Die Suche ergab 29 Treffer

von Ma.Ju
Mi Okt 15, 2025 9:09 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


2025-09-14 16:41:12,209 - Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/stiebel/on.py", line 15, in <module>
rq = client.write_register(4001, 1, unit=1)
File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 92, in ...
von Ma.Ju
Mi Okt 15, 2025 9:04 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Ich bin ab morgen ein Woche in Urlaub. Danach werde ich mal die Modbusschnittstelle anpassen und schauen was Stiebel da liefert. Ich hab das konkrete Stiebel Interface vor Jahren für openwb programmiert der Modbusteil auf der Stiebel servicewelt hat einige Versionssprünge hintersich.


Leider ...
von Ma.Ju
Mo Apr 07, 2025 12:51 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Dürfte ich fragen, ob Du Zeit gefunden hast mal reinzuschauen?
von Ma.Ju
Di Jan 07, 2025 3:15 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Intressant was genau hast du für einen Wp typ. Ich hab eine wpl 20a und da wird die Leistung nur am Tagesende nachgeführt.
Gruss Oliver


Praktisch identisch zu deiner: WPL 24 I
Die WPL 24 hat ein bisschen mehr Leistung als die WPL 20 und I ist die Version für Innen.
Ich denke der WPM ...
von Ma.Ju
Di Jan 07, 2025 1:47 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Also das ist so: Stiebel liefert an der modbus Schnittstelle keine aktuelle Leistung.


In der Modbus-Dokumentation zum Stiebel WPM (Wärmepumpenmanager) steht, dass die elektrische Aufnahmeleistung L1, L2, L3 (Phasen?) über die Register 36118, 36119 und 36120 in Watt verfügbar ist (siehe unten ...
von Ma.Ju
Di Jan 07, 2025 10:26 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Also das ist so:


Wenn ich Dich richtig verstehe:
In diesem Thread steht mehrfach, dass die Stiebel keine Leistungsdaten zurückliefert und ohne diese Leistungsdaten ist keine effektive Überschuss-Steuerung bzw. SG ready möglich?

Laut smarthome.log sieht es nämlich so aus, dass nach Erreichen ...
von Ma.Ju
Mo Jan 06, 2025 5:39 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Eine Wärmepumpe wird nie sofort ein-/ausgeschaltet, wenn SG Ready sich ändert, da zu viele Schaltspiele für eine Reduktion der Lebensdauer sorgt.



sg ready bei stiebel ersetzt "nur" die Steigung Heizkurve mit einem anderen Wert.
Und dann passiert das was Lutz gesagt hat...


Vielen Dank für ...
von Ma.Ju
Mo Jan 06, 2025 10:25 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Nee gib acht die Sg ready Steuerung läuft über das isg, das dann steuert die Stiebel Steuerung über den ca bus.
Gruss Oliver


Ich habe den Stiebel Werkskundendienst eine Mail geschrieben (aber keine Antwort erhalten).
Trotzdem scheint es jetzt korrekt zu funktionieren.

Nachdem heute die ...
von Ma.Ju
So Jan 05, 2025 8:23 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


So wie ich das kenne kannst du in der Heizungssteuerung definieren was passieren soll.


In der Bedienungsanleitung der Stiebel-Steuerung ( https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/installation_manual_doc-00060120.pdf ) kann ich leider ...
von Ma.Ju
So Jan 05, 2025 7:59 am
Forum: Wärmepumpen
Thema: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Antworten: 67
Zugriffe: 57587

Re: Stiebel Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern


Ich habe auch Stiebel wp und openwb im Einsatz. Openwb meldet Stiebel nur "sg ready zustand 3" und stiebel macht den Rest.
Hier mal die wichtigsten Parameter aus der servicewelt Stiebel. Die das sg ready Verhalten steuen. Da kannst du die hk differnezieren.
Gruss Oliver


Danke für die Info ...