Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Hallo, ich klinke mich mal ein. Habe seit ein paar Tagen SolarEdge WR/Speicher mit openWB angeschlossen. Ich möchte auch, dass mien Speicher für die Nacht voll bleibt. Ich habe im Lastmanagement die Struktur so erstellt, dass unter der EVU (SolarEdge Zähler) die interne openWB und der WR parallel auf der 2. Ebene stehen und der Speicher unterhalb der WB steht auf Ebene 3 steht. Es ist eine 48V SE HomeBattery, die ist ja DC-gekoppelt.
Ist das richtig so? Oder soll der Speicher auch auf Ebene 2 stehen?
Ist das richtig so? Oder soll der Speicher auch auf Ebene 2 stehen?
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Hab's gefunden und auf 1502 geändert, aber das hat nicht zum Erfolg geführt. Ich hoffe, mein Solarteur kann mir weiterhelfen.
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Bei SolarAdge ist der Port schon auf 1502, aber Modbus TCP ist deaktiviert. Man muss mit der SE SetApp Modbus Kommunikation aktivieren mit dem Port 1502 und in der openWB wird dann die IP des WR und der Port 1502 eingetragen, da steht initial 502.
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
So, ich will mal den aktuellen Stand berichten. Mein Solarteur konnte das Kommunikationsproblem mit dem Wechselrichter beheben. Port ist auf 1502 eingetragen und im Log ist kein Modbus error mehr zu sehen.
Heute Morgen Update auf Release 2.1.4 vom 4.6.2024 gemacht.
Das PV-Laden funktioniert noch nicht sauber. EV ist angeschlossen, Prio steht auf Speicher. Trotzdem lädt das EV, obwohl PV-Produktion unter 4kW liegt und der Speicher bis 5kW laden kann. Das Ganze zweimal über je 10 Minuten.
Ich hätte erwartet, dass das Laden bei einer Abschaltverzügerung von 60s gestoppt hätte.
Hier Sreenshot vom Diagramm und den Ladeeinstellungen PV-Laden.
Hier stimmt doch etwas nicht, oder liege ich falsch?
Heute Morgen Update auf Release 2.1.4 vom 4.6.2024 gemacht.
Das PV-Laden funktioniert noch nicht sauber. EV ist angeschlossen, Prio steht auf Speicher. Trotzdem lädt das EV, obwohl PV-Produktion unter 4kW liegt und der Speicher bis 5kW laden kann. Das Ganze zweimal über je 10 Minuten.
Ich hätte erwartet, dass das Laden bei einer Abschaltverzügerung von 60s gestoppt hätte.
Hier Sreenshot vom Diagramm und den Ladeeinstellungen PV-Laden.
Hier stimmt doch etwas nicht, oder liege ich falsch?
- Dateianhänge
-
- 05-06-_2024_12-18-09.png (33.21 KiB) 1085 mal betrachtet
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Jetzt wird wieder aus dem Speicher entnommen. Warum stoppt das Laden nicht? Ich verstehe es nicht.
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Keine Ahnung. War so eingestellt. Habe mich noch nicht damit beschäftigt. Habe sie jetzt ausgeschaltet.
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
Wenn die Priorität beim PV-Laden auf EV gesetzt wird, klappt das Laden einwandfrei. Es startet bei ausreichend Überschuss ohne Entnahme aus dem Speicher. Ladung stoppt bei bei zu niedrigem Überschuss und startet wieder nach Einschaltverzögerung. Auch die Phasenumschaltung läuft genauso, wie sie soll. Für mich sieht es so aus, als funktionierte das PV-Laden bei Prio EV einwandfrei. Bei Prio Speicher oder Individuell gibt's noch Probleme. Da wird aus dem Speicher entnommen oder sogar aus dem Netz.