Die Suche ergab 164 Treffer

von knotzchef
Di Mai 05, 2026 12:41 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?


Und zudem: Es wird ja schon an dem neuen Smarthome 2.0 gearbeitet und an einer Prioritätenvergabe im Lastmanagement. Ein bisschen Geduld noch, dann wirds (vermutlich) auch besser funktionieren :)


Hi,

gibt es zum Smarthome 2.0 irgendwie eine Sammlung von Optimierungspunkte?

-> Haltezeiten bei ...
von knotzchef
Mo Apr 20, 2026 2:18 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Hi,

meine Vermutung ist, dass es am Heizstab liegt,,, dass aus irgend einem Grund der BI-Metallschalter abschaltet, man hört auch immer deutlich den BI-Metallschalter und dann bricht der AC-Thor logischerweise ab.

Wenn der Heizstab "kalt" ist regelt der AC-Thor aus sauber aus.

Ich habe vom ...
von knotzchef
Mo Apr 20, 2026 9:09 am
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Hi,

mal eine Frage, warum ist die Auswertung von OpenWB und die realen Werte vom AC Thor 9s so unterschiedlicht, irgendwie scheint die OpenWB das sehr stark zu glätten:

OpenWB:
Screenshot 2026-04-20 110520.jpg
HomeAssistant:
Screenshot 2026-04-20 110622.jpg

-> kann man das für für kommenden ...
von knotzchef
Mo Mär 30, 2026 8:27 am
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?


Und zudem: Es wird ja schon an dem neuen Smarthome 2.0 gearbeitet und an einer Prioritätenvergabe im Lastmanagement. Ein bisschen Geduld noch, dann wirds (vermutlich) auch besser funktionieren :)

Ah... da würde ich gerne helfen... wenn es was zu testen gibt.. oder mal in Code zu schauen....

da ...
von knotzchef
Mo Mär 30, 2026 7:50 am
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

HI,

2 Fragen bleiben mir noch offen:

- warum kann die OpenWB nicht stumpf gegen den Überschuss aussregel und den Speicher sauber ignorieren? es soll ja nur das an den Heizstab gehen was übrig ist.
- warum kann die OpenWB den Überschuss bei Freigabe nicht langsam hochfahren, bsp 100W/s. am besten ...
von knotzchef
So Mär 29, 2026 7:40 am
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Hi,

also nun läuft es besser... das Zünglein an der Waage ist das der Hausverbraucht mit einberechnet wird, sowie wie oft die OpenWB die Werte an den Heizstab schickt.... 30sek ist einfach viel zu hoch.. aktuell bin ich bei alle 2sek.
-> die Verbrauchsschwankungen sind bei mir viel zu hoch dass ...
von knotzchef
Sa Mär 21, 2026 4:41 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

HI,

aber irgendwie kommen trotzdem die kleinen Leistungen nicht am AC Thor nicht an.. heute ging die Überschleistung zurück und der Heizstab wurde nicht eingeschaltet... immer nur wenn >3000 + Einschaltbedingungen vorhanden sind.
Wenn der ACThor direkt mit dem WR redet, regelt er auch kleine ...
von knotzchef
Di Mär 17, 2026 4:44 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Hi

also irgenwie komme ich hier nicht weiter....
Warum sendet die Openwb nicht auch Werte an den ACThor die <3000W sind?... der ACThor arbeitet ja theoretisch mit jedem Watt an Überschuss.

Gibt es ein Signal das man mitmessen kann, was die OpenWb dem ACThor an Wert sendet? via MQTT bsp ?
von knotzchef
Di Feb 24, 2026 6:02 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?


Wie schon Mal erwähnt - ich hatte bei einem Kunden auch schon den Fall, dass die Proportionalstufe des ACThor defekt war. Dazu müsste testen, ob manuelle Vorgaben zw. 0-3kW sauber in Heizleistung umgesetzt werden.


Also wenn ich die SE Daten vom WR eintragen, dann arbeitet der AC Thor9s sauber ...
von knotzchef
Mo Feb 23, 2026 3:20 pm
Forum: Heizstäbe
Thema: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?
Antworten: 199
Zugriffe: 168421

Re: Überschuss PV an Heizstab - Regelung über OpenWB?

Hallo,

ich suche immer noch das Phänomen der Ansteuerung zwischen OpenWB und ACThor9s. Es wird immer der Heizstab mit vollen 3kW angesteuert.. dann nach den parametrierten Haltezeiten wieder ausgeschaltet... obwohl gar nicht in Summe so viel Überschuss für 3 kW vorhanden ist.

-> wie kann ich ...