Rückmeldungen 2.1.4 Release

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von thesorrow101 »

Nagut, ist jetzt ja schon so programmiert und in den Hinweisen steht es ja beschrieben. Da kann ich gut mitgehen, wenn die Masse sagt, dass es für sie kein ist :)
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von Kitmgue »

Irgendwie fällt mir bei der 2.1.4er immer mal wieder auf, dass mit viel zu viel Leistung geladen wird.
Aktuell sind 16A ausgewählt, die PV liefert aber nur ~7,3kW und der Hausverbrauch liegt bei ~1,2kW. Insofern ist viel zu hoch geregelt, so dass ich Strom aus dem Netz beziehe.
Wenn ich die openWB neu starte, wird das besser geregelt. Allerdings auch nur für ein paar Stunden(?), dann passiert wieder das oben erwähnte Verhalten.

Logausschnitt:

Code: Alles auswählen

2024-07-09 09:05:10,020 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-09 09:05:10,134 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-07-09 09:05:10,136 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x700d2b20>}
2024-07-09 09:05:10,137 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:10,145 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:10,146 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-07-09 09:05:10,148 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-09 09:05:10,224 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 418
2024-07-09 09:05:10,226 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":32,"actualCurrent":16,"actualPower":10.66,"duration":1003000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":2.9,"mileage":17.1,"meterReading":3803.2,"currentP1":15.49847,"currentP2":15.53339,"currentP3":15.41045,"voltageP1":229.6921,"voltageP2":229.7756,"voltageP3":229.6215,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2024-07-09 09:05:10,232 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:set values cp4} - Resetting dropped connection: 192.168.178.67
2024-07-09 09:05:10,259 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /evseHost HTTP/1.1" 200 229
2024-07-09 09:05:10,261 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp4} - Get-Response: {"type":"evseHost","list":[{"ssid":"xxx","rssi":"-72","dns":"192.168.50.18","mac":"aa:bb:cc:dd:ee:ff","ip":"192.168.178.67","netmask":"255.255.0.0","gateway":"192.168.1.1","uptime":1210663,"opMode":"remote","firmware":"2.4.2"}]}
2024-07-09 09:05:10,262 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp4} - Raw data ChargepointState(currents=[15.49847, 15.53339, 15.41045], powers=[3559.8761210870002, 3569.1940072840002, 3538.570644675], voltages=[229.6921, 229.7756, 229.6215], frequency=50, imported=3803200.0, exported=0, power=10660.0, serial_number=aa:bb:cc:dd:ee:ff, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-07-09 09:05:10,631 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-07-09 09:05:10,633 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[8.931, 5.664, 6.76], powers=[2051.2, 1283.9, 1537.1], voltages=[232.467, 232.058, 231.739], power_factors=[1.0, 0.998, 1.0], imported=16162335.9, exported=34453384.0, power=4872.2, frequency=49.962)
2024-07-09 09:05:10,634 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-09 09:05:10,754 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.102: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7101, exported=49732504, dc_power=-7222)
2024-07-09 09:05:10,755 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7101, exported=49732504, dc_power=-7222)
2024-07-09 09:05:10,763 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-09 09:05:10,764 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:10,765 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7101, exported=49732504, dc_power=None)
2024-07-09 09:05:10,770 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7101, exported=49732504, dc_power=None)
2024-07-09 09:05:10,770 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp4} - Saving ChargepointState(currents=[15.49847, 15.53339, 15.41045], powers=[3559.8761210870002, 3569.1940072840002, 3538.570644675], voltages=[229.6921, 229.7756, 229.6215], frequency=50, imported=3803200.0, exported=0, power=10660.0, serial_number=aa:bb:cc:dd:ee:ff, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-07-09 09:05:10,766 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:10,888 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-07-09 09:05:10,889 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[8.931, 5.664, 6.76], powers=[2051.2, 1283.9, 1537.1], voltages=[232.467, 232.058, 231.739], power_factors=[1.0, 0.998, 1.0], imported=16162335.9, exported=34453384.0, power=4872.2, frequency=49.962)
2024-07-09 09:05:11,081 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [56.480000000000004, 59.84, 58.769999999999996]A
2024-07-09 09:05:11,082 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 39787.8W
2024-07-09 09:05:11,084 - {control.ev:875} - {DEBUG:MainThread} - RFID abcabc wird EV 7 zugeordnet.
2024-07-09 09:05:11,085 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-09 09:05:11,086 - {control.chargepoint.chargepoint:571} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 4 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2024-07-09 09:05:11,088 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: OraCat (EV-Nr.7): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 15.53
2024-07-09 09:05:11,091 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-07-09 09:05:11,104 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720508702.4487484, power=1226.8000000000002, imported=8031539.17305632, exported=0)
2024-07-09 09:05:11,109 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.0024042, power1: 1226.8, power2: 1313.2
2024-07-09 09:05:11,113 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 3.05333
2024-07-09 09:05:11,115 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 3.05333 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720508711.103851, power=1313.1999999999998, imported=8031542.226384228, exported=0)
2024-07-09 09:05:11,118 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-07-09 09:05:11,119 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2860.0, daily_exported=0.0, power=10660.0, imported=7066285.9399999995, exported=0))
2024-07-09 09:05:11,121 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=4, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87.0), currents=[15.5, 15.53, 15.41], daily_imported=2860.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3803200.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10660.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='aa:bb:cc:dd:ee:ff', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[229.69, 229.78, 229.62]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=7, charging_ev_prev=7, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.591, imported_at_mode_switch=3800290.0, imported_at_plugtime=3800290.0, imported_since_mode_switch=2890.0, imported_since_plugged=2890.0, range_charged=16.055555555555557, time_charged='0:16', timestamp_start_charging=1720507712.173791, ev=7, prio=False, rfid='abcabc', serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720507582.150164, required_power=1380.0, rfid='abcabc', target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6d857e98>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.67', 'timeout': 5}, ev=0, name='smartWB Carport', type='smartwb', template=2, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-07-09 09:05:11,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=79.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3263085.94, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20276608', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.18, 230.14, 230.25]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e2e8d00>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-07-09 09:05:11,123 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-07-09 09:05:11,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Garage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-07-09 09:05:11,124 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt2
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=True), id=2, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Ladepunkt-Vorlage Carport', rfid_enabling=True, valid_tags=['abcabc', 'cabcab', 'bcabca'])
2024-07-09 09:05:11,126 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[2051.2, 1283.9, 1537.1], currents=[8.93, 5.66, 6.76], voltages=[232.47, 232.06, 231.74], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.962, daily_exported=7269.0, daily_imported=3810.0, imported=16162335.9, exported=34453384.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=4872.2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=39787.8, raw_currents_left=[56.480000000000004, 59.84, 58.769999999999996], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-09 09:05:11,129 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1313.1999999999998, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6323.0, imported_home_consumption=8031542.226384228, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-09 09:05:11,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='amount', amount=1000, soc=50))))
2024-07-09 09:05:11,132 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['05:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=30))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2023-12-04', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=12, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=10000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='09:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-07-09 09:05:11,136 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage eC4 - PV Laden 80%', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-01-08', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=80, soc_scheduled=30), time='07:30'), '3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-01-06', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Abfahrt 100%', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='09:45')}), instant_charging=InstantCharging(current=8, limit=Limit(selected='soc', amount=5000, soc=65))))
2024-07-09 09:05:11,137 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage - allgemein PV Laden unlimited', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=True, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-07-09 09:05:11,139 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil-Vorlage Ora - PV Laden 80%', disable_after_unplug=True, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=8, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=10, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-07-09 09:05:11,140 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,143 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=1, name='eC4', tag_id=['cabcab'], get=Get(soc=79.0, soc_timestamp=1720503271.520984, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,144 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=3, ev_template=0, name='Gast-Fahrzeug', tag_id=['bcabca'], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,145 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev7
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=3, name='OraCat', tag_id=['abcabc'], get=Get(soc=88.0, soc_timestamp=1720508704.77398, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,146 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,146 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev5
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-09 09:05:11,147 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-09 09:05:11,147 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil eC4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=46000, efficiency=92, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-09 09:05:11,147 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil Ora Funky Cat', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=59000, efficiency=90, nominal_difference=1.5, keep_charge_active_duration=40)
2024-07-09 09:05:11,149 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=14000, phase_switch_delay=6, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_mode', switch_off_delay=150, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=90, switch_on_threshold=1200), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.0003), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-09 09:05:11,149 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-07-09 09:05:11,150 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-09 09:05:11,152 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6d878ce8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-07-09 09:05:11,153 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=20400), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12651.0, monthly_exported=668833, yearly_exported=9660227, exported=49732504, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7101))
2024-07-09 09:05:11,154 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=12651.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=668833, yearly_exported=9660227, exported=49732504, power=-7101))
2024-07-09 09:05:11,156 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.110', 'current_commit': '', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-05 08:36:21 +0200 [c0bf39050]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720508702, 'time': '09:05:02', 'grid': 4.765, 'house-power': 1.227, 'charging-all': 10.64, 'pv-all': 7.102, 'cp4-power': 10.64, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 79.0, 'ev7-soc': 87.0}, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'datastore_version': 44, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-09 09:05:11,158 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70a5fb80>}
2024-07-09 09:05:11,163 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-07-09 09:05:11,164 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-09 09:05:11,165 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x700e33d0>}
2024-07-09 09:05:11,166 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-07-09 09:05:11,167 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-09 09:05:11,167 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70a5ad60>}
2024-07-09 09:05:11,167 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.102', 'port': 502}
2024-07-09 09:05:11,168 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.102', 'port': 502}}
2024-07-09 09:05:11,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x700e3208>}
2024-07-09 09:05:11,169 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-07-09 09:05:11,173 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-09 09:05:11,173 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-09 09:05:11,174 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-09 09:05:11,174 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4872.2W
2024-07-09 09:05:11,175 - {control.counter:382} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 4872.2W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-09 09:05:11,175 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-09 09:05:11,178 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-09 09:05:11,179 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [56.480000000000004, 53.84, 58.769999999999996]A verbleibende Ströme, 38407.8W verbleibende Leistung
2024-07-09 09:05:11,180 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-07-09 09:05:11,181 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-09 09:05:11,186 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-07-09 09:05:11,187 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4292.800000000003W
2024-07-09 09:05:11,188 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4292.800000000003W
2024-07-09 09:05:11,189 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-09 09:05:11,191 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-07-09 09:05:11,195 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-09 09:05:11,196 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [56.480000000000004, 43.84, 58.769999999999996]A verbleibende Ströme, 1992.800000000003W verbleibender Überschuss
2024-07-09 09:05:11,198 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 16A
2024-07-09 09:05:11,199 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-09 09:05:11,203 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.591, 'imported_at_mode_switch': 3800290.0, 'imported_at_plugtime': 3800290.0, 'imported_since_mode_switch': 2910.0, 'imported_since_plugged': 2910.0, 'range_charged': 16.166666666666664, 'time_charged': '0:16', 'timestamp_start_charging': 1720507712.173791, 'ev': 7, 'prio': False, 'rfid': 'abcabc', 'serial_number': None}
2024-07-09 09:05:11,205 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-07-09 09:05:11,206 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-09 09:05:11,210 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:11,212 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-09 09:05:11,219 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.67:80
2024-07-09 09:05:11,253 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp4} - http://192.168.178.67:80 "GET /setCurrent?current=1600 HTTP/1.1" 200 29
2024-07-09 09:05:11,257 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp4} - Get-Response: S0_set current to given value
2024-07-09 09:05:11,260 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-09 09:05:15,488 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 09:05:20,504 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-09 09:05:20,507 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Ja, die smartWB antwortet manchmal nicht ausreichend schnell, weil die WLAN-Verbindung nicht ideal ist, aber das sollte ja grundsätzlich nicht die Ursache sein.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 32 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von aiole »

Kitmgue hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 7:16 am Ja, die smartWB antwortet manchmal nicht ausreichend schnell, weil die WLAN-Verbindung nicht ideal ist, aber das sollte ja grundsätzlich nicht die Ursache sein.
Ich habe auch eine smartWB, aber gut im WLAN eingebunden. Bei PV- und Zielladen wird gut ausgeregelt (v2.1.5 master).

Generell sollte der Datenanbindung genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie der Stromanbindung. Das ist bei regelnden Systemen wichtig.
Kitmgue
Beiträge: 150
Registriert: Di Mär 09, 2021 1:58 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von Kitmgue »

aiole hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 10:14 am Generell sollte der Datenanbindung genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie der Stromanbindung. Das ist bei regelnden Systemen wichtig.
Wenn ich von der openWB aus über eine halbe Stunde die smartWB anpinge, dann habe ich einen Paketverlust von 0%. Eigentlich würde ich das als gut betrachten ;-) Nur scheint manchmal die URL der API nicht erreichbar zu sein, k.A.

Aber vielleicht ist die Ursache ja was ganz anderes. Deshalb der Logauszug.
Hab jetzt noch die längere Version (40 Sekunden) angehängt
Dateianhänge
openwb_logfile.txt
(151.15 KiB) 44-mal heruntergeladen
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB

EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von thesorrow101 »

Frage: in welchem Log sehe ich jetzt den Countdown zur Phasenumschaltung?
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von LenaK »

Kitmgue hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 11:16 am
aiole hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 10:14 am Generell sollte der Datenanbindung genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie der Stromanbindung. Das ist bei regelnden Systemen wichtig.
Wenn ich von der openWB aus über eine halbe Stunde die smartWB anpinge, dann habe ich einen Paketverlust von 0%. Eigentlich würde ich das als gut betrachten ;-) Nur scheint manchmal die URL der API nicht erreichbar zu sein, k.A.

Aber vielleicht ist die Ursache ja was ganz anderes. Deshalb der Logauszug.
Hab jetzt noch die längere Version (40 Sekunden) angehängt
Die ermittelte Phasenzahl ist 1. Ich kann das Problem nicht nachstellen, bitte beim Support für Remotesupport melden.
LenaK
Beiträge: 1315
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 17 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von LenaK »

thesorrow101 hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 1:15 pm Frage: in welchem Log sehe ich jetzt den Countdown zur Phasenumschaltung?
Auf der Hauptseite den Ladepunkt aufklappen, dort im blauen Kasten.
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von thesorrow101 »

LenaK hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 1:42 pm
thesorrow101 hat geschrieben: Di Jul 09, 2024 1:15 pm Frage: in welchem Log sehe ich jetzt den Countdown zur Phasenumschaltung?
Auf der Hauptseite den Ladepunkt aufklappen, dort im blauen Kasten.
Hm, ok dann muss ich mal schauen, seit 2 Tagen zickt die Umschaltung und wird auch im Kasten nicht mehr angezeigt (da hab ich vorher auch immer geschaut) Ich verfolge das mal weiter Danke für den Hinweis!
manlishi
Beiträge: 13
Registriert: Fr Nov 17, 2023 8:46 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von manlishi »

Ich habe seit dem Wechsel auf 2.1.4 keine MQTT Daten mehr. Sowohl mein IOBroker bekommt keine (als Subscriber) als auch ein MQTT Explorer zeigt keine Daten an. Aus dem MQTT Logfile kann ich keine Fehler lesen. Wie kann ich das debuggen?

"timestamp":1720728270,"time":"22:04:30","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.952,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.952,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728280,"time":"22:04:40","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
{"timestamp":1720728290,"time":"22:04:50","grid":0.0,"house-power":0.0,"charging-all":3.955,"pv-all":-0.0,"cp1-power":3.955,"ev1-soc":58.04}
2024-07-11 22:08:41,449 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true
2024-07-11 22:08:41,450 - Topic: openWB/set/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: True
2024-07-11 22:08:41,451 - Topic: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed, Payload: true

/var/log/mosquitto.log:

1700689062: mosquitto version 2.0.11 starting
1700689062: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1700689062: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1700689062: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1700689062: For more details see https://mosquitto.org/documentation/aut ... n-methods/
1700689062: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1700689062: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1700689062: mosquitto version 2.0.11 running
1700689205: mosquitto version 2.0.11 terminating
1700689205: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto//mosquitto.db.
1701265969: Client qdnpg already connected, closing old connection.

Ich habe alternativ mal die MQTT Bridge aktiviert. Da kommt aber auch nichts beim IOBroker an
Habe unter /var/log/mosquitto_local.log diese meldungen

2024-07-11T22:22:38: Error creating bridge: Network is unreachable.

Ping funktioniert zum IOBroker
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2x DEYE 12Kw, Growatt MIC 3000, Hoymiles HMT-2250 30Kwp, 60Kwh DIY Speicher, OpenWB Pro, IONIQ6
Ihaglc
Beiträge: 481
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Beitrag von Ihaglc »

Mir ist jetzt aufgefallen, dass mit der Berechnung irgendetwas nicht stimmig ist:
die entladene Energie vom Speicher wird nicht mehr angezeigt.
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

2024-07-12 12_48_45-Window.png
2024-07-12 12_48_45-Window.png (37.03 KiB) 767 mal betrachtet
2024-07-12 12_50_58-Window.png
2024-07-12 12_50_58-Window.png (46.84 KiB) 767 mal betrachtet
2024-07-12 13_01_28-Window.png
(116.91 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Gesperrt