Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Stickel83
Beiträge: 9
Registriert: Sa Jun 13, 2020 10:14 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Stickel83 »

selbst installiert auf NAS VM Ubuntu 20.04 LTS Server
Sonst sind noch keine Module dran go-e charger kommt noch.
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

Hallo ,

folgendes ist mir aufgefallen .
Habe 2 Shelly 1 als Externe Geräte Configuriert .
Im Reiter Ladestatus Änderung auf der Status Seite steht folgendes

{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Fr 19. Jun 15:03:25 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Fr 19. Jun 13:01:24 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Fr 19. Jun 12:18:44 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 19:10:04 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 19:09:04 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 18:09:04 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 18:08:45 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 18:07:54 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 18:07:34 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 16:56:24 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 16:55:54 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}Do 18. Jun 16:54:44 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
Do 18. Jun 16:54:44 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 15:52:34 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 15:52:04 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 15:51:15 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 15:51:05 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 14:24:14 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 14:23:35 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}Do 18. Jun 14:23:15 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
Do 18. Jun 14:23:15 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 13:08:14 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 13:07:15 CEST 2020 WebHook 1 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 12:48:44 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 12:46:25 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
{"ison":true, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 11:27:04 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
{"ison":false, "has_timer":false, "timer_started":0, "timer_duration":0, "timer_remaining":0}
Do 18. Jun 11:24:14 CEST 2020 WebHook 2 deaktiviert
Do 18. Jun 10:21:05 CEST 2020 WebHook 2 aktiviert
Do 18. Jun 10:20:44 CEST 2020 WebHook 1 aktiviert

Ist das ein Bug oder Einstellungsfehler ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von De Idstaaner »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 9:27 am
Hetzi hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 7:11 am
openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 6:09 am

Bitte mal im Logging in der Fußzeile den Export anklicken und schauen ob es im Ladelog selbst hinterlegt ist oder ob es ein Anzeigeproblem ist.
Im csv sind die Daten vorhanden!

Wenn ich das richtig sehe werden alle jene Einträge nicht angezeigt bei denen in Spalte H eine 3 steht, glaube das wird der Lademodus sein. Wobei ich in letzter Zeit eigentlich nur im PV-Modus geladen habe, wenn ich mich recht erinnere.
Danke, das bringt Klärung. In 1.8.003 ist ein Fix dafür.
Ich habe jetzt mal auf 1.8.005 hochgezogen.
Die Anzeige des Ladelogs ist immer noch unvollständig. Im csv-Export scheint alles enthalten zu sein.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

De Idstaaner hat geschrieben: Fr Jun 19, 2020 1:40 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 9:27 am
Hetzi hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 7:11 am

Im csv sind die Daten vorhanden!

Wenn ich das richtig sehe werden alle jene Einträge nicht angezeigt bei denen in Spalte H eine 3 steht, glaube das wird der Lademodus sein. Wobei ich in letzter Zeit eigentlich nur im PV-Modus geladen habe, wenn ich mich recht erinnere.
Danke, das bringt Klärung. In 1.8.003 ist ein Fix dafür.
Ich habe jetzt mal auf 1.8.005 hochgezogen.
Die Anzeige des Ladelogs ist immer noch unvollständig. Im csv-Export scheint alles enthalten zu sein.
Der Fix behebt die richtige Speicherung künftiger Ladungen. Bestehende Ladungen sind aktuell nicht sichtbar. Mache hierfür noch einen Fix.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von De Idstaaner »

Top!
Dann hatte ich das nur falsch verstanden.
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

De Idstaaner hat geschrieben: Fr Jun 19, 2020 2:07 pm Top!
Dann hatte ich das nur falsch verstanden.
Bitte in der Nightly prüfen ob fehlende Ladevorgange nun unter standby geführt werden und Rückmeldung geben.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von De Idstaaner »

Yep, sie sind da! :D Klasse!

Was bedeutet eigentlich die 0 unter der RFID-Spalte? Sollte da die Nummer des Token angezeigt werden, mit dem geladen wurde? Wenn ja: Tut es nicht
De Idstaaner
Beiträge: 115
Registriert: Do Mär 05, 2020 10:25 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von De Idstaaner »

Neue Frage:

Unter den Einstellungen findet man den Punkt zur Schieflastvermeidung:

Schieflastbeachtung:
Schieflastbegrenzung in A:

Gibt an mit wieviel Ampere maximal geladen wird wenn die automatische Umschaltung aktiv ist und mit einer Phase lädt.

Heißt das, dass der Ladestrom pauschal auf den eingestellten maximalen Schieflaststrom gedrosselt wird, unabhängig davon, wieviel Schieflast am EVU-Übergabepunkt tatsächlich anliegt? Im Moment ist es bedeckt, daher kann ich das nicht testen.
Im Status kann man doch die gemessene Schieflast ablesen. Damit sollte sich doch auch regeln lassen, oder?

Hintergrund der Frage: Ich habe 2 PV-Anlagen. Eine alte mit einphasiger Einspeisung auf Phase 1, eine neue dreiphasig.
Mein Auto kann nur einpasig auf Phase 1 laden. Somit müsste ich bei "ballernder Sonne" doch problemlos 20 A Schieflast am EVU plus alles, was von der alten Anlage kommt, laden können. Ich habe das auch schon ohne die Schieflastüberwachung ausprobiert und dabei 32 A Ladestrom (ja die Leitung ist so dimensioniert und abgesichert ;) ) erreicht, ohne die 20 A Schieflast zu überschreiten. Wenn aber der Ladestrom pauschal begrenzt wird, wie ich die Beschreibung lese, würde ich mich unnötig beschränken müssen.
Hetzi
Beiträge: 64
Registriert: So Jan 05, 2020 8:00 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Hetzi »

Hetzi hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 8:03 am Was mit den Umstellungen aber auch passiert ist, war dass die summierte PV und Hausverbrauchsleistung zwischendurch schräge Werte angezeigt hat. Statt der ca. 1,5 kWh PV plötzlich 32.400 kWh ebenso beim Hausverbrauch 32.409 kWh. Nach paar Minuten war es aber dann wieder von selber zurück bei den richtigen Werten.
Hab das jetzt versucht noch etwas nachzuverfolgen. Seit dem Update auf die Version (glaube war 1.8.002nightly) welche die PV-Leistung mit 2 Fronius Wechselrichter/Speicher im Prinzip korrekt berechnet wird Zeitweise die PV-Leistung und der Hausverbrauch mit einen Wert im Bereich von um 32.000 kWh angezeigt.

So richtig tief reingekommen wo die Berechnung da falsch läuft bin ich nicht wirklich. Was ich aber gefunden habe ist, dass der Wert von /var/www/html/openWB/ramdisk/pvkwh zwischen den Werten 32870740 und 453169 hin und her springt. Wobei jeder Wert in sich hochgezählt wird. Das ganze wird auch im daily/20200620.csv des jeweiligen Tages abgebildet indem der Eintrag der 4.Spalte zwischen den Werten Springt.

Irgend welche Ideen was da daneben rennt, bzw. wo ich noch weiters nachsehen kann/soll?

lg Markus
Dateianhänge
20200620.csv
Heutiges daly .csv mit springenden Wert in der 4.Spalte
(32.89 KiB) 172-mal heruntergeladen
openWB
Site Admin
Beiträge: 8499
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

da wird einer der Wechselrichter sporadisch nicht antworten.
Prüf mal gegen ob das jeweils der Ertrag ist.

Ist mir hier auch schon aufgefallen (hier laufen 3 Fronius).
Interessanterweise hat nicht jedes auslesende Gerät diese Problematik.
Hier lesen stellenweise aber auch 10 Geräte parallel den Fronius aus.
Bin diesbezüglich mit Fronius in Kontakt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten