ich habe eine Frage in Zusammenhang mit einer Herausforderung, die ich schon länger zu lösen versuche, aber nicht so richtig zurande komme.
Mein Setup:
- OpenWB Standard+ mit Softwarestand 2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
- OpenWB EVU Kit
- PV mit 14 kWp
- Growatt WR mit 15 kW DC Anschlussleistung und 10 kW max. AC Leistung
- Growatt ARC Batteriespeicher
- Infos über PV-Werte und Speicher via Home Assistant aufbereitet und MQTT an openWB (entsprechend eingebunden als MQTT WR)
Ich bekomme es nicht hin, dass die PV Regelung der openWB korrekt damit umgeht, dass der WR bis zu 15 kW zur Verfügung stellt, aber nur max. 10 kW davon als AC-Leistung. Die OpenWB versucht stets, auch die für sie nicht verfügbare DC-Leistung im PV-Laden mit einzubeziehen, sodass es zu Netzbezug kommt.
Beispiel zur Illustration:
Batteriespeicher noch nicht voll, 14 kW vom Dach, davon gehen 4 kW in den Batteriespeicher, 10 kW stehen als PV AC-Leistung zur Verfügung. Im Haus wird 1 kW verbraucht, die openWB regelt im PV Modus die Ladeleistung auf 11 kW, dabei kommt es dann zu 2 kW (von mir unerwünschtem) Netzbezug.
Einstellungen der PV-Laderegelung:
Regelmodus: Einspeisung
Priorisierung: Fahrzeuge
reservierte Ladeleistung Speicher: 0 kW
erlaubte Entladeleistung Speicher: 0 kW
Einspeisegrenze beachten: ja oder nein, beides probiert
Regelpunkt einspeisegrenze: 0,5 kW
Das Verhalten tritt auch dann auf, wenn ich per HomeAssistant die der openWB angezeigte PV-Dachleistung künstlich bei z.B. 9,5 kW kappe. Die openWB "sieht", dass der Speicher geladen wird und scheint damit zu "denken", dass sie die Ladeleistung erhöhen darf (hier der "Irrtum").
Eine Lösung wäre für mich z.B. die Möglichkeit, im PV Modus die maximale Ladeleistung (nicht den Strom!) auf z.B. 9,5 kW zu begrenzen (geht aber meines Wissens nicht); noch besser wäre, man könne der openWB die unterschiedliche Limitierung des WR mitteilen, sodass sie in der Regelung berücksichtigt, dass die max AC-Leistung kleiner der DC-Anschlussleistung ist.
Habt ihr eine Lösung für mich? Notfalls muss ich HA herumspielen und der openWB falsche Werte für den Speicher vorgaukeln (z.B. dass er bei mehr als 9,5 kW AC-Leistung null Speicher-Ladeleistung angibt), aber das finde ich nicht schön.
Danke für Eure Rückmeldungen.