Bei welcher Leistung sollte denn der autom. Wechsel von 1p nach 3p erfolgen?

Es gilt die max. Stromstärke, die du bei 1p im Fahrzeug (Fahrzeug- / Lade-Profil) konfiguriert hast. Steht dort z.B. 32A 1p wird nicht hochgeschalten.

Sinnvoll sind z.B. 20A 1p, um das Gap im Ladefenster zum Restart ...
von aiole
Do Mai 07, 2026 9:43 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Irgendwie werde ich nicht warm mit openWB
Antworten: 15
Zugriffe: 1418

Re: Irgendwie werde ich nicht warm mit openWB


Wieso soll dafür ein Installateur zuständig sein?

Er konfiguriert den Solarlog/Datenlogger für die beteiligten Energiekomponenten, die je nach Installation vor Ort unterschiedlich sein können (z.B. mehr als eine PVA, EVU-Meter als Hausverbrauchsmessung o.ä.).

Grundlegend geht's nicht um ...
von aiole
Do Mai 07, 2026 9:03 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp
Antworten: 3
Zugriffe: 107

Re: Frage Hausbatterie Nutzung & Ladestopp

Probier mal unter Einstellungen -> Ladeeinstellungen -> Speichersteuerung -> Passive Speicherbeachtung -> Nach SoC des Speichers
IMG_20260507_230029.png
(364.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
von aiole
Do Mai 07, 2026 8:23 pm
Forum: Software 2.x
Thema: SmartWB als Ladepunkt und OpenWB als EMS
Antworten: 4
Zugriffe: 159

Re: SmartWB als Ladepunkt und OpenWB als EMS

Ja - per WLAN oder mit LAN-Modul nutzt man gleich die normale Remote-Verbindung. Wollte die RSE-Direktsteuerung nur erwähnen, weil's viele gar nicht wissen.
von aiole
Mi Mai 06, 2026 8:20 pm
Forum: SoC
Thema: SOC: VWID
Antworten: 834
Zugriffe: 302246

Re: SOC: VWID

Du bist im falschen thread ;) .
https://openwb.de/main/?page_id=1104
von aiole
Mi Mai 06, 2026 8:13 pm
Forum: Software 2.x
Thema: SmartWB als Ladepunkt und OpenWB als EMS
Antworten: 4
Zugriffe: 159

Re: SmartWB als Ladepunkt und OpenWB als EMS

Die smartWB hat auch einen eigenen RSE-Kontakt. s. S.11 und 12
https://www.smartwb.de/wp-content/uploa ... E-WiFi.pdf

Mit openWB geht's aber auch. Da hast du gleich das passende EMS onboard.
von aiole
Di Mai 05, 2026 4:39 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Änderung Passwort openWB-Cloud
Antworten: 1
Zugriffe: 117

Re: Änderung Passwort openWB-Cloud

nein - aktuell nicht
von aiole
Di Mai 05, 2026 1:30 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168420

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Die neue Verbrauchersteuerung wird grundlegend wie die jetzigen Lade-Modi "Sofort, PV, Ziel, Eco, Stop" implementiert. Zusätzlich kommen dann ergänzende Einstellparameter ähnlich SH1.9 hinzu. Die use cases WP und Heizstab hat man mit hoher Prio auf dem Schirm. Details wird es wohl erst mit dem 1 ...
von aiole
Mo Mai 04, 2026 11:33 am
Forum: Software 2.x
Thema: Meldung: Es darf um max. 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden
Antworten: 11
Zugriffe: 1145

Re: Meldung: Es darf um max. 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden

sehr gut
noch etwas eingekürzt:
Fahrzeug lädt (noch) nicht mit Sollstromstärke
von aiole
Mo Mai 04, 2026 11:03 am
Forum: Software 2.x
Thema: Meldung: Es darf um max. 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden
Antworten: 11
Zugriffe: 1145

Re: Meldung: Es darf um max. 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden

M.E. ist das ein feature, um abrupte Stromsprünge zu vermeiden. Ansonsten kann es zu wildem Aufschwingen kommen.
Angenommen man ist im "Sofort" und hat dort 16A eingestellt, dann geht es von 6A startend mit max. 5A-Schritten je Regelschleife (normal = 10s, langsam = 20s, sehr langsam = 60s) zu den ...