Die Suche ergab 4 Treffer

von d3m0nxxl
Di Jul 27, 2021 2:03 pm
Forum: Hardware
Thema: Konfigurationsfrage
Antworten: 8
Zugriffe: 2227

Re: Konfigurationsfrage

RFID ist aber nicht im Standard drin, oder?
Wir haben in der Garage eine YTong-Vorsatzwandm, daher hatte ich an die Einführung von hinten gedacht. Da könnte ich für die Kabeleinführung entsprechend Platz schaffen und bräuchte keinen Abstand zur Wand, oder?
Die Befestigung muss ich mir eh noch ...
von d3m0nxxl
Di Jul 27, 2021 1:37 pm
Forum: Hardware
Thema: Konfigurationsfrage
Antworten: 8
Zugriffe: 2227

Re: Konfigurationsfrage

Sehe ich es richtg, dass, wenn ich die Kabeleinführung von hinten haben möchte, ich auf eine Custom gehen muss?
D.h. openWB series 2 custom + Display + Addon inkl. Umschaltung + FI Typ B + Kabeleinführung von unten?
=> 1.476 €?
von d3m0nxxl
So Jul 25, 2021 8:04 pm
Forum: Hardware
Thema: Konfigurationsfrage
Antworten: 8
Zugriffe: 2227

Re: Konfigurationsfrage

Super, danke schonmal für die schnelle Rückmeldung!

Links ist der 2- Richtungs- VNB- Zähler auf Foto? Und rechts der 2. Zähler für "Nachtstrom" oder wofür?
Ja genau. K.A. wieso das so aufgebaut ist. Ist das normal?
Zurzeit muss ich die Unterscheidung Einspeisung/Abnahme anhand einer der beiden ...
von d3m0nxxl
So Jul 25, 2021 2:00 pm
Forum: Hardware
Thema: Konfigurationsfrage
Antworten: 8
Zugriffe: 2227

Konfigurationsfrage

Hallo zusammen,

ich plane ein System mit 2 openWB aufzubauen und würde vor der Bestellung gerne die Konfiguration mit euch diskutieren.

Unsere E-Installation sieht wie im Anhang dargestellt aus.

(1): Einspeisung: Für den Hausanschluss sind 22kW genehmigt, mehr (44kW) sind prinzipiell aber auch ...