Die Suche ergab 18 Treffer

von Andreas3107
Fr Okt 25, 2024 10:12 am
Forum: Software 2.x
Thema: 2 Ladepunkte Primary und Secondary
Antworten: 5
Zugriffe: 568

Re: 2 Ladepunkte Primary und Secondary


Fahrzeug Profile allein reicht nicht, auf jeden Fall noch Fahrzeuge und Ladeprofile anlegen und dem jeweiligen Ladepunkt zuweisen, sonst hast du das weiterhin.
Ist etwas tricky beim ersten mal, aber wenn man es mal weiß und umsetzt läufts super und man ist halt echt viel flexibler als früher mit 1 ...
von Andreas3107
Fr Okt 25, 2024 9:07 am
Forum: Software 2.x
Thema: 2 Ladepunkte Primary und Secondary
Antworten: 5
Zugriffe: 568

Re: 2 Ladepunkte Primary und Secondary


Welche Software? Wirklich 2.x?
Falls ja, wurden zusätzliche Fahrzeuge, Fahrzeugprofile, Ladeprofile angelegt?
Wenn man hier tatsächlich nur mit der Standard-Config arbeitet wäre das Verhalten so tatsächlich richtig.


Danke für den Rücklauf Jürgen. 🙏

Ich bin mit beiden Boxen mit dem aktuellen ...
von Andreas3107
Fr Okt 25, 2024 7:20 am
Forum: Software 2.x
Thema: 2 Ladepunkte Primary und Secondary
Antworten: 5
Zugriffe: 568

2 Ladepunkte Primary und Secondary

Guten Morgen,

ich habe ein Verständnisfrage und bin im Wiki nicht so richtig fündig geworden.

Ich habe 2 OpenWB (openwb series 2 Standard+ und Custom). Beide können automatisch zwischen 1/3 umschalten.

Beide funktionieren auch.

Jedoch wenn ich eine Änderung im Lademodus zb von Sofortladen auf ...
von Andreas3107
Fr Aug 30, 2024 4:53 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Fehlerhafte Werte nach Wiederherstellung aus Backup
Antworten: 3
Zugriffe: 516

Re: Fehlerhafte Werte nach Wiederherstellung aus Backup

Gibt es dazu jetzt einen work around?
von Andreas3107
Sa Apr 13, 2024 9:09 am
Forum: Software 2.x
Thema: Kein SoC Tesla mit Software 2.x und openWB Series 2 Standard+?
Antworten: 3
Zugriffe: 517

Re: Kein SoC Tesla mit Software 2.x und openWB Series 2 Standard+?

Ich bin auf dem aktuellen Release. Ich werde mal auf Master wechseln und schauen ob es dann wieder geht.
von Andreas3107
Sa Apr 13, 2024 6:19 am
Forum: Software 2.x
Thema: Kein SoC Tesla mit Software 2.x und openWB Series 2 Standard+?
Antworten: 3
Zugriffe: 517

Kein SoC Tesla mit Software 2.x und openWB Series 2 Standard+?

Guten Morgen liebe Gemeinde!

Ich bin von 1.9. auf 2.x umgestiegen und bekomme seit dem keinen SoC meines Model Y ausgelesen.

Die Einstellungen zum Auslesen des SoC sind richtig gesetzt.

Wird dies jetzt nicht mehr oder bisher nur bei der openwb pro in Software 2.x unterstützt?

VG

Andi
von Andreas3107
Fr Apr 12, 2024 3:22 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Fehlerhafte Werte nach Wiederherstellung aus Backup
Antworten: 3
Zugriffe: 516

Fehlerhafte Werte nach Wiederherstellung aus Backup

Hallo liebe Gemeinde,

ich musste heute meine openwb aus einem Backup wiederherstellen, da meine WB nicht mehr erreichbar und ich vermute, dass die SD-Karte einen Defekt hatte.

Nach dem erfolgreichen Wiederherstellen hat er mir allerdings völlig umplausible Tageswerte anzeigt (siehe Bild ...
von Andreas3107
Fr Feb 09, 2024 7:39 am
Forum: Hardware
Thema: OpenWB Duo 1phasig / 3phasig
Antworten: 11
Zugriffe: 2947

Re: OpenWB Duo 1phasig / 3phasig

Danke für die Rückläufe!

Das ist ja dann alles sehr suboptimal. Dann werde ich meine Series2+ behalten und eher eine weitere dazu kaufen.
von Andreas3107
Do Feb 08, 2024 4:23 pm
Forum: Hardware
Thema: OpenWB Duo 1phasig / 3phasig
Antworten: 11
Zugriffe: 2947

OpenWB Duo 1phasig / 3phasig

Hallo liebe Gemeinde,

ich habe eine Frage an euch. Habe schon hier im Forum gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden! Aktuell habe ich eine Series 2+ mit automatischer Phasenumschaltung beim PV laden. Dies habe ich allerdings nicht aktiv, da mein PV Überschuss so gering ist, dass ich ...
von Andreas3107
So Sep 03, 2023 3:11 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV Überschuss läd nur 1phasig mit 6A
Antworten: 2
Zugriffe: 1015

PV Überschuss läd nur 1phasig mit 6A

Hallo liebe Gemeinde,

Nachdem ich gestern meine openwb Standard + auf 2.1. geupdated habe, läd die Wallbox im PV Modus nur mit 6A einphasig obwohl genug von der PV Anlage kommt 12 oder 13 A zuladen. Wenn ich die Min.Stromstärke erhöhe, läd er mit der höheren Ampere Zahl.

Ich habe einen Sungrow ...