Die Suche ergab 29 Treffer

von gpr
Do Mai 01, 2025 6:07 am
Forum: Allgemein
Thema: teure openWB für mich die richtige Wallbox?
Antworten: 24
Zugriffe: 5853

Re: teure openWB für mich die richtige Wallbox?

Hallo openWB, danke für die offene Rückmeldung! Übrigens ein Aspekt den ich sehr schätze, dass ihr euch immer wieder zu Wort meldet.
Lass mich ein paar Punkte aufgreifen:



[*] Phasenumschaltung schaltet bei 11kW Boxen seit Jahren oft unnötig hin und her, seit 2.1.7 wirklich irrwitzig ...
von gpr
So Apr 27, 2025 6:08 am
Forum: Software 2.x
Thema: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung
Antworten: 31
Zugriffe: 4314

Re: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung


siehe Hilfstext
Verzoeg_autom_Phasenumschaltung.png

Danke für den Beitrag, es geht mir allerdings nicht um die Wahl der passenden Phasenzahl beim Start wie in der Hilfe beschrieben, die funktioniert aktuell. Es geht mir um die permanenten Schaltungen danach.
Ich muss aber die geringe Resonanz ...
von gpr
So Apr 27, 2025 6:00 am
Forum: Allgemein
Thema: teure openWB für mich die richtige Wallbox?
Antworten: 24
Zugriffe: 5853

Re: teure openWB für mich die richtige Wallbox?

Ich traue mich nicht mehr, die openwb weiterzuempfehlen.
Ich finde die Idee nach wie vor gut: Open Source, eine Community, viele Module, immer wieder neue Features. Dafür kann ich ein etwas sperriges Design und einen höheren Preis akzeptieren. Auch die grundsätzliche PV-Regelung ist toll gelöst und ...
von gpr
Mi Apr 23, 2025 5:40 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung
Antworten: 31
Zugriffe: 4314

Re: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung

Das ist keine Option, sondern es wird grundsätzlich sofort geschaltet wenn die letzte Schaltung lange genug her ist, keine Konfiguration möglich.
von gpr
Di Apr 22, 2025 9:29 am
Forum: Software 2.x
Thema: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung
Antworten: 31
Zugriffe: 4314

Re: Dynamische Phasen Umschaltverzögerung

Hallo zusammen, aus meiner Sicht macht die sofortige Umschaltung ohne Wartezeit das Feature der automatischen Umschaltung ziemlich unbrauchbar. Ich habe so viele Schaltungen dass ich nur darauf warte dass ein Bauteil aufgibt.
Bin ich der einzige der das so sieht? Lena hatte angekündigt die Änderung ...
von gpr
Sa Mär 22, 2025 7:45 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 55229

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Die Box schaltet immer noch bei jeder Wolke auf 1 Phase herunter. Ankündigung war dass das mit der 2.1.8 wieder entfernt wird? Verzeiht die Ungeduld, ich warte seit 3,5 Jahren auf einen SW-Stand der in meiner Konfiguration keine klar unnötigen Schaltungen macht...
von gpr
Sa Feb 08, 2025 11:01 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1
Antworten: 75
Zugriffe: 16760

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release Candidate 1

Ich bin noch auf der beta2, konnte heute aber ein Problem gut nachstellen das mich schon seit Jahren plagt (in der 1.9 aber vermutlich andere Ursachen hatte). Ich hoffe daher ihr könnt es dennoch prüfen. Ich habe eine 11kW Box. Wie im Screenshot erkennbar, werden unnötige Phasenumschaltungen ...
von gpr
Mi Jan 29, 2025 6:40 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Akku nutzen um Phasenumschaltungen zu vermeiden
Antworten: 4
Zugriffe: 446

Re: Akku nutzen um Phasenumschaltungen zu vermeiden

Habe auf Detail gestellt und warte seitdem auf passendes Wetter. Ganz so in Reinform wie oben habe ich es heute nicht erwischt, aber man sieht das Problem, Bild im Anhang. Unnötig auf 1 Phase zurückgegangen gegen 11:05 (ich habe eine Abschaltschwelle von 0,4kW).

Das Log ist hier:
https://paste ...
von gpr
So Jan 26, 2025 11:45 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2
Antworten: 98
Zugriffe: 15085

Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 2

In der 2.1.7 beta 2 führt die Abfolge Sofort-Laden => Stop => PV-Laden bei mir dazu, dass PV-Laden immer eine Ladung startet auch wenn nicht genügend PV-Leistung verfügbar ist. Hier ein Log:

https://paste.openwb.de/oHjooXt6NfVz9Mp
von gpr
So Jan 19, 2025 10:59 am
Forum: Software 2.x
Thema: Akku nutzen um Phasenumschaltungen zu vermeiden
Antworten: 4
Zugriffe: 446

Re: Akku nutzen um Phasenumschaltungen zu vermeiden

Hallo, leider macht auch die 2.1.7 beta 2 nach wie vor unnötige Phasenumschaltungen bei einer 11kW Box, siehe Anhang. Leider habe ich kein Log auf Debug-Level. Ich kann das gerne am nächsten sonnigen Tag erstellen wenn eine Analyse notwendig ist. Mein Eindruck ist allerdings, dass die Box auch in ...