Die Suche ergab 142 Treffer

von tobox
Mo Feb 02, 2026 10:37 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Antworten: 211
Zugriffe: 18932

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release






Ich habe das nicht selbst angeschafft, das hat die Firma gemacht. Es hat aber Jahrelang problemlos funktioniert mit OpenWB, irgendwas wurde dann in der Software geändert, so dass ich nicht mehr updaten konnte auf die aktuelle Version. Seit ich rausgefunden habe, dass es am Auslesen der ...
von tobox
Di Jan 20, 2026 9:01 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Antworten: 211
Zugriffe: 18932

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release


Hast du denn ein spezielles EVU Kit?
Welcher Zähler?
Auslesung der Seriennummer ist durchaus wichtig.


Ich habe das nicht selbst angeschafft, das hat die Firma gemacht. Es hat aber Jahrelang problemlos funktioniert mit OpenWB, irgendwas wurde dann in der Software geändert, so dass ich nicht mehr ...
von tobox
Di Jan 20, 2026 7:02 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Antworten: 211
Zugriffe: 18932

Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release

Ich musste wieder das Auslesen der Seriennummer des Hauptzählers in sdm.py (Zeile 19) auskommentieren, dann lief alles.

Hier hatte ich das damals berichtet: viewtopic.php?p=136221#p136221
von tobox
Mo Nov 17, 2025 11:46 am
Forum: Hardware
Thema: Protoss PE 11 Frimware
Antworten: 20
Zugriffe: 11865

Re: Protoss PE 11 Frimware

Zur Info: bei mir ließ sich im 2. Durchlauf die 1.40.5 installieren. Beim ersten mal kam die Fehlermeldung "Upload failed".

Nach einem Neustart lief das Update aber durch.
von tobox
Mo Nov 17, 2025 11:08 am
Forum: Software 2.x
Thema: Probleme mit OpenWB EVU Kit
Antworten: 6
Zugriffe: 554

Re: Probleme mit OpenWB EVU Kit

Ich habe das Auslesen der Seriennummer in sdm.py mal auskommentiert (bzw. fest auf "12345" gesetzt).

Funktioniert jetzt ohne Fehlermeldung!
Screenshot_20251117_120703.png
Screenshot_20251117_120703.png (63.6 KiB) 356 mal betrachtet
von tobox
Mo Nov 17, 2025 10:50 am
Forum: Software 2.x
Thema: Probleme mit OpenWB EVU Kit
Antworten: 6
Zugriffe: 554

Re: Probleme mit OpenWB EVU Kit

Bei den aktuellen Versionen sehe ich mit Wireshark als ersten Zugriff immer folgendes (kann gerne die PCAPs bereitstellen):

Modbus/TCP
__ Transaction Identifier: 10
__ Protocol Identifier: 0
__ Length: 6
__ Unit Identifier: 2
Modbus
__ .000 0011 = Function Code: Read Holding Registers (3 ...
von tobox
Mi Nov 12, 2025 10:44 am
Forum: Software 2.x
Thema: Probleme mit OpenWB EVU Kit
Antworten: 6
Zugriffe: 554

Re: Probleme mit OpenWB EVU Kit

LutzB hat geschrieben: Mi Nov 12, 2025 7:46 am Sieht eher so aus, als ob der Zähler ein Problem mit der Abfrage der Seriennummer hat. Das ist irgendwann in den letzten Versionen ergänzt worden.
Was soll mir diese Info sagen? In welcher Version wurde das geändert? Dann könnte ich mal die Version davor ausprobieren, um es einzugrenzen.
von tobox
Mi Nov 12, 2025 10:43 am
Forum: Software 2.x
Thema: Probleme mit OpenWB EVU Kit
Antworten: 6
Zugriffe: 554

Re: Probleme mit OpenWB EVU Kit


Fragst du von mehreren Endgeräten ab?
Den Netzwerk/Modbus Adapter mal neugestartet (stromlos machen)


Ich frage immer nur von einem Gerät ab. Wenn ich die alte Instanz stoppe und die neue Starte, hilft auch ein neustart (Software) des EVU Kits nicht. Stromlos machen habe ich noch nie probiert ...
von tobox
Mi Nov 12, 2025 7:17 am
Forum: Software 2.x
Thema: Probleme mit OpenWB EVU Kit
Antworten: 6
Zugriffe: 554

Probleme mit OpenWB EVU Kit

Wir haben seit Jahren 2 OpenWB Duo am laufen mit einer übergeordneten OpenWB-Instanz in einem Container. Lief bzw. läuft problemlos mit Version 2.1.8-Alpha.1.

Ich habe dann mehrfach Updates auf neuere Versionen eingespielt, und immer Fehler beim Auslesen des Hauptzählers bekommen (OpenWB EVU Kit ...
von tobox
Fr Mai 16, 2025 10:51 am
Forum: Software 2.x
Thema: Verständnisfrage: mehrer Autos im Modus PV laden
Antworten: 4
Zugriffe: 1093

Re: Verständnisfrage: mehrer Autos im Modus PV laden

Vielen Dank für den Link; das mit der Prio probiere ich am Wochenende vielleich aus!