Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
ChristophR
Beiträge: 713
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 20 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

Gero hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 3:12 pm
ChristophR hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 2:25 pm Du musst die Entladeleistung höher stellen als die Einschaltschwelle, also im Standard auf ca. 1,5kW.
Hmm. Meine überlegung war, dass ich schon noch mit 500W vom Dach weiterladen will. Also 500 vom Dach plus die 1000 aus dem Speicher ist noch OK. Erst wenn vom Dach nichts mehr kommt, soll die Autoladung beendet werden. Wenn man nun in beide Parameter den selben Wert eintragen soll, erscheint mir das unnötig kompliziert. Schön, wenn man das machen kann, aber dann könnte man vielleicht 0 eintragen und das bedeutet dann „nimm die Einspeisung“
Die Ladung startet oberhalb des Mindest-SoC erst, wenn die Entladeleistung + Einspeisung > Einschaltschwelle ist. Speicherladung wird dabei nicht berücksichtigt.
Also Speicherladung wird nicht berücksichtigt, die Entladung des Speichers aber schon? Gerade zu dem Zeitpunkt, wo man über den Mindest-SoC kommt, findet ja aller Wahrscheinlichkeit nach keine Einspeisung statt. Man möchte aber dann schon mal mit dem Autoladen beginnen und dem Speicher weniger übriglassen.
Da der Speicher die Einspeisung unterbindet, startet die Ladung dann erst wenn der Speicher voll ist und daher eingespeist wird.
Genau. Deshalb hätte ich erwartet, dass die Speicherladung mit der Einspeisegrenze verglichen wird um dann dem Speicher den überschuss wegzunehmen und ins Auto zu packen.

Meine Beobachtung heute war aber das Gegenteil: das Auto lädt, obwohl der Mindest-SoC nicht erreicht war.

Ziel des Mindest-SoC Lademodus soll doch sein, bis zum Mindest-SoC dem Speicher prio zu geben und danach den EVs. Oder habe ich da mein Verständnisproblem?
Ich habe Dir nur geschrieben, wie es aktuell umgesetzt ist.
Die Ladeleistung musst Du so hoch stellen, dass die Ladung unterhalb des Minimal-SoC nicht startet.
Die Entladeleistung so hoch, dass die Ladung über dem Minimal-SoC startet.

Zur Lösung habe ich schon Ideen, die schreibe ich dann in den anderen Thread, damit hier noch Platz für die anderen Themen bleibt.
viewtopic.php?t=8389
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Andi
Beiträge: 415
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Andi »

Irgendwie geht mit dem neuen Speicherhandling keine Änderung zwischen Fahrzeug und Speichervorrang über die Buttons Fahrzeug bzw. Speicher im Lademodusmenü mehr. Wählt man dort einen anderen Modus aus geht dies ins Leere und es wird sofort wieder auf die Einstellung die über die PV Lade Einstellung hinterlegt ist zurückgestellt.
Ich würde das gerne wieder über die Shortcutbuttons im Lademodimenü der Themes individuell schnell Umschalten können.
Zuletzt geändert von Andi am Sa Apr 13, 2024 9:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Beiträge: 415
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Andi »

Und ich kann nach dem letzten Update keine Nextcloud Datensicherung mehr durchführen, da kommt immer eine mega Fehlermeldung im main log:

Code: Alles auswählen

2024-04-13 23:04:30,966 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'createCloudBackup', 'data': {}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n    httplib_response = self._make_request(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n    self.send(chunk)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n    self.sock.sendall(data)\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n    v = self.send(byte_view[count:])\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n    return self._sslobj.write(data)\nsocket.timeout: The write operation timed out\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send\n    resp = conn.urlopen(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen\n    retries = retries.increment(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment\n    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 718, in reraise\n    raise value.with_traceback(tb)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n    httplib_response = self._make_request(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n    self.send(chunk)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n    self.sock.sendall(data)\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n    v = self.send(byte_view[count:])\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n    return self._sslobj.write(data)\nurllib3.exceptions.ProtocolError: (\'Connection aborted.\', timeout(\'The write operation timed out\'))\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 684, in createCloudBackup\n    SubData.system_data["system"].create_backup_and_send_to_cloud()\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 97, in create_backup_and_send_to_cloud\n    self.backup_cloud.update(backup_filename, data)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_backup_cloud.py", line 15, in update\n    self.__component_updater(backup_filename, backup_file)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/backup_clouds/nextcloud/backup_cloud.py", line 36, in updater\n    upload_backup(config.configuration, backup_filename, backup_fi
Ergänzung: Über den Browser kann ich mich mit den (unveränderten) Daten für URL (token ohne Benutzer) und passwort weiterhin bei nextcloud anmelden.
Andi
Beiträge: 415
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Andi »

Andi hat geschrieben: Sa Apr 13, 2024 8:07 pm Irgendwie geht mit dem neuen Speicherhandling keine Änderung zwischen Fahrzeug und Speichervorrang über die Buttons Fahrzeug bzw. Speicher im Lademodusmenü mehr. Wählt man dort einen anderen Modus aus geht dies ins Leere und es wird sofort wieder auf die Einstellung die über die PV Lade Einstellung hinterlegt ist zurückgestellt.
Ich würde das gerne wieder über die Shortcutbuttons im Lademodimenü der Themes individuell schnell Umschalten können.
hab den Bug gefunden: Ihr habt auch das MQTT topic für die Priosteuerung geändert und offensichtlich noch nicht überall nachgezogen:
bisher: "openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/bat_prio" mit Werten true und false
jetzt: "openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/bat_mode" mit Werten "ev_mode", "bat_mode" und "min_soc_bat_mode"

@OpenWB TEam und auch @electron: Könnt ihr das auch in den Themes nachziehen daß es auch dort nun 3 statt 2 Buttons gibt und das neue MQTT topic /bat_mode verwendet wird?
Gero
Beiträge: 3421
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Gero »

Ich môchte noch beisteuern, dass der neue Lademodus wie gewünscht funktioniert. Keine Ahnung, was da gestern falsch gelaufen ist.

Ladestart bei 60%, 6kW Speicherleistung und 1000W Ladeleistung
Dateianhänge
IMG_0662.png
(1.21 MiB) Noch nie heruntergeladen
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Gero
Beiträge: 3421
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Gero »

Und ja, umstellen auf Speichervorrang funktioniert auch bei mir nicht. Auto lädt weiter, per tesla-App gestoppt. Mindest-SoC hchgesetzt und Ladung fängt nicht wieder an.

Ich finde es auch nicht sehr schön, dass in den Einstellungen die Parameter für Mindest-SoC wegklappen, wenn man auf die anderen Modi stellt. Es verdeutlicht zwar die Zusammengehörigkeit der Einstellungen, wenn man aber im UI umstellt sind die Parameter in den Einstellungen weg.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
ChristophR
Beiträge: 713
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 20 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von ChristophR »

Gero hat geschrieben: So Apr 14, 2024 10:04 am Ich môchte noch beisteuern, dass der neue Lademodus wie gewünscht funktioniert. Keine Ahnung, was da gestern falsch gelaufen ist.

Ladestart bei 60%, 6kW Speicherleistung und 1000W Ladeleistung
Dann muss ich jetzt nur noch herausbekommen, warum bei mir die Speicherladung nicht zum Starten der Ladung führt...
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von Nasdero »

Mindest-Soc funktioniert meiner Meinung nach nicht richtig. Akku war zu 100% voll, eingestellt war Mindest-Soc, es wurden 2kW exportiert, wenn der Speicher voll ist, dann darf meine Meinung nach keine Leistung für den Speicher reserviert werden. Ca. 14:21 habe ich auf Fahrzeug umgeschaltet und schwups ging alles ins EV.
Speicher_Beachtung.jpg
(77.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
Diagramm.jpg
Diagramm.jpg (24.74 KiB) 699 mal betrachtet
Dateianhänge
20240414_prio_mindest_soc.txt
(973.28 KiB) 25-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2149
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

Ich hatte eben soetwas wie eine Spontane Umschaltung von 3p auf 1p bei mehr als ausreichendem PV Überschuss und laufender 3p Ladung. Konnte in den Logs keinen Auslöser finden, nur dass das Signal gesendet wurde:

Das hier hab' ich in den Logs schon mal finden können, hier fand das ganze statt. Aber warum? Das Model Y hing an der Pro und hat fleißig geladen. Warum gab's die Umschaltung von 3p auf 1p?
Screenshot 2024-04-14 152226.png
(207.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
Laufe derzeit auf der 2024-04-04 16:14:57 +0200 [0fc516fac], werde heut' Abend wenn die Sonne weg ist mal wieder ein Update auf den aktuellsten Master durchführen.

Code: Alles auswählen

2024-04-14 15:12:52,482 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-14 15:12:52,486 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -150.0W
2024-04-14 15:12:52,487 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,488 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,488 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,490 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6729.9000000000015W
2024-04-14 15:12:52,491 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-14 15:12:52,495 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [27]
2024-04-14 15:12:52,496 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 7
2024-04-14 15:12:52,497 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-04-14 15:12:52,499 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [40.81, 34.769999999999996, 49.39]A verbleibende Ströme, 4137.800000000001W verbleibender Überschuss
2024-04-14 15:12:52,500 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP27: Stromstärke 17.27A
2024-04-14 15:12:52,500 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-14 15:12:52,504 - {control.chargepoint.chargepoint:466} - {DEBUG:MainThread} - Lp 27: Ladung aktiv halten 60s
2024-04-14 15:12:52,509 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:phase switch cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-14 15:12:52,511 - {control.phase_switch:37} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP27 gestartet.
2024-04-14 15:12:52,515 - {control.chargepoint.chargepoint:470} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 3control_parameter phases 1
2024-04-14 15:12:52,515 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-14 15:12:52,516 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-04-14 15:12:52,520 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:phase switch cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
main (3).log
(2.3 MiB) 54-mal heruntergeladen
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
DerBlaueKobold
Beiträge: 3
Registriert: So Mär 10, 2024 8:20 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.4 Alpha 1

Beitrag von DerBlaueKobold »

Kann es sein, dass es beim Auslesen von RCT-Wechselrichtern immer noch Timing-Probleme gibt?

Bei mir tauchen täglich folgende Meldungen auf:

Code: Alles auswählen

2024-04-14 00:00:01,132 - {root:100} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 91, in handler5MinAlgorithm
    update_daily_yields(totals)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 25, in update_daily_yields
    data.data.counter_all_data.data.set.daily_yield_home_consumption = totals["hc"]["all"]["energy_imported"]
KeyError: 'all'
2024-04-14 00:15:43,981 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 00:15:43,982 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 00:15:43,983 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 00:15:43,995 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,471 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 00:17:23,472 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,473 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 00:17:23,485 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 01:59:03,069 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -109.24875366210938W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 01:59:12,590 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 06:45:05,609 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 06:45:05,610 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 06:45:05,611 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 06:45:05,621 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,384 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 06:45:13,387 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,391 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 06:45:13,514 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 08:01:12,530 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -933.1969312667846W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 08:01:23,107 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:04:53,192 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -153.46215942382787W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:05:04,180 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:07:32,840 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -33.04477905273416W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:08:22,961 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -15.876117706298828W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:12:12,855 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -266.826127929688W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:12:22,536 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:13:12,470 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -23.169687500000236W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:13:23,068 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:13:52,621 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -179.8150976562497W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:14:03,246 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:17:23,176 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -557.2784179687501W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:17:32,836 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:17:42,437 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -220.4475317382812W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:17:53,048 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:22:23,790 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 09:22:23,791 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 09:22:23,792 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 09:22:23,800 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 09:29:52,939 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -59.89685546874989W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:30:03,951 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:32:42,916 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -103.7197265625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:32:52,405 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:36:52,160 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -7.0517578125W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:37:02,715 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:38:03,136 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -358.0543749999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:38:12,707 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:39:23,181 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -155.34203125000022W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:39:32,792 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 09:47:22,826 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.885136718750346W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 09:56:52,839 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -69.13054687499971W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:00:12,451 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -217.09708984374993W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:23,363 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -75.99609375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:32,949 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:02:42,425 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -241.5545703124999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:02:53,095 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -14.882851562500036W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:03:02,537 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:04:03,750 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-04-14 10:04:03,751 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Wechselrichter'(1) verfügbar.
2024-04-14 10:04:03,751 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Speicher'(2) verfügbar.
2024-04-14 10:04:03,759 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät 'RCT'(0) der Komponente 'RCT Zähler'(0) verfügbar.
2024-04-14 10:04:12,443 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -139.47826171875022W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:32,405 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -957.0205859375001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:42,966 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -165.9813281249999W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:04:52,494 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:09:53,138 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -493.3610937499998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:04,229 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:10:22,530 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -116.74884765624938W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:33,047 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -50.42705078125073W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:10:42,701 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:16:52,992 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -281.1926953125003W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:41:43,076 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -867.4111621093753W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:41:52,923 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:42:02,547 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -41.17398437499833W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:42:13,169 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:42:22,848 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -205.1910742187497W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:43:42,635 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -659.5333398437506W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:43:53,194 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:44:23,179 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -338.91238281249935W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:44:32,801 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:44:52,880 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.24375488281203W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:04,235 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -563.98443359375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:12,829 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -11.9339941406256W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:22,328 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:45:42,685 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1101.994790039062W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:45:53,138 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:49:32,952 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -258.91836914062515W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:50:32,563 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -137.5222802734379W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:50:43,193 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:57:03,164 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -257.6441796875006W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:57:12,771 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 10:57:22,311 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -49.897646484374945W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:59:33,080 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1904.157265625001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 10:59:42,636 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:05:04,289 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1163.012089843749W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:05:12,761 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:06:13,060 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -159.91585937499985W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:06:22,950 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:10:42,347 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -92.04644042968721W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:10:52,970 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:11:43,134 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -60.24308593750038W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:11:52,707 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:12:52,485 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -291.2734472656248W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:13:03,148 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -708.6673828125004W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:13:12,796 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:13:52,688 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -438.1946533203122W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:14:03,271 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:22:03,067 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -592.7393554687496W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:22:32,961 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -453.51609375000044W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:22:53,118 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1123.6114843750001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:23:02,751 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:24:42,662 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2208.37701171875W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:24:53,072 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:25:04,072 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -151.320556640625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:33,028 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -210.1881640624997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:42,549 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1111.48193359375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:30:53,066 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:40:52,868 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -464.4533203124997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:41:02,443 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:43:22,985 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -97.64042968749982W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:45:42,315 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -767.905478515625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:45:52,942 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:46:13,036 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -226.98867187499854W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:46:22,839 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:50:33,470 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -577.7321484375007W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:50:43,058 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:51:42,687 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -616.7009179687507W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:51:53,189 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:52:43,075 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -32.469453124998836W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:52:52,706 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:53:02,322 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1666.44330078125W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:53:13,027 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 11:57:23,076 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -867.7952441406251W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 11:57:32,622 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:14:32,828 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -6426.672578125001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:15:33,217 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -291.21187499999996W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:15:42,737 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:20:04,016 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -318.0521874999995W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:25:32,702 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -377.71316406250116W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:25:42,338 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:27:53,308 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -442.9612597656246W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:28:02,886 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:29:33,142 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -294.0321386718756W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:29:42,646 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:31:13,162 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -30.611914062499636W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:32,539 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -257.6067578124994W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:43,033 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -570.0335937499995W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:36:52,716 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -505.9467431640628W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:37:02,319 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:39:02,206 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -643.8115527343748W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:39:12,852 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:40:04,093 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -980.4957617187501W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:40:53,148 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -812.7878124999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:41:02,891 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:42:13,174 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -653.3327929687498W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:42:22,663 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -823.2222851562492W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:42:32,477 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:43:23,291 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -156.58816406249935W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:43:32,797 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -802.2519140625W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:43:42,388 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:43:52,897 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2044.73546875W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:44:02,823 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-14 12:50:42,887 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -766.9089062500016W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:52:52,952 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -164.43408691406285W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]
2024-04-14 12:53:02,549 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.

usw...