Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

Heavendenied hat geschrieben: So Jan 14, 2024 9:44 am Hast du denn die Ladeprofile, Fahrzeugprofile etc alles richtig eingerichtet?
Ja das ist alles etwas komplizierter bei der Ersteinrichtung und für viele Privatuser etwas oversized, aber dafür hat man mit der 2.x auch wirklich viele tolle Möglichkeiten, die man mit der 1.9 nicht hat.
Wenn es also nur an der korrekten Ersteinrichtung hängt lieber jetzt mal noch etwas Zeit investieren das richtig zu machen.
Würde ich ja gerne, allerdings muss ich das 2. Auto jetzt irgendwie voll bekommen. Der ist von meiner Tochter die nicht hier Wohnt. Ich hole das Auto Sonntag morgens und bringe es Abends wieder zurück. Dann muss der für die Woche voll sein.
Kennst du die Kurzanleitung von @Gero dazu:
viewtopic.php?t=8076
Ja, den habe ich gefunden, bzw hat er mir selber in einem anderen Thema genannt.
Und auch das habe ich gemacht.
Außerdem ggfs. auch mal die Videos von openWB bei Youtube dazu anschauen. Sind für meinen Geschmack etwas langatmig, aber wenn man sonst mit der Materie nicht viel zu tun hat sicher sehr hilfreich.
Die Videos habe ich gesehen und mich auch an die Anleitung zur Ersteinrichtung gehalten.
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

aiole hat geschrieben: So Jan 14, 2024 9:57 am War die Zuordnung Ph1 des LK zur EVU-Phase schon im ersten screenshot korrekt gesetzt oder stand sie da noch auf unbekannt?

bzw. kommt JETZT noch die gleiche Statusmeldung?
Nein, war da noch nicht.
Hatte ich zwischenzeitlich gemacht, hat aber, bis auf den Hinweis, nichts gebracht.
Heavendenied
Beiträge: 693
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von Heavendenied »

Naja wenn du jetzt Zeitdruck hast mach erstmal wieder die 1.9er SD Karte rein, dann kannst du das Auto deiner Tochter vollmachen und dann beschäftige dich nochmal damit wenn du ein paar Minuten Zeit hast.
In der aktuellen Situation wo du wohl sehr unter Stress stehst macht das glaube ich wenig Sinn.

Wenn du doch noch weiter suchen willst mach doch mal Screenshots von allen Einstellungen zu Ladepunkten und Fahrzeugen.
Und für die mit etwas tieferem Verständnis wären sicher auch die Logs (nach meinem Verständnis hast du ja nur den internen Ladepunkt aktiv, also wohl das Log des internen Ladepunkts, zu finden unter System->Fehlersuche) hilfreich.
Gruß,
Jürgen
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

Erstmal vielen Dank für dein Verständnis.
Ich habe den meiner Tochter jetzt an das normale Ladegerät angeschlossen.

Anschließend habe ich das Profil des anderen (meiner Frau) wieder ausgewählt und den eingesteckt.

Der lädt wenigstens 1 Phasig ohne Unterbrechung.

Die Screenshots werde ich jetzt gerne mal erstellen und zusammen mit dem log hier anhängen.
Ich würde mich freuen, wenn sich das einer mit mehr Ahnung von der Materie ansehen könnte und dann auch eine Lösung findet.
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

Hier die Einstellungen:
Konfiguration-Ladpunkte:

Bild


Konfiguration - Fahrzeuge:

Bild

Der log:

Code: Alles auswählen

2024-01-14 10:17:14,281 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-01-14 10:17:16,407 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-14 10:17:16,568 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:17:16,570 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-14 10:17:17,639 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-14 10:17:17,799 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:17:18,007 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:17:20,034 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-14 10:17:20,198 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:17:20,201 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-14 10:17:21,301 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-14 10:17:21,461 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:17:21,669 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:24:15,154 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:24:15,212 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 80, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 242, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/socket.py", line 80, in get_values
    self.chargepoint_state, self.set_current_evse = super().get_values(phase_switch_cp_active, last_tag)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 125, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

2024-01-14 10:47:08,473 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-14 10:47:08,638 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:47:08,640 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-14 10:47:09,707 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-14 10:47:09,868 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 10:47:10,092 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:02:32,840 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:02:32,889 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 80, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 242, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/socket.py", line 80, in get_values
    self.chargepoint_state, self.set_current_evse = super().get_values(phase_switch_cp_active, last_tag)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 125, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

2024-01-14 11:07:13,151 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-14 11:07:13,307 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:07:13,309 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-14 11:07:14,378 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-14 11:07:14,538 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:07:14,746 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:09:26,682 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:09:26,731 - {modules.common.fault_state:55} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback: 
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 90, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(response))
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 80, in get_values
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 39, in get_plug_charge_state
    set_current, _, state_number = self.client.read_holding_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 105, in __read_registers
    raise FaultState.error(__name__+" "+str(type(e))+" " +
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

The above exception was the direct cause of the following exception:

Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 242, in update
    state = self.module.get_values(phase_switch_cp_active, rfid_data.last_tag)[0]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/socket.py", line 80, in get_values
    self.chargepoint_state, self.set_current_evse = super().get_values(phase_switch_cp_active, last_tag)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/chargepoint_module.py", line 125, in get_values
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)

2024-01-14 11:09:44,091 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:143} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-01-14 11:09:44,251 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:09:44,253 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-01-14 11:09:45,320 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:63} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-01-14 11:09:45,481 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
2024-01-14 11:09:45,688 - {modules.common.evse:57} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - FW-Version: 15
VG und Danke
Sascha
rleidner
Beiträge: 960
Registriert: Mo Nov 02, 2020 9:50 am
Has thanked: 5 times
Been thanked: 18 times

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von rleidner »

Die http soc module zeigen auf ioBroker?
Falls ja, hat der ioBroker eine mqtt Verbindung zur openwb?

Da gibt es oft Probleme...
Die mqtt Einstellung "Eigene States beim Verbinden publizieren" muss aus sein!
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

rleidner hat geschrieben: So Jan 14, 2024 10:41 am Die http soc module zeigen auf ioBroker?
Ja.
Falls ja, hat der ioBroker eine mqtt Verbindung zur openwb?
Ja. Ich habe gestern bei der erst Einrichtung Massiv Probleme damit gehabt. Die habe ich aber dank dieses Beitrags, so meine ich, in den Griff bekommen:
viewtopic.php?p=92452#p92452
Da gibt es oft Probleme...
Meinst du die mit den Topics? Also das alle gelesen werden und das dann zu Warnungen im iobroker führt, oder gibt es noch andere die ich nicht gefunden habe?
Die mqtt Einstellung "Eigene States beim Verbinden publizieren" muss aus sein!
Ah, hast du noch nachgetragen.
Ja das war bei mir auch das Problem. Wenn man von der 1.9 kommt und alles funktioniert hat, muss man da auch erstmal drauf kommen.

Aber das habe ich alles erledigt. Dazu habe ich die openWB heute morgen ja nochmal komplett zurück gesetzt, da ganz offensichtlich da irgend etwas in der Software zerschossen war.
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

Hier nochmal der aktuelle Stand:

Auf dem Profil meiner Frau laden beide Fahrzeuge mit einer Phase, also knapp 3,5kW im Modus "PV".
Auf dem Profil meiner Tochter, bricht die Ladung (probiert nur mit dem Fahrzeug meiner Tochter) immer kurz nach dem Start ab. Der Modus hier "Sofortladen".

Die beiden Fahrzeug Profile habe ich jetzt mehrfach verglichen, einziger unterschied ist der Modus (PV bzw Sofort), sonst sind alle Einstellungen gleich.

Ich habe jetzt aktuell das Fahrzeug meiner Tochter an der openWB. Ausgewähltes Profil meiner Frau.
Zuerst auf PV. Dann habe ich mich gerade mal gewagt auf Sofort um zustellen. Hier lädt jetzt seit 5min das Auto mit 2 Phasen und 7kW ohne Unterbrechung.

Ich verstehe es nicht.

VG
Sascha
Heavendenied
Beiträge: 693
Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 9 times

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von Heavendenied »

Also die Profile sehen für mich auch erstmal gut aus.
Im Ladepunkt Log sind viele Modbus Fehler, aber keine Ahnung ob die "normal" sind. Ist aber auch nix in der Zeit zu sehen, wo du die Probleme im ersten Screenshot hattest.
Wenn es nochmal ein Problem gibt am besten auch mal das Main Log mit dazu, da sollte man sehen woher der Steuerbefehl zum abschalten kommt.
Gruß,
Jürgen
woupi
Beiträge: 57
Registriert: Do Okt 08, 2020 12:27 pm

Re: Ladung wird kontinuierlich gestartet und beendet

Beitrag von woupi »

Danke Jürgen.

Werde ich machen.

VG
Sascha
Antworten