Nur Speicher und EV laden möglich?
-
- Beiträge: 709
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Vor dem von aiole beschriebenen Update ging das über Speichervorrang, jetzt heißt es Mindest-SoC des Speichers.
Man muss auf jeden Fall morgens eingreifen, ob automatisch oder manuell ist vermutlich Geschmackssache...
Vor dem Update:
Modus Vorrang Speicher.
Erlaubte Entladeleistung muss auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle stehen (z.B. 2kW)
Normalerweise steht der Minimale Entlade-SoC auf z.B. 95%, damit der Speicher abends bei 95% "verlassen" wird.
Morgens siehst Du, dass Dein Speicher zu voll ist, jetzt reduzierst Du einfach den Minimalen Entlade-SoC, z.B. auf 15%.
Dann sollte die Ladung starten und mit der erlaubten Entladeleistung das Auto füllen.
Nach dem Update:
Modus Mindest-SoC des Speichers.
Der Wert: "Ladeleistung für Speicher unterhalb des Mindest-SoC des Speichers [optional]" muss auf die maximale Ladeleistung des Speichers gestellt werden, damit die Ladung nicht unterhalb des Mindest-SoC startet.
Den Wert: "Entladeleistung des Speichers oberhalb des Mindest-SoC des Speichers [optional]" wieder auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle einrichten, wie oben.
Jetzt machst Du das Gleiche mit dem Mindest-SoC des Speichers.
Ich hatte das zwar mal ausprobiert, der Fall tritt bei mir aber nicht oft ein. Wenn die Wärmepumpe nachts einmal Warmwasser aufbereitet, bleibt morgens nichts übrig...
Man muss auf jeden Fall morgens eingreifen, ob automatisch oder manuell ist vermutlich Geschmackssache...
Vor dem Update:
Modus Vorrang Speicher.
Erlaubte Entladeleistung muss auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle stehen (z.B. 2kW)
Normalerweise steht der Minimale Entlade-SoC auf z.B. 95%, damit der Speicher abends bei 95% "verlassen" wird.
Morgens siehst Du, dass Dein Speicher zu voll ist, jetzt reduzierst Du einfach den Minimalen Entlade-SoC, z.B. auf 15%.
Dann sollte die Ladung starten und mit der erlaubten Entladeleistung das Auto füllen.
Nach dem Update:
Modus Mindest-SoC des Speichers.
Der Wert: "Ladeleistung für Speicher unterhalb des Mindest-SoC des Speichers [optional]" muss auf die maximale Ladeleistung des Speichers gestellt werden, damit die Ladung nicht unterhalb des Mindest-SoC startet.
Den Wert: "Entladeleistung des Speichers oberhalb des Mindest-SoC des Speichers [optional]" wieder auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle einrichten, wie oben.
Jetzt machst Du das Gleiche mit dem Mindest-SoC des Speichers.
Ich hatte das zwar mal ausprobiert, der Fall tritt bei mir aber nicht oft ein. Wenn die Wärmepumpe nachts einmal Warmwasser aufbereitet, bleibt morgens nichts übrig...
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
„ Modus Vorrang Speicher.
Erlaubte Entladeleistung muss auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle stehen (z.B. 2kW)“
Wo stelle ich das denn ein?
Erlaubte Entladeleistung muss auf morgendlichen Hausverbrauch + Einschaltschwelle stehen (z.B. 2kW)“
Wo stelle ich das denn ein?
-
- Beiträge: 709
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Ladeeinstellungen PV-Laden, ganz unten.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Sorry Leute wahrscheinlich versteh ich es einfach nicht.
Die Ladung (nur) aus dem Speicher startet nicht.
-
- Beiträge: 709
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Vorrang Speicher ausgewählt?
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
- Beiträge: 709
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Die restlichen Einstellungen bzw. was auf der Hauptseite (Standard Theme) im Infofeld des Ladepunkt steht wären noch interessant.
Einschaltschwelle, kein Mindeststrom etc.
Einschaltschwelle, kein Mindeststrom etc.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
-
- Beiträge: 709
- Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nur Speicher und EV laden möglich?
Ok, Anzahl Phasen Maximum, heisst mit 3 Phasen laden.
Dann brauchst Du 4500W + Hausverbrauch erlaubte Entladeleistung.
Hast Du keine automatische Phasenumschaltung oder willst Du sie nicht nutzen?
Und nochwas :
Die Differenz zwischen Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle sollte ca. 1,5kW sein, sonst kann eine Ladung gleich nach Beginn die Ausschaltschwelle wieder reißen.
Dann brauchst Du 4500W + Hausverbrauch erlaubte Entladeleistung.
Hast Du keine automatische Phasenumschaltung oder willst Du sie nicht nutzen?
Und nochwas :
Die Differenz zwischen Einschaltschwelle und Ausschaltschwelle sollte ca. 1,5kW sein, sonst kann eine Ladung gleich nach Beginn die Ausschaltschwelle wieder reißen.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born