FYI - alles was mit Smarthome zu tun hat, ist in sw2 erstmal zügig von sw1.9 umgezogen. Das hat m.E. noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Zukunft soll "native" Integration von SH sein, so dass z.B. Prios zw. Fahrzeugen und Wärmeerzeugern verwendbar werden.
Wer also jetzt viel SH nutzt, sollte lieber noch etwas bei sw1.9 bleiben. Für diejenigen, denen die Hauptfunktion "Fahrzeuge" am Herzen liegt, ist sw2 dagegen schon signifikanter Fortschritt (unterschiedliche Lademodi je LP, gutes EVU-Lastmanagement, fahrzeugoptimierte Ladung, virtuelle Zähler uvm.).
Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Anbei nun die Daten aus dem detaillierten Log: Master ist Version von 2024-02-16
-
- Beiträge: 481
- Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
simonkreuzer87 hat geschrieben: ↑So Feb 18, 2024 8:37 pmKann ich nur zustimmen!!!SP68 hat geschrieben: ↑So Feb 18, 2024 8:21 pm Hallo,
ich habe diese Woche die aktuelle SW2 ausprobiert nachdem jetzt flexible Strompreise und Aufteilung implementiert sind. Folgende Punkte sind mir dabei aufgefallen:
- Hausverbrauch zeigt im Theme OpenWB Standard falschen Werte weil Verbrauch von Smarthome-Geräten welche als nicht relevant für Hausverbrauch eingestellt sind (z.B. Wärmepumpe), trotzdem im Hausverbrauch inkludiert sind. In Theme Colors werden die Werte Hausverbrauch / Verbrauch Smarthome-Gerät korrekt dargestellt.
- Verbrauch Smarthome-Geräte werden in der Graph-Anzeige nicht angezeigt.
- Smarthome-Geräte werden nicht auf der Startseite angezeigt (sind im Menüpunkt Smarthome ersichtlich aber nur mit aktuellem Verbrauch aber ohne kumulierte Tageswerte; Geräte sollten wie in 1.9 auf der Startseite angezeigt werden).
- Aufteilung der Verbrauchswerte (PV, Speicher, Netz) fehlt für Smarthome-Geräte (welche als nicht relevant für Hausverbrauch eingestellt sind).
- Auswertungen (Monat/Jahr) mit Aufteilung Verbrauchswerte (PV, Speicher, Netz) fehlen noch
- Zeitintervall des Graph scheint aktuell auf 2h fix eingestellt, wird es wieder eine Möglichkeit der Anpassung wie in 1.9 geben?
Installierte Version: master 2024-02-16 17:06:47 +0100 [9589e3426]
Nun, ich habe mir die SM Verbraucher in OWB2 ähnlich wie in OWB1.9 schon vor mehr als einem halben Jahr gewünscht und warte nach der Zusage von Lutz immer noch auf die Umsetzung:aiole hat geschrieben: ↑So Feb 18, 2024 10:38 pm FYI - alles was mit Smarthome zu tun hat, ist in sw2 erstmal zügig von sw1.9 umgezogen. Das hat m.E. noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Zukunft soll "native" Integration von SH sein, so dass z.B. Prios zw. Fahrzeugen und Wärmeerzeugern verwendbar werden.
Wer also jetzt viel SH nutzt, sollte lieber noch etwas bei sw1.9 bleiben. Für diejenigen, denen die Hauptfunktion "Fahrzeuge" am Herzen liegt, ist sw2 dagegen schon signifikanter Fortschritt (unterschiedliche Lademodi je LP, gutes EVU-Lastmanagement, fahrzeugoptimierte Ladung, virtuelle Zähler uvm.).
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=98224#p98224
versprochen ist versprochen
Auch ich habe in der aktuellen Master 2024-02-16 17:06:47 +0100 [9589e3426] Unstimmigkeiten der Energie vom Hausverbrauch und PV
Code: Alles auswählen
2024-02-19 21:37:50,132 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-02-19 21:37:50,171 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x71d58640>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x755b3e80>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x755ab610>}
2024-02-19 21:37:50,174 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-19 21:37:50,186 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-02-19 21:37:50,243 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-479, -427, -26, -26], Scale 0
2024-02-19 21:37:50,263 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [22, 3, 2], Scale -1
2024-02-19 21:37:50,282 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23459, 23601, 23596, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2024-02-19 21:37:50,303 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2024-02-19 21:37:50,325 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7870, 3050, 5329], Scale -2
2024-02-19 21:37:50,344 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9787528, 3080941, 5885503, 6052154, 6598349, 8522000, 2155660, 1151760], Scale 0
2024-02-19 21:37:50,345 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.2, 0.30000000000000004, 0.2], powers=[427.0, 26.0, 26.0], voltages=[234.59, 236.01, 235.96], power_factors=[0.787, 0.305, 0.5329], imported=6598349.0, exported=9787528.0, power=479.0, frequency=50.0)
2024-02-19 21:37:50,348 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-02-19 21:37:50,363 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0], Scale 0
2024-02-19 21:37:50,382 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23087700], Scale 0
2024-02-19 21:37:50,413 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0, 0, 0], Scale -2
2024-02-19 21:37:50,463 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [0], Scale 0
2024-02-19 21:37:50,464 - {modules.common.component_state:105} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [0.0, 0.0, 0.0]
2024-02-19 21:37:50,464 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=23087700.0, dc_power=-0.0)
2024-02-19 21:37:50,465 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-02-19 21:37:50,512 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708375061.407274, power=0.0, imported=41037.474672105556, exported=37794.22488905111)
2024-02-19 21:37:50,513 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00252924, power1: 0, power2: 0
2024-02-19 21:37:50,513 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-19 21:37:50,513 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708375070.5125263, power=0.0, imported=41037.474672105556, exported=37794.22488905111)
2024-02-19 21:37:50,514 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=41037.474672105556, exported=37794.22488905111, power=0.0, soc=10.0)
2024-02-19 21:37:50,518 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2024-02-19 21:37:50,520 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=41037.474672105556, exported=37794.22488905111, power=0.0, soc=10.0)
2024-02-19 21:37:50,554 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2024-02-19 21:37:50,555 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=23090943.25, dc_power=None)
2024-02-19 21:37:50,555 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-19 21:37:50,556 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=0, exported=23090943.25, dc_power=None)
2024-02-19 21:37:50,577 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2024-02-19 21:37:50,578 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.2, 0.30000000000000004, 0.2], powers=[427.0, 26.0, 26.0], voltages=[234.59, 236.01, 235.96], power_factors=[0.787, 0.305, 0.5329], imported=6598349.0, exported=9787528.0, power=479.0, frequency=50.0)
2024-02-19 21:37:50,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-19 21:37:50,630 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-02-19 21:37:50,630 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x75784c70>
2024-02-19 21:37:50,632 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-02-19 21:37:50,632 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x75784c70>
2024-02-19 21:37:50,721 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 0.0W
2024-02-19 21:37:50,722 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (300W) subtrahieren: -300.0
2024-02-19 21:37:50,722 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - -300.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-19 21:37:50,734 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [37.8, 39.7, 39.8]A
2024-02-19 21:37:50,740 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49521.0W
2024-02-19 21:37:50,761 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-02-19 21:37:50,768 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708375061.7020943, power=466.0, imported=3972735.583887927, exported=8352.26192803383)
2024-02-19 21:37:50,769 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00251841, power1: 466, power2: 479
2024-02-19 21:37:50,770 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.18995
2024-02-19 21:37:50,772 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.18995 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708375070.7683666, power=479.0, imported=3972736.7738361605, exported=8352.26192803383)
2024-02-19 21:37:50,774 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=10, daily_exported=856.0, daily_imported=1233.0, imported=41037.47, exported=37794.22, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-02-19 21:37:50,775 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=10, daily_exported=856.0, daily_imported=1233.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=41037.47, exported=37794.22, power=0.0), set=Set(charging_power_left=-300.0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=True))
2024-02-19 21:37:50,776 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3293381.84, exported=0))
2024-02-19 21:37:50,778 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=1), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3293381.84, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[234.66, 236.21, 235.69]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7574fe08>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=6))
2024-02-19 21:37:50,780 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-19 21:37:50,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[40, 40, 40], max_total_power=50000), get=Get(powers=[427.0, 26.0, 26.0], currents=[2.2, 0.3, 0.2], voltages=[234.59, 236.01, 235.96], power_factors=[0.79, 0.3, 0.53], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=86.0, daily_imported=8658.0, imported=6598349.0, exported=9787528.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=479.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49521.0, raw_currents_left=[37.8, 39.7, 39.8], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-19 21:37:50,782 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=479.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12020.0, imported_home_consumption=3972736.7738361605, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-19 21:37:50,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['21:00', '23:00'], name='Zeitladen-Standard', current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=99, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=13, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=65), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='soc', amount=14000, soc=100))))
2024-02-19 21:37:50,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=1, soc_timestamp=1708374922.184805, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-19 21:37:50,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-19 21:37:50,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=91, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-19 21:37:50,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=24000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=10000, efficiency=94, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=2)
2024-02-19 21:37:50,785 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=6800, phase_switch_delay=5, phases_to_use=1, rundown_power=5000, rundown_soc=25, switch_off_delay=180, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=180, switch_on_soc=5, switch_on_threshold=250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00029, cp=0, grid=0.0004857, pv=0.000143), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x757faf70>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-19 21:37:50,785 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-19 21:37:50,786 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-19 21:37:50,786 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x757694f0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-19 21:37:50,787 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3819.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23090943.25, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-02-19 21:37:50,787 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3819.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=23090943.25, power=0))
2024-02-19 21:37:50,787 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.131', 'current_commit': '2024-02-16 17:06:47 +0100 [9589e3426]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-16 17:06:47 +0100 [9589e3426]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'datastore_version': 37, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708375061, 'time': '21:37:41', 'grid': 0.466, 'house-power': 0.466, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp6-power': 0.0, 'ev0-soc': 1, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 10}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-02-19 21:37:50,788 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2024-02-19 21:37:50,788 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}}
2024-02-19 21:37:50,789 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-02-19 21:37:50,789 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-02-19 21:37:50,789 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-02-19 21:37:50,790 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-19 21:37:50,790 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-19 21:37:50,792 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-19 21:37:50,796 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-02-19 21:37:50,797 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -894.0W
2024-02-19 21:37:50,799 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -894.0W
2024-02-19 21:37:50,800 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-02-19 21:37:50,801 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-19 21:37:50,804 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-19 21:37:50,818 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-19 21:37:55,068 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-19 21:38:00,095 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-19 21:38:00,099 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-19 21:38:00,101 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Wenn Du am Gras ziehst, wächst es nicht schneller. Vielleicht auch mal wertschätzen, was in der Zwischenzeit so passiert ist .
-
- Beiträge: 70
- Registriert: Fr Jul 09, 2021 2:41 pm
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Ich sag mal so: für die Leute die noch die 1.9er Software haben ist es ja kein Problem. Aber für alle, die eine Wallbox ausschließlich mit der 2er Software gekauft haben ist das schon etwas enttäuschend...
Re: Rückmeldungen 2.1.3 Beta 1
Es gibt eine neue Beta-Version: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8349
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet. Rückmeldung dazu erhaltet ihr hier oder nach dem Release in der Ankündigung der nächsten Alpha-Version.
Die offenen Rückmeldungen werden noch bearbeitet. Rückmeldung dazu erhaltet ihr hier oder nach dem Release in der Ankündigung der nächsten Alpha-Version.