Die Suche ergab 6 Treffer

von Matthias
So Mai 05, 2024 7:05 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Antworten: 9
Zugriffe: 146

Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht

Hallo, Das habe ich auch so gesehen - da das SOC-Modul Manuell+Berechnung einen sehr kleinen WAF hat, habe ich mir etwas Mühe gemacht: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=7451 Für sowas fehlte mir bisher die Zeit, aber gut zuwissen das es das inzwischen schon gibt, werde ich mir bei gelegenheit ...
von Matthias
So Mai 05, 2024 4:49 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Antworten: 9
Zugriffe: 146

Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht

Hallo, ich habe nun folgende Änderungen vorgenommen: "Einspeisegrenze beachten" deaktiviert Leiter der ersten Phase EVU definiert erlaubte Stromabweichung auf 5A angehoben SOC-Modul via VW ID eingerichtet, jedoch wird immer nur 0% angezeigt, vermutlich müsste ich da ein kostenpflichtiges A...
von Matthias
So Mai 05, 2024 9:48 am
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Antworten: 9
Zugriffe: 146

Re: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht

Hallo, Danke für die schnellen Antworten, hier die geforderten Infos. Ich hoffe das ist das was Ihr braucht. Den Punkt "Minimaler Dauerstrom" habe ich bereist auf "Aus" gestellt, das sollte aber auch keinen Einfluss darauf haben, das er mit 1,4kW lädt und noch 1kW einspeist, stat...
von Matthias
So Mai 05, 2024 8:12 am
Forum: Software 2.x
Thema: PV-Laden folgt dem Überschuss nicht
Antworten: 9
Zugriffe: 146

PV-Laden folgt dem Überschuss nicht

Hallo, ich bin von der v1.9 auf die v2.x umgestiegen (aktuell: 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]) und habe nun folgendes Problem. Im PV-Lademodus wird konstant mit 1,4kW geladen und nicht dem vorhandenen Überschuss gefolgt. Dies sollte nach meinem Verständnis eine Basisfunktion sein, die keiner ...
von Matthias
So Jul 25, 2021 4:12 pm
Forum: SoC
Thema: SoC e-UP Abfrage OHNE we-connect?
Antworten: 22
Zugriffe: 13480

Re: SoC e-UP Abfrage OHNE we-connect?

Hallo Uli, nach meinem Wissen kannst Du so nicht PV- Überschussladen, da die openWB sofort zu laden anfängt bis Minimum SoC erreicht ist. Ich weiß grad nicht mehr, was passiert, wenn kein SoC verfügbar ist, da lädt sie immer oder gar nicht. Doch das geht damit, der e-up! lädt dann mit dem maximalen ...
von Matthias
So Jul 04, 2021 11:33 am
Forum: SoC
Thema: SoC e-UP Abfrage OHNE we-connect?
Antworten: 22
Zugriffe: 13480

Re: SoC e-UP Abfrage OHNE we-connect?

Hallo, ich habe die openWB nun auch seit Freitag bei mir in betrieb. Auch ich habe das Ziel den e-up! nach Herstellerangabe auf maximal 80% aufzuladen. Wie bereits diskutiert wurde erfolgt die Informationsweitergabe des SoC nicht direkt vom Fahrzeug an die Wallbox. Dies missfällt mir sehr, da ich es...