Die Suche ergab 16 Treffer

von energietechnik.nrw
Do Mär 27, 2025 8:49 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 54097

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

:D
Na dann ist ja alles gut :lol:

Obwohl….

Der Hilfetext ist derzeit so formuliert:

„ Bitte Einstellen, ob der Eingang für den normalen Betrieb (nicht aktiv, nicht gedimmt etc.) geschlossen (NC) oder geöffnet (NO) ist. Dieser Zustand wird verwendet, um den Eingang zu überwachen. „

Die ...
von energietechnik.nrw
Do Mär 27, 2025 8:24 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 54097

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Das mag kleinlich sein, aber alle Sicherheitseinrichtungen, wie NA-Schutz oder Rundsteuerempfänger arbeiten immer so, dass ein offener Kontakt den leistungsreduzierten oder abgeschalteten Zustand definieren.
Sollte eine Sicherheitseinrichtung ausfallen oder ein Kabel (versehentlich) gekappt werden ...
von energietechnik.nrw
Mi Mär 26, 2025 9:31 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 54097

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1


Einen grünen Haken würde ich persönlich eher mit "alles ok" und z.B. einem nicht aktiven RSE (nicht aktiver Dimmung) in Verbindung bringen. Die jetzigen Symbole haben zumindest einen Tooltip, wenn man mit der Maus drüber ist. Hilft natürlich nicht auf den ganzen Touch-Geräten.


Dann vielleicht ...
von energietechnik.nrw
Mi Mär 26, 2025 5:59 am
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 54097

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1


Man darf sich hier ja nicht einfach irgendeine Art der Dimmung aussuchen, sondern muss hier genau das konfigurieren, was man auch anmeldet hat.
Daher müsste man sich grob schonmal damit beschäftigt haben.


Ich hatte gehofft, dass meine Erklärung und die beigefügte Skizze zeigt, dass ich mich mit ...
von energietechnik.nrw
Di Mär 25, 2025 8:07 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1
Antworten: 344
Zugriffe: 54097

Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha.1

Hallo zusammen,
Ich habe heute auch die Zeit gefunden mich mit der 2.1.8. zu beschäftigen und da ich Frank versprochen habe meine Kritik hier zu veröffentlichen, tue ich das hiermit. ;)

Grundsätzlich hätte ich die Einstellung für 14a woanders gesucht und finde die Bezeichnung „Ein-/Ausgänge“ etwas ...
von energietechnik.nrw
Di Mär 18, 2025 8:02 pm
Forum: Allgemein
Thema: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Antworten: 29
Zugriffe: 10335

Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]

Danke für den Hinweis.
Funktioniert bei mir jetzt auch.

Dennoch ungewöhnlich, da dies bei anderen WR nicht so konfiguriert werden muss…


Weiterhin bleibt ein Delta zwischen der Batterieentladung und dem Hausverbrauch.
Ich vermute hier ist auch die Verlustleistung der Wandlung der Grund dafür.
von energietechnik.nrw
Di Mär 18, 2025 7:30 pm
Forum: Allgemein
Thema: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]
Antworten: 29
Zugriffe: 10335

Re: SolarEdge-Anbindung funktioniert nur teilweise [gelöst]


Das Problem mit der Phantasiesolarleistung bei Nacht habe ich auch. Bei der alten Software 1.9 gab es das Problem nicht. Wieso passiert das mit der neuen Software. Die SE hat sich ja nicht geändert.


Gibt es dafür mittlerweile eine Lösung?
Bei mir wird die Entladeleistung der Batterie auch als ...
von energietechnik.nrw
Di Feb 25, 2025 7:45 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Übernahme Ladepunkteinstellungen in Fahrzeugprofil
Antworten: 2
Zugriffe: 941

Re: Übernahme Ladepunkteinstellungen in Fahrzeugprofil

Das mit dem Fahrzeugprofil kann ich noch nachvollziehen, wie schon geschrieben.

Allerdings ergibt es beim Sofortladen oder den anderen Modi keinen Sinn. Denn diese sind ja zwangsläufig an den Ladepunkt geknüpft.
von energietechnik.nrw
Di Feb 25, 2025 6:29 pm
Forum: Feature Requests
Thema: Übernahme Ladepunkteinstellungen in Fahrzeugprofil
Antworten: 2
Zugriffe: 941

Übernahme Ladepunkteinstellungen in Fahrzeugprofil

Hallo zusammen,
Ich würde mir wünschen, dass die Fahrzeugprofile den maximalen Ladestrom des Ladepunktes übernehmen.
Derzeit kann ich den Ladepunkt auf z.B. 16A begrenzen, das Ladeprofil des Fahrzeugs jedoch auf 32A.
Das kann ggf. Sinn haben bei mehreren Ladepunkten, verwirrt aber die Kunden, da ...
von energietechnik.nrw
Fr Jan 19, 2024 8:52 pm
Forum: Allgemein
Thema: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Antworten: 813
Zugriffe: 183137

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG




Hatte ich weiter oben bereits beantwortet und direkt hier drüber nochmal ausgeführt.


Danke für deine Antwort Lutz und die Aussicht auf eine technische Umsetzung.

Es tut mir jedoch leid dir zu widersprechen, aber leider stimmt deine Aussage nicht ganz.

Weiter oben hattest du beschrieben ...