Hier meine Analyse mit Daten von Heute Abend mit dem Master Update von heute Nachmittag
Die OpenWB Pro hat Charging Stack 3.2.1
Wenn ich den Debug-Log richtig lese, bekommt die OpenWB Standalone vom der OpenWB Pro keinen SOC überliefert (soc_from_cp=None) oder die OpenWB Pro akzeptiert ihn nicht: "soc_from_cp=None"
Siehe Auszug aus dem SOC-Log
Code: Alles auswählen
{modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev5} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=3181797, battery_capacity=111000, efficiency=95, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=1713452910)
Der "timestamp_soc_from_cp=1713452910" aus der OpenWB stimmt wiederum mit dem "soc_timestamp":1713452910 aus der OpenWBPro überein und scheint somit übermittelt zu werden.
Hier der Auszug aus der OpenWB Pro
Code: Alles auswählen
{"date":"2024:04:18-19:13:19","timestamp":1713460399,"powers":[6669.4,6934.1,6865.1],"power_all":20464.7,"currents":[31.027,30.463,31.044],"voltages":[214.92,228.65,221.39],"frequency":50.02,"imported":3182729,"exported":373,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":31.7,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":59,"soc_timestamp":1713452910,"vehicle_id":"00:30:AB:29:C5:BE","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"801768"}
Jetzt habe ich noch folgendes aus dem Main Log gefunden:
Code: Alles auswählen
2024-04-18 19:16:00,231 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp2} - http://10.0.50.52:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 489
2024-04-18 19:16:00,234 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp2} - Get-Response: {"date":"2024:04:18-19:16:00","timestamp":1713460560,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[224.17,229.4,229.78],"frequency":50.02,"imported":3182924,"exported":373,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":59,"soc_timestamp":1713452910,"vehicle_id":"00:30:AB:29:C5:BE","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"801768"}
2024-04-18 19:16:00,238 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp2} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[224.17, 229.4, 229.78], frequency=50.02, imported=3182924, exported=373, power=0, serial_number=801768, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=59, soc_timestamp=1713452910, evse_current=0, vehicle_id=00:30:AB:29:C5:BE)
Das heißt für mich, der richtige SOC (in diesem Fall 59%) kommt auch in der OpenWB Standalone an, wird aber aus irgendeinem Grund nicht übernommen. Woran kann das liegen?