Die Suche ergab 581 Treffer

von Elchkopp
Mo Apr 29, 2024 2:06 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 316
Zugriffe: 29451

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Und bei mir greift die Einstellung "Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters" (Einstellungen/Konfiguration/Lastmanagement) nicht. Mein SolarEdge-WR kann nur maximal 10kW (AC) ausgeben (sehr wohl aber parallel noch max. 5kW DC in die Batterie schieben), die Regelung geht aber regelmäßi...
von Elchkopp
Mo Apr 29, 2024 1:56 pm
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 316
Zugriffe: 29451

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Ich hätte da noch eine Rückmeldung: Unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge gibt es ja bei den jeweiligen Ladeprofilen die Option "Standard nach Abstecken" und in dem dazugehörigen Hilfstext heißt es Falls diese Option aktiviert ist, wird der betroffene Ladepunkt nach dem Abstecken auf...
von Elchkopp
Mo Apr 29, 2024 10:28 am
Forum: Software 2.x
Thema: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Antworten: 316
Zugriffe: 29451

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Zumal laut Textverständnis im eingeschalteten Zustand doch eigentlich auch nur der Mindeststrom reserviert werden sollte. Und bei Dir werden ja 20A auf 3p reserviert… :shock:
von Elchkopp
So Apr 28, 2024 6:12 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Lastmanagement / Strukuraufbau
Antworten: 6
Zugriffe: 391

Re: Lastmanagement / Strukuraufbau

Du kannst die Komponenten in der Struktur hin- und herschieben. Am Ende muss die Struktur - beginnend oben links - der Anschluss-Struktur entsprechen. Also oben links der EVU-Zähler. Und damit einhergehend sollten alle weiteren Komponenten schon einmal innerhalb des EVU-Zählers sitzen - nicht darunt...
von Elchkopp
So Apr 28, 2024 4:16 pm
Forum: Software 2.x
Thema: PV Laden / Senec Speicher mindest SoC
Antworten: 6
Zugriffe: 231

Re: PV Laden / Senec Speicher mindest SoC

Tatsächlich wäre das Diagramm des Standard-Themes deutlich aussagekräftiger - auch bezüglich einer eventuellen Fehlersuche. Falls es ein Fehler sein sollte und nicht nur eine Sache der Einstellung. Es könnte beispielsweise die normale Abschaltverzögerung sein. Der Screenshot ist ja nur eine Momentau...
von Elchkopp
So Apr 28, 2024 3:04 pm
Forum: Allgemein
Thema: Einstellungen OPEN WB Cupra Born
Antworten: 17
Zugriffe: 4751

Re: Einstellungen OPEN WB Cupra Born

Es ergeben sich folgende Fragen bzw. Aussagen: 1) 20 A für 1p-Laden, damit mit einer gewissen Überschneidung auf 3p gewechselt werden kann. --> So sinnvoll? Hab ich bei unserem Cupra Born so eingestellt. Klappt sehr gut. Es ergeben sich folgende Fragen bzw. Aussagen: 2) Braucht der CUPRA Born die C...
von Elchkopp
So Apr 28, 2024 3:00 pm
Forum: Allgemein
Thema: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast
Antworten: 13
Zugriffe: 1655

Re: Verständnisfrage 11kW Box, ID3 1 Phasig, lädt mit 24 A, Schieflast

Dazu gab es in der Vergangenheit mal ein Ticket zu, da die Wallbox bei einer Schieflastbegrenzung nicht von 1p auf 3p hochgeschaltet hat (was ja dann gerade Sinn macht, da es die Schieflast in der Regel damit auflöst). Das war in der Beta-Phase ein Thema. Ea gibt mittlerweile die implementierte Funk...
von Elchkopp
So Apr 28, 2024 6:35 am
Forum: Software 2.x
Thema: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt
Antworten: 13
Zugriffe: 696

Re: Umgang mit WR, der mehr DC als AC Leistung bringt

Ups, zut war schneller :oops: Ich hoffe, ich hab Dich richtig verstanden: Es gibt unter Einstellungen=>Kofiguration=>Lastmanagement den Punkt „Vorhandene Wechselrichtermodule“. Wenn Du dort deinen WR aufklappst, dann gibt es dort die Möglichkeit die „Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters“ ei...
von Elchkopp
Sa Apr 27, 2024 11:41 am
Forum: Software 2.x
Thema: Seltsames Ladeverhalten
Antworten: 5
Zugriffe: 365

Re: Seltsames Ladeverhalten

Deutet vieles auf einen defekten Stromzähler in der Wallbox hin. Mit dem Systembericht wird sich der Support dann schon kümmern bzw. sich bei Dir melden.
von Elchkopp
Fr Apr 26, 2024 2:13 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Anordnung der Komponenten
Antworten: 34
Zugriffe: 5830

Re: Anordnung der Komponenten

Vermutlich ist es dann aber so wie Lutz oben schon geschrieben hat, oder? Versuch es mal analog zu dieser Lösung: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=105702#p105702 Der "Hausverbrauch" wird dann jedoch auch bei Dir um 0W liegen. Korrekt müsste der Hausverbrauch nämlich "nicht erfa...