Hier jetzt ein explizites Beispiel:
Die Weboberfläche sagt: (und hier würde ich bei Ladestrom Vorgbe eine Null erwarten)
Ladestromvorgabe unpassend.png
dazu sagt die OpenWB (korrekt 0A):
date "2026:03:25-15:05:29"
timestamp 1774447529
powers
0 0
1 0
2 0
power_all 0
currents
0 0
1 0
2 0 ...
Die Suche ergab 36 Treffer
- Mi Mär 25, 2026 2:08 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
- Mi Mär 25, 2026 8:37 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Das hier müsste ein Log-Abschnitt sein, in dem 6A angezeigt wurden, aber in der Connect.php (korrekterweise) 0A angezeigt wurden. Hier bin ich aber nicht zu 100% sicher, ob es die richtige Zeit ist:
https://paste.openwb.de/XXUudNy4A8CfEFa
und das hier ist sicher ein Log-Abschnitt mit CP ...
https://paste.openwb.de/XXUudNy4A8CfEFa
und das hier ist sicher ein Log-Abschnitt mit CP ...
- Mi Mär 25, 2026 8:12 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Ich erweitere Mal. Die OpenWB stand heute morgen auf 1-phasig 0A von gestern. Beim Starten hat die OpenWB dann aber dennoch mit CP Unterbrechung gearbeitet, weswegen das Auto sich gefühlt schon wieder "verschluckt" hat. Warum wird die CP Unterbrechung gemacht, wenn es gar nicht nötig ist?
Außerdem ...
Außerdem ...
- Di Mär 24, 2026 5:49 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Ich hatte den 208e schon mehrere Jahre mit den Einstellungen aus dem Wiki gut laden können. Ich bin unsicher, ob es letzten Herbst schon die Probleme gab / ob das jetzt mit einem Update zusammen hing. Ich habe grade den Eindruck, dass mein Problem die Phasenumstellen der OpenWB Pro ist.
Die OpenWB ...
Die OpenWB ...
- Di Mär 24, 2026 12:17 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Mit den oben genannten Werten wird es leider nicht besser. Ich habe weiter das Problem, dass bei der CP Unterbrechung die OpenWB Oberfläche sagt, dass kein Auto da ist, daher wieder zum Default Modus geht und vor allem die 3 -> 1 Phasen umschaltung in der GUI nicht angezeigt / umgesetzt wird.
- So Mär 22, 2026 12:48 pm
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Ich habe es jetzt nochmal nach bestem Wissen versucht an die hier referenzierten Einstellungen anzupassen:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Fahrzeugspezifische-Konfigurationen#psa---peugeotopel
Da die aus der SW Version 1.9 kommen gibt es nicht mehr alle Einstellungen 1:1.
Ich habe bei der ...
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Fahrzeugspezifische-Konfigurationen#psa---peugeotopel
Da die aus der SW Version 1.9 kommen gibt es nicht mehr alle Einstellungen 1:1.
Ich habe bei der ...
- So Mär 22, 2026 11:53 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Ich soll also versuchen die Einstellung Dauer der CP-Unterbrechung anzupassen, in der Hoffnung, dass es dann mit dem Umschalten besser funktioniert?
- So Mär 22, 2026 11:02 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Das ist die Ausgabe vor der CP-Unterbrechung:
date "2026:03:22-11:46:32"
timestamp 1774176392
powers
0 0
1 0
2 0
power_all 0
currents
0 0
1 0
2 0
voltages
0 231.98
1 231.14
2 232.03
frequency 49.942
imported 2556489
exported 0
plug_state true
charge_state false
phases_actual 0
phases_target 3 ...
date "2026:03:22-11:46:32"
timestamp 1774176392
powers
0 0
1 0
2 0
power_all 0
currents
0 0
1 0
2 0
voltages
0 231.98
1 231.14
2 232.03
frequency 49.942
imported 2556489
exported 0
plug_state true
charge_state false
phases_actual 0
phases_target 3 ...
- So Mär 22, 2026 10:36 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Re: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Die Aussage 3.2.1 ist leider nicht ganz so hilfreich. Ggf gibt es ein Update.
Im log ist leider der relevante Part mit der API Ausgabe der Pro nicht enthalten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich mich auf die IP der OpenWB-Pro einwähle bekomme ich unter "Charging Stack Version" die ...
- So Mär 22, 2026 9:46 am
- Forum: Software 2.x
- Thema: Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
- Antworten: 14
- Zugriffe: 3252
Probleme durch CP Unterbrechung -> Auto nicht erkannt in einer Endlosschleife bei nötiger Phasenumschaltung?
Liebes Forum,
ich nutze eine OpenWB-Pro (3.2.1) mit einer OpenWB Standalone (2.1.9-Patch.2) und einen Peugeot 208-e. Der Peugeot will laut Forum eine CP-Unterbrechung habe. Ich habe hier schon seit einigen Jahren 7 Sekunden eingestellt und damit hatte ich bisher keine Probleme.
Wo jetzt wieder das ...
ich nutze eine OpenWB-Pro (3.2.1) mit einer OpenWB Standalone (2.1.9-Patch.2) und einen Peugeot 208-e. Der Peugeot will laut Forum eine CP-Unterbrechung habe. Ich habe hier schon seit einigen Jahren 7 Sekunden eingestellt und damit hatte ich bisher keine Probleme.
Wo jetzt wieder das ...