...ja, mit Strom je Phase mit Vorzeichen.
Die Infos siehst Du alle, wenn Du in der Modul-Konfig für das EVU-Kit mal probeweise "mqtt" auswählst
MQTT anstatt EVU Kit
- mrinas
- Beiträge: 2154
- Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 8 times
Re: MQTT anstatt EVU Kit
jup, gibts in den Einstellungen:
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul:
MQTT
Keine Konfiguration erforderlich
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/evu/W"
Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase1"
Strom in Ampere für Phase 1, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase2"
Strom in Ampere für Phase 2, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase3"
Strom in Ampere für Phase 3, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/VPhase1"
Spannung in Volt für Phase 1, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase2"
Spannung in Volt für Phase 2, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase3"
Spannung in Volt für Phase 3, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/HzFrequenz"
Netzfrequenz in Hz, float, Punkt als Trenner
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Strombezugsmodul:
MQTT
Keine Konfiguration erforderlich
Per MQTT zu schreiben:
"openWB/set/evu/W"
Bezugsleistung in Watt, int, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase1"
Strom in Ampere für Phase 1, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase2"
Strom in Ampere für Phase 2, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/APhase3"
Strom in Ampere für Phase 3, float, Punkt als Trenner, positiv Bezug, negativ Einspeisung
"openWB/set/evu/WhImported"
Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/WhExported"
Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
"openWB/set/evu/VPhase1"
Spannung in Volt für Phase 1, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase2"
Spannung in Volt für Phase 2, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/VPhase3"
Spannung in Volt für Phase 3, float, Punkt als Trenner
"openWB/set/evu/HzFrequenz"
Netzfrequenz in Hz, float, Punkt als Trenner
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Re: MQTT anstatt EVU Kit
Danke euch. Nachsehen kann ich nicht, da ich die Box noch nicht habe
Gruß, Martin