openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Ilchi
Beiträge: 187
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am
Been thanked: 2 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Ilchi »

Ok, danke für die schnelle Auskunft: Du meinst die Berücksichtigung nicht ladender Autos, oder? Die ist bei mir deaktiviert.
Elchkopp
Beiträge: 721
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Elchkopp »

Zumal laut Textverständnis im eingeschalteten Zustand doch eigentlich auch nur der Mindeststrom reserviert werden sollte. Und bei Dir werden ja 20A auf 3p reserviert… :shock:
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von LutzB »

Dann kommen wir ohne weitere Infos nicht weiter.
Ilchi
Beiträge: 187
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am
Been thanked: 2 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Ilchi »

Ok :-) Folgendes finde ich im Log. LP12 wird auf 6 A freigegeben, LP11 komischerweise auf 20 A. Beide Ladepunkte werden lt. Log aber als "nicht ladend" erkannt und wohl auch nicht angerechnet. Ich weiß auch nicht, wo die 20 A herkommen. Einzig beim Auto sind sie für einphasiges Laden als Maximum gestellt, sonst kenne ich das nicht. Auch Schieflast (auch das sind ja 20 A) wird nicht beachtet.
Das ist jetzt aber auch nicht das beste Beispiel, da beide Autos voll sind (Am WE gab es zu viel Sonne :-)). Ich werde das nochmals wiederholen, wenn die Autos wieder laden müssen.

Code: Alles auswählen

2024-04-29 12:48:51,446 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-29 12:48:51,448 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5864.5W
2024-04-29 12:48:51,448 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP11 Switch-Off-Threshold prüfen: -5864.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 12:48:51,449 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 12:48:51,449 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5984.5W
2024-04-29 12:48:51,450 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -5864.5W
2024-04-29 12:48:51,450 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP12 Switch-Off-Threshold prüfen: -5864.5W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 12:48:51,450 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 12:48:51,451 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5984.5W
2024-04-29 12:48:51,451 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-29 12:48:51,453 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 12:48:51,454 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [49.65, 45.91, 35.32]A verbleibende Ströme, 30472.5W verbleibende Leistung
2024-04-29 12:48:51,454 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 6A
2024-04-29 12:48:51,454 - {control.algorithm.min_current:32} - {DEBUG:MainThread} - LP12: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2024-04-29 12:48:51,455 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-29 12:48:51,457 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 12:48:51,457 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4604.5W
2024-04-29 12:48:51,458 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4604.5W
2024-04-29 12:48:51,458 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-29 12:48:51,459 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [11, 12]
2024-04-29 12:48:51,460 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 12: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-29 12:48:51,460 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 12:48:51,461 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 11: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-04-29 12:48:51,461 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 20A.
2024-04-29 12:48:51,461 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [35.65, 45.91, 35.32]A verbleibende Ströme, 1384.5W verbleibender Überschuss
2024-04-29 12:48:51,462 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 20A
2024-04-29 12:48:51,462 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-29 12:48:51,463 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 8235795, 'imported_at_plugtime': 8235795, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 1, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 12:48:51,464 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP11: set current 20 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 12:48:51,465 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.2357, 'imported_at_mode_switch': 9862067.38, 'imported_at_plugtime': 9862067.38, 'imported_since_mode_switch': 2841.7999999988824, 'imported_since_plugged': 2847.6599999982864, 'range_charged': 18.945333333325884, 'time_charged': '0:37', 'timestamp_start_charging': 1714382921.966579, 'ev': 1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 12:48:51,467 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: CP-Unterbrechung nicht möglich, da der Ladepunkt keine CP-Unterbrechung unterstützt.
2024-04-29 12:48:51,468 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP12: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 12:48:51,470 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 12:48:51,472 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 12:48:51,482 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.126.67:80
2024-04-29 12:48:51,505 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp11} - http://192.168.126.67:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2024-04-29 12:48:51,507 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp11} - Get-Response: OK Value:20 accepted
2024-04-29 12:48:51,517 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Ilchi
Beiträge: 187
Registriert: Di Feb 23, 2021 9:18 am
Been thanked: 2 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Ilchi »

So, jetzt kommt ein aussagekräftigeres Beispiel. Ich habe vom zweiten Auto die Ladebeschränkung raus genommen, nun lädt es wieder. Aber eben trotz immensem Überschuss nicht voll. Anbei der Log unten und das Bild anbei. Sehr schön zu sehen ist, dass wirklich 3 x 20 A eingespeist werden. Das ladende Auto ist auch nicht am Limit, da würden 20 A gehen. Man sieht auf dem Bild, dass teilweise auch mehr als 16 A vorhanden waren.
openwb.jpg
(126.57 KiB) Noch nie heruntergeladen

Code: Alles auswählen

2024-04-29 13:08:21,683 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-29 13:08:21,683 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4336.9W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP11 Switch-Off-Threshold prüfen: -4336.9W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,684 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8301.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -4336.9W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP12 Switch-Off-Threshold prüfen: -4336.9W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-29 13:08:21,685 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,686 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8301.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,686 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-29 13:08:21,688 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [52.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 33806.56W verbleibende Leistung
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 6A
2024-04-29 13:08:21,689 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [46.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 32426.559999999998W verbleibende Leistung
2024-04-29 13:08:21,690 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP12: Stromstärke 6A
2024-04-29 13:08:21,691 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-29 13:08:21,692 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5541.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5541.559999999998W
2024-04-29 13:08:21,693 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-29 13:08:21,695 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [11, 12]
2024-04-29 13:08:21,695 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5541.559999999998W korrigieren: [28.0, 0.0, 0.0]
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 11: Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden.
2024-04-29 13:08:21,696 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 20A.
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.629999999999995, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, 2321.5599999999977W verbleibender Überschuss
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP11: Stromstärke 20A
2024-04-29 13:08:21,697 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2321.5599999999977W korrigieren: [14.0, 0.0, 0.0]
2024-04-29 13:08:21,698 - {control.algorithm.surplus_controlled:118} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 17.14373913043477A.
2024-04-29 13:08:21,698 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [21.486260869565225, 47.55, 48.75]A verbleibende Ströme, -241.49999999999955W verbleibender Überschuss
2024-04-29 13:08:21,699 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP12: Stromstärke 17.14373913043477A
2024-04-29 13:08:21,699 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-29 13:08:21,700 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 8235795, 'imported_at_plugtime': 8235795, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 2, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 13:08:21,702 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP11: set current 20 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 13:08:21,704 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.2855, 'imported_at_mode_switch': 9862067.38, 'imported_at_plugtime': 9862067.38, 'imported_since_mode_switch': 3094.7299999985844, 'imported_since_plugged': 3094.7299999985844, 'range_charged': 20.631533333323894, 'time_charged': '1:39', 'timestamp_start_charging': 1714382921.966579, 'ev': 1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-29 13:08:21,705 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: CP-Unterbrechung nicht möglich, da der Ladepunkt keine CP-Unterbrechung unterstützt.
2024-04-29 13:08:21,706 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 12: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-04-29 13:08:21,708 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP12: set current 17.14 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-29 13:08:21,711 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp11} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 13:08:21,714 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp12} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-29 13:08:21,722 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp11} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.126.67:80
2024-04-29 13:08:21,739 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp11} - http://192.168.126.67:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 20
2024-04-29 13:08:21,741 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp11} - Get-Response: OK Value:20 accepted
2024-04-29 13:08:21,744 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-29 13:08:25,981 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Log des internen Ladepunktes
Elchkopp
Beiträge: 721
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Elchkopp »

Ich hätte da noch eine Rückmeldung:

Unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge gibt es ja bei den jeweiligen Ladeprofilen die Option "Standard nach Abstecken" und in dem dazugehörigen Hilfstext heißt es
Falls diese Option aktiviert ist, wird der betroffene Ladepunkt nach dem Abstecken auf das Standard Ladeprofil zurückgesetzt.
Müsste es nicht korrekterweise "... auf das Standard-Fahrzeug ...." heißen?

Denn nichts anderes passiert meines Erachtens ja: nach dem Abstecken wird auf das Standard-Fahrzeug gewechselt (was nicht zwangsweise mit dem Standard-Ladeprofil konfiguriert sein muss).
Elchkopp
Beiträge: 721
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 16 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von Elchkopp »

Und bei mir greift die Einstellung "Maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters" (Einstellungen/Konfiguration/Lastmanagement) nicht. Mein SolarEdge-WR kann nur maximal 10kW (AC) ausgeben (sehr wohl aber parallel noch max. 5kW DC in die Batterie schieben), die Regelung geht aber regelmäßig über 14/15A hinaus, was unweigerlich zum Netzbezug führt:

Siehe um 15:44 Uhr:
Screenshot 2024-04-29 155912.png
(304.6 KiB) Noch nie heruntergeladen


Hier der relevante Log-Auszug:
main.log
(358.46 KiB) 46-mal heruntergeladen

Die Einstellung ist definitiv gesetzt:
Screenshot 2024-04-29 160603.png
(44.36 KiB) Noch nie heruntergeladen

EDIT:
Und ja, bin auf der aktuellen Beta 2 => 2024-04-26 12:46:16 +0200 [39550084c] ;)
isomac
Beiträge: 9
Registriert: Do Jan 11, 2024 9:58 am
Been thanked: 1 time

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von isomac »

Hallo zusammen,

im main.log kommen regelmässig folgende Fehlermeldungen:

Jeden Tag um Mitternacht:

Code: Alles auswählen

2024-04-29 00:00:01,257 - {root:99} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 91, in handler5MinAlgorithm
    update_daily_yields(totals)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_daily_yields.py", line 22, in update_daily_yields
    data.data.counter_all_data.data.set.daily_yield_home_consumption = totals["hc"]["all"]["energy_imported"]
KeyError: 'all'
Des weiteren kommen unregelmässige Fehlermeldungen bzgl. negativem Hausverbrauch. Angeschlossen ist ein E3DC System, openWB standard+, Quellen sind nur das Netz und die PV Anlage am E3DC.
Der angezeigte negative Verbrauch geht auch schon mal über 1kW hinaus:

Code: Alles auswählen

2024-04-27 15:45:30,806 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-04-27 15:45:51,169 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1132.7399999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 1, 'type': '
bat', 'children': []}]
Gruß,
Philipp
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1 und 2

Beitrag von LutzB »

Elchkopp hat geschrieben: Mo Apr 29, 2024 1:56 pm Ich hätte da noch eine Rückmeldung:

Unter Einstellungen/Konfiguration/Fahrzeuge gibt es ja bei den jeweiligen Ladeprofilen die Option "Standard nach Abstecken" und in dem dazugehörigen Hilfstext heißt es
Falls diese Option aktiviert ist, wird der betroffene Ladepunkt nach dem Abstecken auf das Standard Ladeprofil zurückgesetzt.
Müsste es nicht korrekterweise "... auf das Standard-Fahrzeug ...." heißen?

Denn nichts anderes passiert meines Erachtens ja: nach dem Abstecken wird auf das Standard-Fahrzeug gewechselt (was nicht zwangsweise mit dem Standard-Ladeprofil konfiguriert sein muss).
Da hast Du Recht. Wird angepasst.
Pendragon
Beiträge: 145
Registriert: Di Jan 30, 2024 5:43 pm

Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1

Beitrag von Pendragon »

Pendragon hat geschrieben: Do Apr 25, 2024 2:45 pm Und mal wieder soll die WB laden, sagt auch dass sie lädt, aber tut es dann doch nicht.

Code: Alles auswählen

2024-04-25 16:43:40,161 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:45,179 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:45,181 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-25 16:43:50,193 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,195 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-25 16:43:50,196 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['MQTT-Zähler', 'MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,227 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device1} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-04-25 16:43:50,231 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,284 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['MQTT-Wechselrichter']
2024-04-25 16:43:50,285 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,297 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['MQTT-Zähler']
2024-04-25 16:43:50,404 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [66.73, 66.75, 66.79]A
2024-04-25 16:43:50,405 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 45372W
2024-04-25 16:43:50,416 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-25 16:43:50,420 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-25 16:43:50,425 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Opel Corsa-e (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-25 16:43:50,443 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1714056210.6634357, power=582.6100000000001, imported=1093462.825598368, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,446 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0054944, power1: 582.61, power2: 605.45
2024-04-25 16:43:50,447 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.26384
2024-04-25 16:43:50,459 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.26384 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1714056230.4432807, power=605.4499999999998, imported=1093466.089437625, exported=0)
2024-04-25 16:43:50,462 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-04-25 16:43:50,463 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=529671.02, exported=0))
2024-04-25 16:43:50,465 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan='Zielladen-Standard', failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=529671.02, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=50), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=6719.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=529671.02, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240121692', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[227.15, 225.62, 224.75]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=529671.02, imported_at_plugtime=529671.02, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1714052270.621543, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec700a0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-04-25 16:43:50,466 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-25 16:43:50,467 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[63, 63, 63], max_total_power=43000), get=Get(powers=[-797, -832, -850], currents=[-3.73, -3.75, -3.79], voltages=[224.6, 227.6, 226.3], power_factors=[0.55999994277954, 0.68999993801117, 0.7299998998642], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=23830.0, daily_imported=3250.0, imported=6297220, exported=23333240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2372), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=45372, raw_currents_left=[66.73, 66.75, 66.79], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-25 16:43:50,471 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=605.4499999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8714.0, imported_home_consumption=1093466.089437625, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-25 16:43:50,474 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=40), time='07:40')}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=60))))
2024-04-25 16:43:50,479 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:00', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Morgens', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=3000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,481 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:15', '08:00'], name='Wochentags morgens', current=7, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-25 16:43:50,487 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1706991493.0, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,490 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Opel Corsa-e', tag_id=[], get=Get(soc=50, soc_timestamp=1714052270.676733, force_soc_update=False, range=94, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-25 16:43:50,491 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=7, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=50)
2024-04-25 16:43:50,496 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Opel Corsa-e', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=60, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-25 16:43:50,498 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00033, cp=0, grid=0.00033, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-25 16:43:50,501 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-25 16:43:50,503 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-04-25 16:43:50,504 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ec7b8b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-04-25 16:43:50,505 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=34990.0, monthly_exported=971060, yearly_exported=2177020, exported=28335000, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,507 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=34990.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=971060, yearly_exported=28334620, exported=28335000, power=-2977.45))
2024-04-25 16:43:50,510 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.60', 'current_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_branch': 'Beta', 'current_branch_commit': '2024-04-19 16:02:46 +0200 [72f765e68]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 44, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Beta.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1714056210, 'time': '16:43:30', 'grid': -2.48, 'house-power': 0.583, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.063, 'cp1-power': 0.0, 'ev1-soc': 50}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-25 16:43:50,516 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttConfiguration object at 0x712a4e38>}
2024-04-25 16:43:50,518 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,521 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,523 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttCounterConfiguration object at 0x700c0688>}
2024-04-25 16:43:50,524 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,525 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'MQTT-Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttInverterConfiguration object at 0x700c07a8>}
2024-04-25 16:43:50,526 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'MQTT-Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-25 16:43:50,527 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-04-25 16:43:50,528 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-25 16:43:50,529 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -2372W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: -2372W, Schwelle: 500W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-25 16:43:50,530 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2372.0W
2024-04-25 16:43:50,531 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,534 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 2
2024-04-25 16:43:50,535 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: [66.73, 66.75, 60.790000000000006]A verbleibende Ströme, 43992W verbleibende Leistung
2024-04-25 16:43:50,536 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-25 16:43:50,537 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-04-25 16:43:50,540 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 992.0W
2024-04-25 16:43:50,541 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 992.0W
2024-04-25 16:43:50,542 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-25 16:43:50,544 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.algorithm.filter_chargepoints:49} - {INFO:MainThread} - LP 1: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-04-25 16:43:50,545 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-25 16:43:50,547 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 529671.02, 'imported_at_plugtime': 529671.02, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 0.0, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-25 16:43:50,549 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-25 16:43:50,558 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-25 16:43:50,592 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
Gestern abend ist mir wieder aufgefallen, dass die gesamte Nachmittagssonne nicht in das Auto gegangen ist. Natürlich war kein Debug Log-Modus in der Zeit an. Es scheint zumindest was mit dieser Beta zu tun zu haben, da es mir vorher nie passiert ist.

Habe das Auto getrennt und wieder verbunden, dann startete die Ladung.

Macht es Sinn in solchen Zeiten den Log-Modus die ganze Zeit auf Debug stehen zu haben oder grillt man damit seine SD-Karte?
openWB series 2 custom 1/3 Umschaltung 22kW & RFID
16kWp mit Huawei Sun2000-12KTL
Opel Corsa-e mit 46kWh
Datenfluss: Datenabfrage via Solaranzeige.de (alle 20s), Verarbeitung mit Edomi und direkte Weiterleitung via MQTT
Gesperrt