Danke für den Hinweis mit dem Handbuch und den Verweis auf die unbeantworteten Fragen.

Aktuell wird nicht geladen und in der Ansicht Status / LP ändern sich die Spannungen der 3 Phasen fortlaufend minimal im Bereich von 234/235V.
Die Stromstärke steht bei alle 3 Phasen dauerhaft auf 0.
von Thomas1308
So Mär 13, 2022 4:07 pm
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Oh sorry...das mit den Fotos war mir nicht bewusst. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Beitrag wurde jedoch Zum Glück bereits gelöscht. Mich wundert halt, dass auf dem SMD630 in der ersten Zeile kein Wert angezeigt wird. 1. Zeile steht 0000 kWh 2. Zeile steht 25,47 und ganz unten leuchtet ne rote Led. ...
von Thomas1308
Sa Mär 12, 2022 7:00 am
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Grundsätzlich laden funktioniert ja. Nur reagiert der Wagen nicht auf Änderungen des Ladestroms und lädt einfach konstant mit 12A. In der Openwb Oberfläche werden alle Daten korrekt angezeigt. Daher verstehe ich nicht so ganz wo an der Modbus Konfiguration der Fehler liegen könnte? Oder hat die Modb...
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 5:54 pm
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Verkabelung in der Box habe ich geprüft. Kabel sitzen alle fest und sind soweit ich es beurteilen kann korrekt angeschlossen.
Na dann warte ich mal ab was der Support anhand meiner Debug-Daten so sagt.

In jedem Fall euch schon mal vielen Dank für die bisherigen Nachrichten.
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 4:28 pm
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Folgendes komische Verhalten habe ich auch festgestellt. Ev. auch ein Indiz für Probleme mit dem CP Kabel... Wenn ich während des Ladevorgangs über die Openwb Oberfläche den Lademodus auf "Stop" stelle, dann stoppt wie gewünscht auch die Ladung, jedoch nach wenigen Sekunden fängt das Fahrz...
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 4:13 pm
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Ich hatte gerade nen Bekannten mit nem E-Auto hier und auch bei ihm kommen max. 12A über die Wallbox an.
Daher würde ich jetzt mal das Fahrzeug ausschließen.

Hmmm...Problem mit der CP-Ader ?
Irgendein Tipp wie ich da was überprüfen kann ?
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 12:22 pm
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Habe noch mal was über die Sache mit der Modbus-Verbindung nachgedacht. Grundsätzlich werden halt alle Daten im Openwb Display korrekt angezeigt. Also die Daten scheinen ausgelesen zu werden. Zudem ist es ja schon auch verwunderlich, dass ich im Sofortladen Modus eine Stromstärke einstellen kann wie...
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 11:41 am
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Ahhh...diese Info mit der 12A Standardladung ist schon mal super hilfreich. Danke. Support-Ticket ist bereits eröffnet. In dem Zusammenhand sind folgende Fehlermeldungen im Log ev. auch nen Hinweis: AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llkwh = struct.unpack('>f',st...
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 11:15 am
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Habe ich gerade noch mal extra geprüft. Steht auf "Maximal". Wenn ich den Wert auf "Minimal" oder "Reduziert" ändere dann fällt die Ladeleistung noch weiter ab. An dieser Einstellung scheint es nicht zu liegen. Er lädt ausschließlich mit 12A nicht mehr oder weniger. Ein...
von Thomas1308
Fr Mär 11, 2022 10:54 am
Forum: Hardware
Thema: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A
Antworten: 28
Zugriffe: 5754

Re: Openwb Standard+ lädt nur mit 12A

Hallo,

schon mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldung.

Im Kona ist der Ladestrom auf maximal eingestellt.

Anbei ein aktueller Screenshot vom ObenWB status: