openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von Nasdero »

Ich hatte ein wenig langeweile und habe Daten zusammengestellt wann bei mir Peaks auftauchen, 2 Tage mit Peaks und 1 Tag ohne Peak.

Alles in einer Excel-Tabelle im Anhang inkl. Bildern wo die Peaks sind.

Ich sende die Werte alle 4s per MQTT an die openWB.

In der Tabelle habe ich die Zeilen Markiert wo die Werte nicht alle 4s kommen, sondern nach 8 oder auch mal 12s, da Solaredge ab und an mal einen Timeout schickt und ich nur Werte schike wenn ich Daten habe von SE.

Die Peaks scheinen dann zu kommen, wenn kurz hintereinander Daten fehlen, könnte auch zufall sein:
Datenfehler.jpg
Datenfehler.jpg (63.51 KiB) 1186 mal betrachtet
Am 24.04. fehlt 2:25:24 & 2:25:32 (da gab es einen Peak um 2:25)
Am 23.04. fehlt 16:24:47 & 16:24:55 &/ 16:25:03 (da gab es einen Peak um 16:25 & 16:55, obwohl um 16:45 Daten "inkonsistent" waren)

Wir werden das bei uns versuchen zu fixen, das wenn kein neuer Wert kommt, der alte noch einmal geschickt wird und dann werde ich das weiter beobachten.
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

ChristophR
Beiträge: 713
Registriert: So Okt 30, 2022 8:07 am
Has thanked: 12 times
Been thanked: 20 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von ChristophR »

Aktueller master aka 2.1.4-Beta.1 (2024-04-19 16:01:06 +0200 [af8d91fc7]):
Früher wurde immer ein Ladeprotokoll von an- bis zum abstecken geschrieben.
Jetzt wird zwischendurch, jedoch nicht genau zum Tageswechsel, ein neues Protokoll angefangen und das aktuelle weggeschrieben.
Nach welchem Schema dies erfolgt, ist mir unklar.

Ich weiß, dass die langen Ladeprotokolle von einigen hier bemängelt wurden, daher vermute ich, dass dies kein Fehler ist, sondern extra eingebaut wurde?
Ich fand sie eigentlich ganz nett, kann aber auch damit leben.

Falls es doch nicht Absicht ist, bitte Bescheid geben, dann kann ich Logfiles liefern.
openWB Series 2 Standard+, SW-Version 2
SolarEdge SE10K-RWS, BYD LVS 8, 16,8 kWp.
CUPRA Born
Andi
Beiträge: 415
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am
Been thanked: 1 time

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von Andi »

Andi hat geschrieben: Sa Apr 20, 2024 6:39 pm Bei mir geht keine nextcloud Datensicherung mehr. Ich habe jetzt einiges experimentiert (nur vordere URL Teil ohne /s/und token und mit Benutzername token + PW und auch nur mit URL mit /S/token + PW, aber es kommt immer dieselbe Fehlermeldung im main log und auch ein rotes Popup im GUI mit identischer Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

2024-04-20 20:17:29,823 - {helpermodules.messaging:77} - {ERROR:Commands} - Befehl konnte nicht ausgeführt werden: {'command': 'createCloudBackup', 'data': {}, 'error': 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: Traceback (most recent call last):\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n    httplib_response = self._make_request(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n    self.send(chunk)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n    self.sock.sendall(data)\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n    v = self.send(byte_view[count:])\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n    return self._sslobj.write(data)\nsocket.timeout: The write operation timed out\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send\n    resp = conn.urlopen(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen\n    retries = retries.increment(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 532, in increment\n    raise six.reraise(type(error), error, _stacktrace)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/six.py", line 718, in reraise\n    raise value.with_traceback(tb)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen\n    httplib_response = self._make_request(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request\n    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request\n    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request\n    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request\n    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders\n    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1049, in _send_output\n    self.send(chunk)\n  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 971, in send\n    self.sock.sendall(data)\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1204, in sendall\n    v = self.send(byte_view[count:])\n  File "/usr/lib/python3.9/ssl.py", line 1173, in send\n    return self._sslobj.write(data)\nurllib3.exceptions.ProtocolError: (\'Connection aborted.\', timeout(\'The write operation timed out\'))\n\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\nTraceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 127, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 686, in createCloudBackup\n    SubData.system_data["system"].create_backup_and_send_to_cloud()\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 97, in create_backup_and_send_to_cloud\n    self.backup_cloud.update(backup_filename, data)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_backup_cloud.py", line 15, in update\n    self.__component_updater(backup_filename, backup_file)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/backup_clouds/nextcloud/backup_cloud.py", line 36, in updater\n    upload_backup(config.configuration, backup_filename, backup_file)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/backup_clouds/nextcloud/backup_cloud.py", line 25, in upload_backup\n    req.get_http_session().put(\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 602, in put\n    return self.request(\'PUT\', url, data=data, **kwargs)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request\n    resp = self.send(prep, **send_kwargs)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send\n    r = adapter.send(request, **kwargs)\n  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 498, in send\n    raise ConnectionError(err, request=request)\nrequests.exceptions.ConnectionError: (\'Connection aborted.\', timeout(\'The write operation timed out\'))\n'}
Da auch die letzte automatische Backupsicherung am 12.4 (also auch vor dem letzten OWB Update am 16.4...)erfolgt ist und irgendwann letzte Woche auch ein nextcloud Update kam und ich nun auch mehrfach den Freigabelink gelöscht und wieder angelegt habe, habe ich folgende Befürchtung: Es ist seit dem nextcloud Update kein link ohne Passwort mehr möglich (ist nun bei der Anlage eines Freigabelinks eine Zwangsvorraussetzung!). Da auch im openWB tutorial ein Freigabelink ohne PW beschrieben wird: kann es sein daß das in der OWB eingegebene PW zwar im GUI sichtbar und gespeichert wird, beim Login aber dieses nicht benutzt wird? Ihr schreibt im Tutorial ja entweder PW freilassen oder irgendwas eintragen, spielt keine Rolle...

Wenn ich den Freigabelink im browser (URL mit /s/token eingebe muss ich auch dort das PW noch eingeben um eine Datei hochladen zu können.

Habt ihr mal eine Sicherung MIT Passwort getestet?
Nachdem auch hier beim 2ten Versuch keine Reaktion kam, habe ich jetzt ein Supportticket aufgemacht... mal sehen ob da was zurückkommt.
neotrace2
Beiträge: 96
Registriert: Mi Nov 23, 2022 4:17 pm
Been thanked: 1 time

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von neotrace2 »

Seit der Smarthome Korrektur werden meine Smarthome Namen in Anführungszeichen umgeändert. Was eigentlich garnicht geht. Wenn ich es ändere verliere ich meine Statistik
IMG_5348.png
(343.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
IMG_5349.png
(211.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
IMG_5349.png
(211.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
Dateianhänge
IMG_5350.png
(220.61 KiB) Noch nie heruntergeladen
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. 14,1kWP. SMA tripower8.0 SE, SMA Tripower 8.0, SHM 2.0, BYD HVS 10.2. Model 3, ModelY
Pendragon
Beiträge: 145
Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von Pendragon »

Und mal wieder soll die WB laden, sagt auch dass sie lädt, aber tut es dann doch nicht.

Code: Alles auswählen

2024-04-25 16:43:40,161 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:45,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:45,181 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-25 16:43:50,193 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,195 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,196 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-25 16:43:50,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,284 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,297 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-25 16:43:50,404 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [66.73, 66.75, 66.79]A
2024-04-25 16:43:50,405 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 45372W
2024-04-25 16:43:50,416 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-25 16:43:50,420 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-25 16:43:50,425 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-25 16:43:50,443 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714056210.6634357, power=582.6100000000001, imported=1093462.825598368, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0054944, power1: 582.61, power2: 605.45
2024-04-25 16:43:50,447 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.26384
2024-04-25 16:43:50,459 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.26384 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714056230.4432807, power=605.4499999999998, imported=1093466.089437625, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,462 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-04-25 16:43:50,463 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=529671.02, exported=0))
2024-04-25 16:43:50,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=529671.02, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=529671.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240121692', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.15, 225.62, 224.75]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=529671.02, imported_at_plugtime=529671.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714052270.621543, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec700a0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-25 16:43:50,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-25 16:43:50,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-797, -832, -850], currents=[-3.73, -3.75, -3.79], voltages=[224.6, 227.6, 226.3], power_factors=[0.55999994277954, 0.68999993801117, 0.7299998998642], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=23830.0, daily_imported=3250.0, imported=6297220, exported=23333240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2372), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=45372, raw_currents_left=[66.73, 66.75, 66.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-25 16:43:50,471 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=605.4499999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8714.0, imported_home_consumption=1093466.089437625, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-25 16:43:50,474 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:40')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-25 16:43:50,479 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,487 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=50, soc_timestamp=1714052270.676733, force_soc_update=False, range=94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,491 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-25 16:43:50,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-25 16:43:50,498 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-25 16:43:50,501 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-25 16:43:50,503 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-25 16:43:50,504 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec7b8b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-25 16:43:50,505 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=34990.0, monthly_exported=971060, yearly_exported=2177020, exported=28335000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,507 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34990.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=971060, yearly_exported=28334620, exported=28335000, power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,510 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714056210, 'time': '16:43:30', 'grid': -2.48, 'house-power': 0.583, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.063, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 50}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-25 16:43:50,516 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttConfiguration object at 0x712a4e38>}
2024-04-25 16:43:50,518 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,521 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,523 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttCounterConfiguration object at 0x700c0688>}
2024-04-25 16:43:50,524 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,525 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttInverterConfiguration object at 0x700c07a8>}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-25 16:43:50,528 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-25 16:43:50,529 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2372W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -2372W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2372.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,534 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-25 16:43:50,535 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [66.73, 66.75, 60.790000000000006]A verbleibende Ströme, 43992W verbleibende Leistung
2024-04-25 16:43:50,536 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-25 16:43:50,537 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2024-04-25 16:43:50,541 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2024-04-25 16:43:50,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-25 16:43:50,544 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-25 16:43:50,547 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 529671.02, 'imported_at_plugtime': 529671.02, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-25 16:43:50,549 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-25 16:43:50,558 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,592 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
mathschut
Beiträge: 96
Registriert: Di Okt 27, 2020 11:35 am

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von mathschut »

kann es sein das die Regelung für Überschuss Steuerung SmartHome Geräte nicht mehr richtig läuft seit dem letzten Update?
Phil1992
Beiträge: 33
Registriert: Sa Nov 12, 2022 12:02 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von Phil1992 »

Ich hatte vor ein paar Beiträgen auch das Problem, dass die Box nicht geladen hat.
Hast du mal versucht den Ladepunkt zu löschen und neu anzulegen? Das hatte mir geholfen.
Pendragon hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 2:45 pm Und mal wieder soll die WB laden, sagt auch dass sie lädt, aber tut es dann doch nicht.

Code: Alles auswählen

2024-04-25 16:43:40,161 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:45,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:45,181 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-25 16:43:50,193 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,195 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,196 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-25 16:43:50,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,284 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,297 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-25 16:43:50,404 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [66.73, 66.75, 66.79]A
2024-04-25 16:43:50,405 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 45372W
2024-04-25 16:43:50,416 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-25 16:43:50,420 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-25 16:43:50,425 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-25 16:43:50,443 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714056210.6634357, power=582.6100000000001, imported=1093462.825598368, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0054944, power1: 582.61, power2: 605.45
2024-04-25 16:43:50,447 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.26384
2024-04-25 16:43:50,459 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.26384 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714056230.4432807, power=605.4499999999998, imported=1093466.089437625, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,462 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-04-25 16:43:50,463 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=529671.02, exported=0))
2024-04-25 16:43:50,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=529671.02, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=529671.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240121692', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.15, 225.62, 224.75]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=529671.02, imported_at_plugtime=529671.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714052270.621543, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec700a0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-25 16:43:50,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-25 16:43:50,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-797, -832, -850], currents=[-3.73, -3.75, -3.79], voltages=[224.6, 227.6, 226.3], power_factors=[0.55999994277954, 0.68999993801117, 0.7299998998642], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=23830.0, daily_imported=3250.0, imported=6297220, exported=23333240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2372), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=45372, raw_currents_left=[66.73, 66.75, 66.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-25 16:43:50,471 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=605.4499999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8714.0, imported_home_consumption=1093466.089437625, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-25 16:43:50,474 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:40')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-25 16:43:50,479 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,487 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=50, soc_timestamp=1714052270.676733, force_soc_update=False, range=94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,491 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-25 16:43:50,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-25 16:43:50,498 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-25 16:43:50,501 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-25 16:43:50,503 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-25 16:43:50,504 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec7b8b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-25 16:43:50,505 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=34990.0, monthly_exported=971060, yearly_exported=2177020, exported=28335000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,507 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34990.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=971060, yearly_exported=28334620, exported=28335000, power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,510 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714056210, 'time': '16:43:30', 'grid': -2.48, 'house-power': 0.583, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.063, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 50}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-25 16:43:50,516 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttConfiguration object at 0x712a4e38>}
2024-04-25 16:43:50,518 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,521 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,523 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttCounterConfiguration object at 0x700c0688>}
2024-04-25 16:43:50,524 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,525 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttInverterConfiguration object at 0x700c07a8>}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-25 16:43:50,528 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-25 16:43:50,529 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2372W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -2372W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2372.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,534 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-25 16:43:50,535 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [66.73, 66.75, 60.790000000000006]A verbleibende Ströme, 43992W verbleibende Leistung
2024-04-25 16:43:50,536 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-25 16:43:50,537 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2024-04-25 16:43:50,541 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2024-04-25 16:43:50,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-25 16:43:50,544 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-25 16:43:50,547 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 529671.02, 'imported_at_plugtime': 529671.02, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-25 16:43:50,549 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-25 16:43:50,558 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,592 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & integrierten Display
22,9 kWp PV mit 2x RCT 6kW + 10kW Huawei Wechselrichter + 30 kWh Luna Battery
Haushaltsgeräte, Klimaanlage & Whirlpoolheizung mit Shelly
2023 Tesla Model X Long Range 95 kWh Akku
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von LutzB »

Es gibt eine neue 2.1.4 Beta 2 mit einigen Anpassungen. Bitte die ergänzten Release Notes beachten: viewtopic.php?t=8694

Die Rückmeldungen hier werden weiter nach und nach abgearbeitet. Bitte etwas Geduld.
Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Nasdero »

So nun sind meine Daten konsistent und trotzdem gibt es einen Peak, meine Daten kommen alle 4s, wenn Solaregde ein Timeout hat, wird der letzte Wert nach 5s wiederholt, dann kommt nach 3s wieder ein Wert von SE. Anbei ein PDF und eine Excel Tabelle mit den Daten von 10min vor dem Peak und bis ca. 5min nach dem Peak.
Dateianhänge
Peaks.pdf
(265.36 KiB) 31-mal heruntergeladen

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

Nasdero
Beiträge: 482
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Nasdero »

Alle Daten kommen pünktlich alle 4s und trotz dem ein Peak:
peak.jpg
peak.jpg (237.74 KiB) 769 mal betrachtet
Gesperrt