Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
LenaK
Beiträge: 1253
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 6 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.3 Alpha 4

Beitrag von LenaK »

mrinas hat geschrieben: Sa Feb 24, 2024 8:46 am Noch ein weiteres Thema.

ich habe jetzt zwei Ladepunkte. Der e2008 ist auf Priorität gesetzt, ich möchte dass der zuerst geladen wird. Mein Verständs von Prio: Erst wenn der voll ist, oder trotz 3p/16A noch Strom übrig bleibt soll das zweite Fahrzeug geladen werden.

Das erste Auto läd, den zweiten LP habe ich entsperrt. Leider wird dann unmittelbar der Ladevorgang am zweiten LP gestartet, obwohl der gesamte PV Überschuss ins erste Auto geht.

Laufe aktuell noch auf der 2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da] - kann gern mal wieder ein Update durchführen wenn sich hier etwas geändert hat.

Code: Alles auswählen

2024-02-24 09:41:10,986 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-02-24 09:41:11,082 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:11,083 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-02-24 09:41:11,085 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-02-24 09:41:11,090 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-02-24 09:41:11,094 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-02-24 09:41:11,095 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d63df0>}
2024-02-24 09:41:11,097 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5ad48>}
2024-02-24 09:41:11,099 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x71d5af28>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x71d5ac88>}
2024-02-24 09:41:11,100 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:11,102 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:11,105 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-24 09:41:11,105 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-24 09:41:11,112 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-24 09:41:11,112 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-24 09:41:11,141 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 451
2024-02-24 09:41:11,143 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:02:24-09:41:11","timestamp":1708764071,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[230.79,231.82,225.68],"frequency":50.085,"imported":84191,"exported":28,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-02-24 09:41:11,144 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.79, 231.82, 225.68], frequency=50.085, imported=84191, exported=28, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-24 09:41:11,147 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 118
2024-02-24 09:41:11,149 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708767671,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":578451}
2024-02-24 09:41:11,552 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 113
2024-02-24 09:41:11,553 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1708767671,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2024-02-24 09:41:11,554 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.2237144, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:11,974 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:11,985 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[10.34, -6.141, -4.015], powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], voltages=[228.516, 228.17, 231.589], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=42670637.7, exported=76207829.4, power=29.3, frequency=50)
2024-02-24 09:41:11,983 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00286966, power1: 0, power2: 0
2024-02-24 09:41:11,978 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.8503346, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:11,994 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-02-24 09:41:11,995 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-24 09:41:11,999 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00281341, power1: 0, power2: 0
2024-02-24 09:41:12,005 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764071.554476, power=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:12,007 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-02-24 09:41:12,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,011 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device8} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764071.9786062, power=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0)
2024-02-24 09:41:12,018 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,026 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=-1112)
2024-02-24 09:41:12,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=-1112)
2024-02-24 09:41:12,031 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1948, exported=197610, dc_power=-2440)
2024-02-24 09:41:12,032 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1948, exported=197610, dc_power=-2440)
2024-02-24 09:41:12,034 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,134 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:device17} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764061.964259, power=368.964, imported=127977.75925795174, exported=93345.6163638112)
2024-02-24 09:41:12,135 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device17} - time passed: 0.00282514, power1: 368.964, power2: 381.845
2024-02-24 09:41:12,135 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device17} - power did not change sign. Total energy: 1.06057
2024-02-24 09:41:12,136 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:device17} - imported: 1.06057 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764072.1347563, power=381.84450000000004, imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112)
2024-02-24 09:41:12,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112, power=381.84450000000004, soc=2)
2024-02-24 09:41:12,251 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=-420)
2024-02-24 09:41:12,251 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=-420)
2024-02-24 09:41:12,254 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,255 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=127978.81982682816, exported=93345.6163638112, power=381.84450000000004, soc=2)
2024-02-24 09:41:12,317 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-02-24 09:41:12,318 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-413, exported=44815953, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,319 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-02-24 09:41:12,319 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,321 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-02-24 09:41:12,321 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=143509.15014011823, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,323 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1025, exported=6385764, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,323 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-02-24 09:41:12,325 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=327442.88119995414, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,325 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,331 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,334 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2329.84, exported=232243.2, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,345 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[230.79, 231.82, 225.68], frequency=50.085, imported=84191, exported=28, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-02-24 09:41:12,349 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2329.84, exported=232243.2, dc_power=None)
2024-02-24 09:41:12,515 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-02-24 09:41:12,515 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[10.34, -6.141, -4.015], powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], voltages=[228.516, 228.17, 231.589], power_factors=[1.0, 0.999, 0.999], imported=42670637.7, exported=76207829.4, power=29.3, frequency=50)
2024-02-24 09:41:12,572 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 127978.82, vorherige Payload: 127977.76
2024-02-24 09:41:12,573 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload 381.84, vorherige Payload: 368.96
2024-02-24 09:41:12,698 - {control.bat_all:213} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 381.84W
2024-02-24 09:41:12,698 - {control.bat_all:217} - {DEBUG:MainThread} - Reservierte Ladeleistung (100W) subtrahieren: 281.84
2024-02-24 09:41:12,699 - {control.bat_all:171} - {INFO:MainThread} - 281.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-02-24 09:41:12,706 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-24 09:41:12,709 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-02-24 09:41:12,711 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [37.21, 41.21, 38.95]A
2024-02-24 09:41:12,712 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 26828.28W
2024-02-24 09:41:12,713 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,714 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-24 09:41:12,716 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-24 09:41:12,720 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: e2008 (EV-Nr.15): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 12.55
2024-02-24 09:41:12,722 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,723 - {control.chargepoint.chargepoint:524} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-02-24 09:41:12,725 - {control.ev:596} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-02-24 09:41:12,728 - {control.ev:341} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-02-24 09:41:12,730 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0
2024-02-24 09:41:12,737 - {modules.common.simcount._simcount:37} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1708764062.4996028, power=593.89, imported=1706275.1414176153, exported=23.99189880603552)
2024-02-24 09:41:12,738 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00284379, power1: 593.89, power2: 557.72
2024-02-24 09:41:12,740 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.63747
2024-02-24 09:41:12,741 - {modules.common.simcount._simcount:46} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.63747 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1708764072.7372427, power=557.7200000000003, imported=1706276.7788854612, exported=23.99189880603552)
2024-02-24 09:41:12,743 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(soc=2, daily_exported=368.0, daily_imported=869.0, imported=127978.82, exported=93345.62, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=381.84))
2024-02-24 09:41:12,745 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=2, daily_exported=368.0, daily_imported=869.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=127978.82, exported=93345.62, power=381.84), set=Set(charging_power_left=281.84, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-02-24 09:41:12,746 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2208.0, daily_exported=0.0, power=2857.58, imported=9534121.66, exported=28))
2024-02-24 09:41:12,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=9448423.83, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=73.03), currents=[12.55, 0.07, -0.06], daily_imported=1442.0, daily_exported=0.0, evse_current=13, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=9449930.66, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2857.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[225.91, 230.91, 232.12]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=15, charging_ev_prev=15, current=13.96, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0198, imported_at_mode_switch=9448423.83, imported_at_plugtime=9447407.23, imported_since_mode_switch=1499.019999999553, imported_since_plugged=2515.6199999991804, range_charged=7.495099999997764, time_charged='0:48', timestamp_start_charging=1708761172.591626, ev=15, prio=True, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1708709001.917915, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6abb0790>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=15, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-02-24 09:41:12,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=84191, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=64.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=766.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=28, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=84191, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[230.79, 231.82, 225.68]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=84191, imported_at_plugtime=83425, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=766, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1708457072.349065, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ab89a60>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-02-24 09:41:12,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=18, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-02-24 09:41:12,754 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[2333.4, -1386.1, -918.0], currents=[10.34, -6.14, -4.01], voltages=[228.52, 228.17, 231.59], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=50.0, daily_imported=3296.0, imported=42670637.7, exported=76207829.4, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=29.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26828.28, raw_currents_left=[37.21, 41.21, 38.95], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,756 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=143509.15014011823, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,757 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=327442.88119995414, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-02-24 09:41:12,758 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=557.7200000000003, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=3984.0, imported_home_consumption=1706276.7788854612, disengageable_smarthome_power=0))
2024-02-24 09:41:12,760 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-02-24 09:41:12,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=82), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=50))))
2024-02-24 09:41:12,767 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='e2008', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-02-24 09:41:12,769 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,770 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=64.0, soc_timestamp=1708762556.822261, force_soc_update=False, range=297.55, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,772 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev15
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=3, name='e2008', tag_id=[], get=Get(soc=73.03, soc_timestamp=1708764035.931621, force_soc_update=False, range=172, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,775 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,780 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=0, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-02-24 09:41:12,781 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-24 09:41:12,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-02-24 09:41:12,788 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='e2008', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-02-24 09:41:12,789 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=100, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-02-24 09:41:12,791 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-02-24 09:41:12,792 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-02-24 09:41:12,794 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ab7f868>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-02-24 09:41:12,794 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1037.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6385764, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1025))
2024-02-24 09:41:12,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=538.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44815953, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-413))
2024-02-24 09:41:12,797 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2070.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=232243.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2329.84))
2024-02-24 09:41:12,798 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3645.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=51433960.2, power=-3767.84))
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1708764062, 'time': '09:41:02', 'grid': -0.006, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'house-power': 0.594, 'charging-all': 2.833, 'pv-all': 3.802, 'cp26-power': 2.833, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 64.0, 'ev15-soc': 73.03, 'bat-all-power': 0.369, 'bat-all-soc': 2}, 'version': '2.1.3-Alpha.3', 'current_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-02-02 12:46:21 +0100 [0e2f970da]', 'datastore_version': 37, 'usage_terms_acknowledged': True, 'module_update_completed': True}
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-02-24 09:41:12,799 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-24 09:41:12,800 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-02-24 09:41:12,801 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-02-24 09:41:12,801 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2024-02-24 09:41:12,802 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206'}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0}}
2024-02-24 09:41:12,803 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {}}
2024-02-24 09:41:12,804 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-02-24 09:41:12,804 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-02-24 09:41:12,804 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 26: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-02-24 09:41:12,805 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-02-24 09:41:12,805 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,806 - {control.ev:459} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 12.55A, Überschuss: 252.53999999999996W, benötigte neue Leistung: 3220W
2024-02-24 09:41:12,807 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,809 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -252.53999999999996W
2024-02-24 09:41:12,811 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP26 Switch-Off-Threshold prüfen: -252.53999999999996W, Schwelle: 350W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-02-24 09:41:12,812 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-02-24 09:41:12,818 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,820 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [31.21, 41.21, 38.95]A verbleibende Ströme, 25448.28W verbleibende Leistung
2024-02-24 09:41:12,821 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-02-24 09:41:12,822 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,824 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-02-24 09:41:12,831 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-02-24 09:41:12,837 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,838 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,839 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,841 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1580.1199999999988W
2024-02-24 09:41:12,842 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 40s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-02-24 09:41:12,843 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-02-24 09:41:12,846 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-02-24 09:41:12,847 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-02-24 09:41:12,849 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1580.1199999999988W korrigieren: [26.0, 0.0, 0.0]
2024-02-24 09:41:12,858 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 13.320086956521733A.
2024-02-24 09:41:12,864 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [23.889913043478266, 41.21, 38.95]A verbleibende Ströme, -103.49999999999977W verbleibender Überschuss
2024-02-24 09:41:12,864 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 13.320086956521733A
2024-02-24 09:41:12,865 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-02-24 09:41:12,866 - {control.algorithm.filter_chargepoints:45} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-02-24 09:41:12,866 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-02-24 09:41:12,871 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 13.32 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-02-24 09:41:12,880 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP27: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2024-02-24 09:41:12,883 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,886 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-02-24 09:41:12,897 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-02-24 09:41:12,913 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-02-24 09:41:12,916 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-02-24 09:41:12,924 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 1400W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-02-24 09:41:13,173 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-02-24 09:41:13,182 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/imported_at_plan_start, Payload 84191, vorherige Payload: None
2024-02-24 09:41:13,189 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,196 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/required_current, Payload 32, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,201 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-02-24 09:41:13,203 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-02-24 09:41:13,250 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/27/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 1708764072.842054, vorherige Payload: None
2024-02-24 09:41:15,265 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,283 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,285 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-02-24 09:41:20,288 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
Es bekommen erst alle Fahrzeuge den Mindeststrom zugeteilt. Der verbleibende Überschuss wird dann komplett in das Auto mit Priorität geladen. Erst wenn dieses mit Maximaler Leistung lädt, bekommt das Auto ohne Priorität mehr als Mindeststrom zugeteilt.
Gesperrt