Die Suche ergab 16 Treffer

von Manub
So Nov 09, 2025 7:28 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Antworten: 125
Zugriffe: 13370

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3


Zielladen fehlerhaft bei Phasenanzahl: Die openWB berücksichtigt beim Zielladen nicht die im Fahrzeugprofil hinterlegte Phasenanzahl. Bei meinem Fahrzeug sind 3 Phasen hinterlegt, dennoch wird immer mit 1 Phase gerechnet, was dazu führt, dass die ganze Nacht mit 3.6 kW / 16A@1p durchgeladen wird ...
von Manub
Mo Okt 27, 2025 3:10 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3
Antworten: 125
Zugriffe: 13370

Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release Patch 2/3

Rückmeldung zu 2.1.8-Patch.3 – Bestätigung mehrerer Punkte

Hallo zusammen,

nur um zu versichern, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt, kann ich folgende Punkte bestätigen, die hier bereits von einigen Nutzern gemeldet wurden:

Zielladen fehlerhaft bei Phasenanzahl : Die openWB berücksichtigt ...
von Manub
Mi Dez 04, 2024 3:23 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Antworten: 34
Zugriffe: 5679

Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt

Es ist nicht möglich, direkt die Zählerstände der Sungrow WR statt des internen openWB-Zählers zu nehmen, da die Auflösung der WR zu grob ist (100 Wh Schritte). Das bedeutet, dass die Graphen stufig erscheinen und etwas nachhängen, sollte man die Werte 1:1 übernehmen. Mir ist noch nichts schlaues ...
von Manub
Mo Sep 23, 2024 2:36 pm
Forum: Hardware
Thema: Integration Sungrow Wechselrichter SH15 + SG10 + Speicher SBH150
Antworten: 30
Zugriffe: 12330

Re: Integration Sungrow Wechselrichter SH15 + SG10 + Speicher SBH150


Parallel ist mir auch eine Lösung für die SH Benutzer mit nur dem Wi net eingefallen, damit der Baterieladezustand ermittelt werden kann.

Änderung an
https://github.com/openWB/core/blob/master/packages/modules/devices/sungrow/sungrow/bat.py

Weiterer Import
from modules.devices.sungrow.sungrow ...
von Manub
Mo Sep 23, 2024 2:19 pm
Forum: Hardware
Thema: Integration Sungrow Wechselrichter SH15 + SG10 + Speicher SBH150
Antworten: 30
Zugriffe: 12330

Re: Integration Sungrow Wechselrichter SH15 + SG10 + Speicher SBH150


Ich verstehe gar nicht, warum da überhaupt was berechnet wird?
Das Register 5016 liefert doch die korrekten Werte und war vermutlich auch bei den älteren openWB 2.1.x Versionen die Grundlage für die PV Leistung.
In HA wird auch dieses Register verwendet und zeigt immer korrekte Werte an.
Also ...
von Manub
Mo Sep 23, 2024 2:10 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Antworten: 34
Zugriffe: 5679

Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt

Wirkleistung aus 13033 ist korrekt, wurde die Gerätestruktur, wie unter https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher beschrieben, korrekt konfiguriert?

Warum die 13033 korrekt ist (und nicht brutto DC aus 5016), wurde hier im Thread und am PR genauer beschrieben.
von Manub
Di Mai 21, 2024 10:27 am
Forum: Software 2.x
Thema: Colors-Theme 2.0
Antworten: 1707
Zugriffe: 303258

Re: Colors-Theme 2.0


Moin, heute ist mir noch was in der Ladepunktanzeige aufgefallen.
Hier werden "alte" Fahrzeuge mit einer leeren Schaltfläche angezeigt.
Screenshot 2023-10-18 100128.png


Tatsächlich habe ich das gleiche Phänomen, bei mir wird das Standard-Fahrzeug zweimal angezeigt (das zweite hat es nie gegeben ...
von Manub
Mo Mai 06, 2024 2:24 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Antworten: 34
Zugriffe: 5679

Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt

Ja, schau mal hier: https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... ch19-2.pdf und hier https://openwb.de/main/?page_id=1104. Dort ist alles beschrieben. Du musst ds Update selber vornehmen, aber wenn Du der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgst, eigentlich kein Problem.
von Manub
So Mai 05, 2024 10:46 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Antworten: 34
Zugriffe: 5679

Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt

Also die hier genannten Änderungen sind erst ab Version 2.1.4 enthalten, dafür müsstest Du auf jeden Fall upgraden. In der 1.9.x werden Hybridwechselrichter mit Speicher noch anders gehandhabt, in Deinem Fall scheint die Wechselrichterleistung (inkl. Batterielade/-entladeleistung) nochmal mit der ...
von Manub
Fr Apr 19, 2024 10:17 am
Forum: Software 2.x
Thema: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt
Antworten: 34
Zugriffe: 5679

Re: Zählerstände / Werte openWB 2.1 nicht korrekt

FYI Die Änderungen sind jetzt im master Zweig allgemein verfügbar.


Was soll ich sagen - endlich endlich wird die Wirkleistung von meinem Sungrow SG ausgelesen. Ein Traum - You Made My Day


Sehr schön zu hören :)


Eine Frage hätte ich jedoch. Ist es möglich über das Modbus Register den ...