Die Suche ergab 3 Treffer

von BWi
So Nov 03, 2024 3:02 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW
Antworten: 25
Zugriffe: 17027

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Hallo @Kona2021,

prima, 2,5 KOhm hören sich passender an... und ja, mit 250 Ohm schaltet die WP in max. Betrieb.

Die Frage bzgl. 230 V war hinsichtlich der Spulen der Relais, natürlich nicht 230V auf VCC, I1+ oder I1-

So könnte es also aussehen:

SG Schaltung Solvis Lea.jpg

Die "Schalter ...
von BWi
Sa Nov 02, 2024 3:58 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW
Antworten: 25
Zugriffe: 17027

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW

Vielen Dank @Kona2021!

Relais 3 (K3) schaltet also 12V über R1 auf I1+. Welchen Widerstandswert hat R1?
Relais 4 (K4) schaltet also 12V über R2 auf I1+. Welchen Widerstandswert hat R2?

Und wenn beide Relais angezogen sind, werden beide Widerstände gebrückt und es ist ein "Kurzschluss" =12V ...
von BWi
Fr Nov 01, 2024 4:51 pm
Forum: Wärmepumpen
Thema: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW
Antworten: 25
Zugriffe: 17027

Re: Anbindung Solvis Wärmepumpe LEA ECO 8kW


Auf der Hauptplatine gibt es einen Anschluss mit den Bezeichnungen VCC, I1+ und I1-

In meiner Schaltung bedeutet das, wenn die Verbindung VCC mit I1- offen ist, habe ich normalen Betrieb und bei "Kurzschluss" maximalen Betrieb. Mit einem Widerstand von 249 Ohm ist die Anlage aus.


Hallo ...