Die Suche ergab 10 Treffer
- Di Jun 16, 2020 8:35 pm
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Nochmal ne Frage zum AC-Kabel und UV: In anderen Threats habe ich gelesen, dass 2 Zuleitungen zur OpenWb Duo benötigt werden. Daher noch explizit: Es reicht 1 Kabel (5x10mm) vom Hauptverteiler bis UV (Garage) und von da mit 2 Leitungen (auch 10 qmm?) zur Duo? Was muss alles rein in die UV? 2 x FI Ty...
- Di Jun 16, 2020 7:06 am
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Jetzt ist noch eine Frage offen geblieben:
Kann man die Addon-Platine + Autom. Umschaltung nachrüsten, da ich noch nicht weiß was ich für das 2. E-Auto benötige.
Kann man die Addon-Platine + Autom. Umschaltung nachrüsten, da ich noch nicht weiß was ich für das 2. E-Auto benötige.
- Mo Jun 15, 2020 7:10 pm
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Bitte noch um Antwort: --> Benötige ich für den e-Golf die autom. Umschaltung. Habe gelesen, dass der automatisch auf 2 Phasen umschaltet bei Bedarf. Kann man die Umschaltung später nachrüsten (für das 2. E-Fahrzeug falls notwendig)? Bei den Speichermodulen ist explizit nur der SMA SBS2.5 Speicher g...
- Mo Jun 15, 2020 3:02 pm
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Was ist los, hat keiner der Eexperten Zeit und Lust zu antworten???
- Sa Jun 13, 2020 2:57 pm
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Hallo, ich bin jetzt weiter in meinem Projekt: habe nun folg. Ausstattung: PV-Anlage mit 7,8 kWp mit SMA STP 8000TL mit Speediremodul SMA Sunny Home Manager 2.0 SMA SB Storage 3.7 mit Batterie Resu 10M Ich möchte die OpenWB Duo (22 kW) installieren. Bekomme bald einen e-Golf (das 2. E-Fahrzeug kommt...
- Mo Mär 23, 2020 8:33 am
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
Ich bin so von openWB überzeugt, dass ich mir überlege den SENEC-Speicher "raus" zu werfen und mir statt dessen einen Speicher "SMA SI4.4 + LG RESU10H+SMA Home Manager"" anzuschaffen. So wie ich das verstanden habe, kann der direkt von openWB ausgelesen werden (Hausverbrauch...
- Di Mär 17, 2020 11:55 am
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
OK, damit wäre dann openWB auch so konfigurierbar, dass der Speicher Vorrang hat und zuerst befüllt wird bevor das E-Auto Strom von der PV bekommt.
Ich müsste dann aber die 2 zusätzlichen Zähler im Hausverteiler "unterbringen"?
Ich müsste dann aber die 2 zusätzlichen Zähler im Hausverteiler "unterbringen"?
- Di Mär 17, 2020 11:41 am
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
ich möchte auf alle Fälle sicher stellen, dass erst der Speicher gefüllt wird, bevor das E-Auto Strom von der PV Strom abzapft. Kann man den Solarlog für die PV-Leistung anzapfen? Dann bräuchte ich noch den Hausverbrauch und zusätzlich den Status Speicher? Weche Module sind dann notwendig, damit das...
- Di Mär 17, 2020 9:27 am
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Re: Noch ein Projektvorhaben
SENEC kann leider nicht ausgelesen werden. Zusätzlich zur openWB dann das Speicher Kit. Ich vermute der SolarLog sollte bereits Hausverbrauch/ Bezug anzeigen, richtig? Das Speicherkit heißt dann, noch ein zusätzlicher Zähler, der dann den Zustand des Speichers erfasst? Der Solarlog hängt nur am Wec...
- Mo Mär 16, 2020 9:48 pm
- Forum: Stories
- Thema: Noch ein Projektvorhaben
- Antworten: 23
- Zugriffe: 25094
Noch ein Projektvorhaben
Hallo zusammen, ich möchte hier meine Anlage vorstellen und benötige Hilfe ob openWB meine Anorderungen erfüllt. Habe eine PV-Anlage (BJ 2013) mit 7,8 kWp mit SMA STP 8000TL (Monitoring Solarlog 300). Weiterhin habe ich einen Speicher SENEC V2.1 mit 7,5 kWh (2 EnFluri verbaut für PV-Leistung und Hau...