Die Suche ergab 72 Treffer
- Fr Dez 17, 2021 12:40 pm
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 73881
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
nachdem der gerade überarbeitet 250er Update auch keine Besserung gebracht hat, bin ich wieder zurück auf die 244 stable, die funktioniert ohne Probleme!
- Fr Dez 17, 2021 11:22 am
- Forum: Software 1.9x
- Thema: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
- Antworten: 351
- Zugriffe: 73881
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.250
gleiches Problem! Ich habe 2 Fronius WR, derzeit wird nur jener WR ausgelesen, an dem das SmartMeter hängt. Auch der Hausverbrauch wird nicht mehr dargestellt. Der Rest scheint noch zu funktionieren, nur das PV-geführte Laden ist hinüber da die Gesamt-PV Leistung und der Hausverbrauch fehlen!
- Do Jul 08, 2021 9:34 am
- Forum: Allgemein
- Thema: openWB hängt sich auf
- Antworten: 206
- Zugriffe: 67078
Re: openWB hängt sich auf
Hallo, ich habe nun seit gestern auch das Problem, dass die openWB nicht mehr erreichbar ist. Wenn ich auf https://web.openwb.de gehe, sehe ich die Daten in den ersten zwei Zeilen (PF, Hausverbrauch ...). Die scheinen auch zu passen. Aber er gibt keine Datenpunkte. Es kommt die Meldung "Erst c...
- Fr Jun 04, 2021 6:46 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
der Verbraucher 'Waermepumpe' bleibt durchgehend rot, unabhängig ob ich 'Manuell' oder 'Automatik' ausgewählt habe. Auch die Laufzeit der Wärmepumpe scheint nicht erfasst zu werden!
- Fr Jun 04, 2021 10:10 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
bei den Anzeigen ist im Gegensatz zu den Ladepunkten nichts drucksensitiv, ich kann absolut nichts an- oder abschalten! Wo kann man den von Automatik auf manuell wechseln? Ich finde dazu keine Option im SmartHome 2.0! Der Shelly 3em liegt noch originalverpackt herum. Da der SDM630 nun läuft, brauche...
- Fr Jun 04, 2021 8:30 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
habe den neuen SDM630 erhalten, angeschlossen und alles läuft. Einzig die ID des Zaehler musste auf 115 gesetzt werden. Der MODBus-Zähler ist unter Smart Home 2.0 in openWB angemeldet, der kumulative Verbrauch der Wärmepumpe wird ausgegeben. Zwei Dinge sind im openWB nicht ganz perfekt (siehe screen...
- Mo Mai 31, 2021 6:33 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
um's Abzuschließen: ich habe heute vom openWB support die Nachricht erhalten, dass mein SDM 620 Zähler oder des MOD-Bus Teil kaputt war und ich einen neuen Zähler erhalte!
Sehr kurze Reaktionszeit, toller Support!
- Fr Mai 21, 2021 7:45 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
vielen Dank für den Hinweis, ich habe dieses Shelly 3em nicht gekannt, hab's mir gleich bestellt.
Wahrscheinlich warte ich ohnehin 2 - 3 Wochen, bis das SDM 630 wieder zurück ist, dann habe ich zwischenzeitlich etwas zum Spielen!
Danke!
Wahrscheinlich warte ich ohnehin 2 - 3 Wochen, bis das SDM 630 wieder zurück ist, dann habe ich zwischenzeitlich etwas zum Spielen!
Danke!
- Fr Mai 21, 2021 3:02 pm
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
ich hab aufgegeben und alles zur Überprüfung zurück an openWB geschickt!
- Fr Mai 21, 2021 6:21 am
- Forum: Hardware
- Thema: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
- Antworten: 99
- Zugriffe: 30384
Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt
Hast du die Spannung zwisch A und B mal gemessen? Bei mir sind das 3,2V. hab die Spannung zwischen A und B gerade gemessen, bei mir sind's 3,3V. Hast Du schon Kontakt zum Support aufgenommen? Das wird nicht besser, kostet nur Zeit und Nerven... VG nein, falls mein letzter Versuch nichts bringt, mac...