen, dann war das wohl nicht das Problem. Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V.
- Do Mai 20, 2021 4:39 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
- Do Mai 20, 2021 4:38 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Problem gelöst: Nachdem alles nicht funktioniert hat, habe ich A und B am Elfin vertauscht und wieder zurück getauscht, die Spannungen am Modbus gemessen= 3,2V, die GND klemme entfernt, Einstellungen im Smarthome 2.0 gelöscht, versucht in der OpenWB in der Modulkonfiguration mit der Einstellung SDM ...
- Mi Mai 19, 2021 9:02 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Die Einstellungen in meinem SDM 630 müssten nach all den Erkenntnissen hier passen. Leider kann ich bisher nicht den Telefonhörer im SDM beobachten. Nach studieren der Anleitung und der Kommentare hier im Forum gibt es wohl keine Möglichkeit den Modbus im SDM zu deaktivieren / aktivieren. Gibt es ei...
- Mi Mai 19, 2021 5:47 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
@c53704: hast du deinen Fehler gefunden? Mir ist bisher völlig unklar weshalb es bei mir nicht funktioniert.
Den einzigen Unterschied den ich bisher sehe, dass mein SDM 630 ohne Masse angeschlossen ist.
Den einzigen Unterschied den ich bisher sehe, dass mein SDM 630 ohne Masse angeschlossen ist.
- Mi Mai 19, 2021 5:09 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Bei meinem SDM 630 sind die Werte bereits seit Tagen passend zu den Elfin Einstellungen eingestellt. SDM 630: Addr 115 bAUd 9.6k PARrI NONE StoP 1 Elfin: Screenshot_2021-05-19-07-01-01-484.jpeg Hilft eventuell ein 120 Ohm Widerstand in die Leitung zu klemmen? Die Leitung ist ungefähr 1m lang, weshal...
- Di Mai 18, 2021 9:22 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
SDM 630 als EVU im Smarthome 2.0 So wie ich das verstanden habe müsste die Konfiguration so sein: Screenshot_2021-05-18-23-16-59-934.jpeg Leider keine Änderung bei der angezeigten Leistung Screenshot_2021-05-18-23-19-37-062.jpeg Vielleicht hat jemand eine Idee, beim Status habe ich den Debg Log mit ...
- Di Mai 18, 2021 9:14 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Die Daten wurden jetzt wie bei okaegi für das Elfin übernommen.
Leider ist das Ergebnis das gleiche wie bisher. Keine Anzeige des Hausverbrauch.- Di Mai 18, 2021 8:49 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30198
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Ich habe die LAN-IP in meinem Router auf 192.168.193.1 und die Subnetz Maske steht auf 255.255.255.0. Hierdurch habe ich wieder Zugriff auf Elfin EE11 mit der IP 192.168.193.15. Zwischenzeitlich habe ich viele Möglichkeiten ausprobiert und mit folgender Einstellung ist zumindest im Status des ELFIN ...
- Sa Apr 17, 2021 5:43 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit USR-DR302 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 6
- Zugriffe: 2710
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit USR-DR302 als EVU-Übergabepunkt
Guten Morgen, Vielen Dank für eure Rückmeldungen. @HSC: Hast du den SDM 630 mit Elfin EE11 als EVU Übergabepunkt am laufen oder als PV Erzeugungszähler? @aiole: Leider hat der Tip den Modul work mode auf "TCP Server" zu stellen nocht nichts daran geändert, dass ich keine Daten vom SDM 630 ...