Die Suche ergab 5 Treffer

von Chris-X
Mi Okt 25, 2023 4:40 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Ladenmodus PV mit Phasenumschaltung aber bis Min SoC 3-phasig
Antworten: 1
Zugriffe: 244

Ladenmodus PV mit Phasenumschaltung aber bis Min SoC 3-phasig

Hallo zusammen, Habe bisher nichts zum Thema gefunden. Folgender Sachverhalt: Was muss ich einstellen, um beim Lademodus PV und automatischer Phasenumschaltung bis zum Min SoC 3 phasig zu laden. Mit der 1.9 er Version was das kein Problem aber bei der 2.0er bekomme ich das nicht zum Laufen. Er lädt ...
von Chris-X
Mi Feb 09, 2022 2:28 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Antworten: 4
Zugriffe: 830

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Hallo zusammen,

inzwischen konnte das Problem gefunden werden.

Der Wechselrichter hat sich mit LAN und WLAN ins Heimnetz verbunden und mal hier mal da die Daten vom Modbus bereitgestellt. Erst nachdem der Support das WLAN deaktiviert hat, funktioniert nun alles wie es sein soll.
von Chris-X
Fr Feb 04, 2022 3:57 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Antworten: 4
Zugriffe: 830

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

installierte Version: 1.9.244 Zum Aufbau: Wallbox und Wechselrichter hängen in der Garage an einem Switch. Von da gehts ins Haus. Energiemeter von SolarEdge hängt mit Modbus am Wechselrichter. Hab heute mal das Netzwerkkabel entfernt und wieder angeschlossen. Anschließend war der Hausverbrauch durch...
von Chris-X
Fr Feb 04, 2022 12:02 pm
Forum: Software 1.9x
Thema: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Antworten: 4
Zugriffe: 830

Re: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Achja Hab noch was im log gefunden 2022-02-04 13:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-02-04 13:00:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-02-04 12:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-02-04 12:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) pymodbus.exceptions.Connect...
von Chris-X
Fr Feb 04, 2022 9:46 am
Forum: Software 1.9x
Thema: Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW
Antworten: 4
Zugriffe: 830

Hausverbrauch sporadisch auf Max-Wert 32 kW

Hallo zusammen, habe seit ein paar Wochen eine Open WB Series 2 und eine PV-Anlage von SolarEdge mit Energiezähler. Die EVU ist eingestellt, ohne Glättung und zeigt aktuell korrekte Werte an. Ab und an geht mein Hausverbrauch laut OpenWB-Anzeige jedoch auf 32 kW hoch. Der Wechselrichtuner und die Op...