Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Meth »

Guten Morgen ,

ich weis ja nicht on das gewollt ist oder es ein Bug ist deswegen schreibe ich das mal hier .
Mir ist aufgefallen das im PV Laden Modus
Alle Ladepunkte den Selben Regelungsmodus bekommen (sprich Speichervorrang , EV-Vorrang oder Mindest SOC Modus )
Egal ob ich LP1 oder LP2 auf einen anderen Regelungsmodus im PV Lademodus stelle der jeweils andere übernimmt den auch .
Ist das gewollt ?
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
flea
Beiträge: 74
Registriert: Di Nov 10, 2020 1:59 pm
Has thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von flea »

electron hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:56 pm Danke für das Feedback. Problem 1 schaue ich mir an.
Problem 2 sollte in der allerneuesten Version (vom 11.7.) korrigiert sein
flea hat geschrieben: Mi Jul 10, 2024 7:47 am Hi, ich habe in der letzten Version zwei Anmerkungen für die GUI (Colors):

1. "Leistung / Ladestand" bekommt einen Zeilenumbruch, wenn refreshed wird ("heute" wird zu "Lädt..."). Das führt dazu, dass die Anzeige "springt". - Resolution 1920x1080 mit 100% Scale. Auf dem Mobilgerät sieht es ok aus, da macht er keinen Zeilenumbruch.
Look&Feel - "Animationen" führt hier zu häufigen Refreshs.
Screenshot 2024-07-10 093909.jpg


Hierzu auch ein Video, wo man es sieht. Das Verhalten ist auch wenn man "breite Widgets" verwendet. Musste es zippen, damit ich es hier anhängen kann.
20240710093357.zip


2. "120 min" Anzeige - hier wird die PV Produktion nicht angezeigt
Screenshot 2024-07-10 093916.jpg
Problem 2 ist gefixt, PV wird jetzt wieder in der 120min Ansicht dargestellt.
Gero
Beiträge: 3417
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 59 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Gero »

Meth hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 3:25 am Alle Ladepunkte den Selben Regelungsmodus bekommen (sprich Speichervorrang , EV-Vorrang oder Mindest SOC Modus )
Egal ob ich LP1 oder LP2 auf einen anderen Regelungsmodus im PV Lademodus stelle der jeweils andere übernimmt den auch .
Ist das gewollt ?
Das geht ja irgendwie nicht anders, oder? Du hast ja nur eine PV und einen Speicher. Das eine EV kannst du per PV laden, das andere per
pV-Mindeststrom und noch eins per Sofort. Die letzren beiden werden Strom aus dem einen vorhandenen Speicher ziehen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
LenaK
Beiträge: 1311
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

thesorrow101 hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:43 am Hallo, eine Frage nochmal zum Verständnis. Eigentlich sollte der Countdown für die Phasenumschaltung hier doch greifen oder?

Screenshot_20240711-104048.png

Screenshot_20240711-104135.png

Deshalb letztes mal die Frage aus welchem Log ich den Countdown sehen kann.

Irgendwie wird bei mir die Phasenumschaltung gefühlt nämlich nicht angestoßen.
Wenn ich die Ladung stoppe und wieder starte geht er danach automatisch auf 3 Phasen, das klappt also.

Soll ich das mal testweise auf eine Minute stellen, damit er zügig umschaltet um zu sehen ob da was hapert?
Oder liegt es daran, dass mein Zoe halt nicht die vollen 32A zieht und die openWB deshalb sagt "Kein Maximalstrom also keine Umschaltung"?
Stell mal im Fahrzeug-Profil die erlaubte Stromabweichung auf 3A.
LenaK
Beiträge: 1311
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von LenaK »

Frank-H hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 11:28 am Beim aktuellen Master (heute 09.11 Uhr) habe ich festgesellt, dass beim PV-Laden die Ladung höher ist als der PV-Ertrag. Mindeststrom war nicht eingestellt.

Screenshot 2024-07-11 132259.png

Code: Alles auswählen

2024-07-11 13:22:40,143 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-11 13:22:40,167 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,170 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d45cb8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703cdbc8>}
2024-07-11 13:22:40,172 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,175 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:40,200 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-11 13:22:40,208 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,243 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 563
2024-07-11 13:22:40,245 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":312,"poll_enabled":true,"reachable":false,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":7,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":1276.400024,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":6370,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":541.1520386,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-11 13:22:40,666 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696950.9417703, power=-1254.600098, imported=0.0, exported=43549.209647999545)
2024-07-11 13:22:40,668 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,668 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00270135, power1: -1254.6, power2: -1276.4
2024-07-11 13:22:40,669 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-5.886, -5.983, 12.411], powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], voltages=[234.935, 236.21, 235.404], power_factors=[0.996, 0.997, 0.988], imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, power=98.1, frequency=50.001)
2024-07-11 13:22:40,680 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-11 13:22:40,673 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -3.41856
2024-07-11 13:22:40,684 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 3.41856 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696960.6666386, power=-1276.400024, imported=0.0, exported=43552.628209506154)
2024-07-11 13:22:40,688 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,716 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4421, exported=7213132, dc_power=-4565)
2024-07-11 13:22:40,716 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4421, exported=7213132, dc_power=-4565)
2024-07-11 13:22:40,717 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:40,866 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2063780, exported=1095618, power=-0.8436, soc=94)
2024-07-11 13:22:40,869 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:40,870 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2063780, exported=1095618, power=-0.8436, soc=94)
2024-07-11 13:22:40,907 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,907 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4420.16, exported=8181294, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,908 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:40,909 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4420.16, exported=8181294, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,910 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,912 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:40,914 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1276.400024, exported=43552.628209506154, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:40,947 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:40,947 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-5.886, -5.983, 12.411], powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], voltages=[234.935, 236.21, 235.404], power_factors=[0.996, 0.997, 0.988], imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, power=98.1, frequency=50.001)
2024-07-11 13:22:41,067 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -0.84W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-11 13:22:41,073 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 48.879999999999995]A
2024-07-11 13:22:41,076 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30022.76W
2024-07-11 13:22:41,079 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-11 13:22:41,085 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 26.29
2024-07-11 13:22:41,089 - {control.counter_all:103} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -325.36000000000024W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-07-11 13:22:41,093 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696951.4754322, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:41,095 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00267157, power1: 0, power2: 0
2024-07-11 13:22:41,098 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-11 13:22:41,100 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696961.0930932, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:41,105 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, imported=2063780, exported=1095618, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.84))
2024-07-11 13:22:41,106 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063780, exported=1095618, power=-0.84), set=Set(charging_power_left=-0.84, regulate_up=False))
2024-07-11 13:22:41,107 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, power=6120.86, imported=907711.0, exported=0))
2024-07-11 13:22:41,109 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46), currents=[26.29, 0.13, -0.12], daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, evse_current=2672, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=907711.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6120.86, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.16, 235.24, 236.25]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=26.72, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0039, imported_at_mode_switch=905644.96, imported_at_plugtime=905644.96, imported_since_mode_switch=2051.0200000000186, imported_since_plugged=2051.0200000000186, range_charged=10.255100000000093, time_charged='0:23', timestamp_start_charging=1720695541.348816, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=225.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720695501.252879, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1f1958>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-11 13:22:41,110 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-11 13:22:41,112 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1374.9, -1406.6, 2879.7], currents=[-5.89, -5.98, 12.41], voltages=[234.94, 236.21, 235.4], power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.001, daily_exported=7342.0, daily_imported=196.0, imported=6605219.199999999, exported=7635699.0, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=98.1), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30022.76, raw_currents_left=[41.019999999999996, 40.86, 48.879999999999995], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-11 13:22:41,116 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=2775.0, imported_home_consumption=470499.97816550516, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-11 13:22:41,117 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-07-11 13:22:41,121 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=46, soc_timestamp=1720696706.379324, force_soc_update=False, range=236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-11 13:22:41,122 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-07-11 13:22:41,125 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=75, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=7), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-11 13:22:41,126 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-11 13:22:41,128 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-11 13:22:41,129 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1720695600': 0.0002563, '1720699200': 0.0002525, '1720702800': 0.0002592, '1720706400': 0.0002721, '1720710000': 0.000297, '1720713600': 0.00030859999999999997, '1720717200': 0.0003424, '1720720800': 0.0004189, '1720724400': 0.000398, '1720728000': 0.0003443, '1720731600': 0.00031630000000000004, '1720735200': 0.0003215, '1720738800': 0.0003035, '1720742400': 0.00029820000000000004, '1720746000': 0.0002984, '1720749600': 0.0002974, '1720753200': 0.0002998, '1720756800': 0.000328, '1720760400': 0.0003304, '1720764000': 0.00033, '1720767600': 0.0003214, '1720771200': 0.0003137, '1720774800': 0.00030649999999999997, '1720778400': 0.0002986})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f17ec40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-11 13:22:41,129 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=975028.0, monthly_exported=225708, yearly_exported=1670236, exported=8181294, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4420.16))
2024-07-11 13:22:41,135 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6232.0, monthly_exported=43492.365, yearly_exported=43492.365, exported=43552.628, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1276.4))
2024-07-11 13:22:41,138 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15782.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=269200.365, yearly_exported=1713728.365, exported=8224846.628, power=-5696.5599999999995))
2024-07-11 13:22:41,138 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 51, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720696951, 'time': '13:22:31', 'grid': -0.065, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 5.883, 'pv-all': 5.671, 'cp4-power': 5.883, 'ev0-soc': 46, 'bat-all-power': 0.085, 'bat-all-soc': 94}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-11 13:22:41,140 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-11 13:22:41,141 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-11 13:22:41,142 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-07-11 13:22:41,142 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:41,143 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:41,144 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Hoymiles Json', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-07-11 13:22:41,146 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': None}}
2024-07-11 13:22:41,147 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-11 13:22:41,147 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-11 13:22:41,149 - {control.counter:400} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 98.94W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-11 13:22:41,150 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:41,151 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-11 13:22:41,154 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:41,155 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 42.879999999999995]A verbleibende Ströme, 28642.76W verbleibende Leistung
2024-07-11 13:22:41,157 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-07-11 13:22:41,159 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-11 13:22:41,161 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:41,162 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4641.919999999998W
2024-07-11 13:22:41,163 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-11 13:22:41,166 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-07-11 13:22:41,167 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4641.919999999998W korrigieren: [0.0, 0.0, 26.0]
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 26.61226086956521A.
2024-07-11 13:22:41,168 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.019999999999996, 40.86, 22.267739130434787]A verbleibende Ströme, -98.89999999999964W verbleibender Überschuss
2024-07-11 13:22:41,169 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 26.61226086956521A
2024-07-11 13:22:41,169 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-11 13:22:41,172 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 26.61 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-11 13:22:41,175 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:41,207 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-11 13:22:41,675 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -0.84, vorherige Payload: 84.99
2024-07-11 13:22:41,676 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -0.84, vorherige Payload: 84.99
2024-07-11 13:22:41,679 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6120.86, vorherige Payload: 5882.57
2024-07-11 13:22:41,683 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 907711.0, vorherige Payload: 907695.98
2024-07-11 13:22:45,697 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,714 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,717 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:22:50,718 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-07-11 13:22:50,750 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:50,752 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70d45cb8>, 'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x703cdbc8>}
2024-07-11 13:22:50,754 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:50,757 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:50,770 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:50,779 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.43:80
2024-07-11 13:22:50,889 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.188.74: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4563, exported=7213146, dc_power=-4597)
2024-07-11 13:22:50,889 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4563, exported=7213146, dc_power=-4597)
2024-07-11 13:22:50,891 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:50,902 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.188.43:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 563
2024-07-11 13:22:50,904 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"1164a006d8f5","name":"Gartenhaus HMS-1600","order":0,"data_age":323,"poll_enabled":true,"reachable":false,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":1600},{"serial":"114190546496","name":"Garage","order":0,"data_age":8,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":800}],"total":{"Power":{"v":1272.900024,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":6372,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":541.1539917,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-07-11 13:22:51,346 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:51,347 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696960.6666386, power=-1276.400024, imported=0.0, exported=43552.628209506154)
2024-07-11 13:22:51,347 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-6.044, -6.15, 12.126], powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], voltages=[234.89, 236.175, 235.653], power_factors=[0.997, 0.998, 0.988], imported=6605219.3, exported=7635699.1, power=-44.7, frequency=50.015)
2024-07-11 13:22:51,349 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.00296687, power1: -1276.4, power2: -1272.9
2024-07-11 13:22:51,351 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-07-11 13:22:51,351 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: -3.78172
2024-07-11 13:22:51,354 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device4} - imported: 0 Wh, exported: 3.78172 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696971.3473613, power=-1272.900024, imported=0.0, exported=43556.40992713478)
2024-07-11 13:22:51,362 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,478 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data BatState(imported=2063780, exported=1095619, power=-123.9504, soc=94)
2024-07-11 13:22:51,482 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher']
2024-07-11 13:22:51,483 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=2063780, exported=1095619, power=-123.9504, soc=94)
2024-07-11 13:22:51,519 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:51,520 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Json Wechselrichter']
2024-07-11 13:22:51,520 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4439.05, exported=8181307, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,521 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4439.05, exported=8181307, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,522 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1272.900024, exported=43556.40992713478, dc_power=None)
2024-07-11 13:22:51,553 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler']
2024-07-11 13:22:51,554 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-6.044, -6.15, 12.126], powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], voltages=[234.89, 236.175, 235.653], power_factors=[0.997, 0.998, 0.988], imported=6605219.3, exported=7635699.1, power=-44.7, frequency=50.015)
2024-07-11 13:22:51,690 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -123.95W verbleibende Speicher-Leistung
2024-07-11 13:22:51,693 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [41.17, 41.03, 49.04]A
2024-07-11 13:22:51,695 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 30140.29W
2024-07-11 13:22:51,701 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-07-11 13:22:51,704 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 26.17
2024-07-11 13:22:51,711 - {control.counter_all:103} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -304.3899999999994W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-07-11 13:22:51,719 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1720696961.0930932, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:51,722 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00295179, power1: 0, power2: 0
2024-07-11 13:22:51,723 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-07-11 13:22:51,725 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1720696971.7195218, power=0, imported=470499.97816550516, exported=294.322099546512)
2024-07-11 13:22:51,731 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, imported=2063780, exported=1095619, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-123.95))
2024-07-11 13:22:51,734 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=94, daily_exported=1453.0, daily_imported=3261.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2063780, exported=1095619, power=-123.95), set=Set(charging_power_left=-123.95, regulate_up=False))
2024-07-11 13:22:51,744 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, power=6095.59, imported=907729.98, exported=0))
2024-07-11 13:22:51,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=46), currents=[26.17, 0.13, -0.12], daily_imported=3036.0, daily_exported=0.0, evse_current=2661, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=907729.98, phases_in_use=1, plug_state=True, power=6095.59, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='20173848', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[233.07, 234.91, 235.98]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=26.61, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.0039, imported_at_mode_switch=905644.96, imported_at_plugtime=905644.96, imported_since_mode_switch=2066.0400000000373, imported_since_plugged=2066.0400000000373, range_charged=10.330200000000186, time_charged='0:23', timestamp_start_charging=1720695541.348816, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=45, soc_at_end=None, range_at_start=225.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1720695501.252879, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f1f9358>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=4))
2024-07-11 13:22:51,746 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=17, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-07-11 13:22:51,746 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1412.0, -1446.2, 2813.5], currents=[-6.04, -6.15, 12.13], voltages=[234.89, 236.18, 235.65], power_factors=[1.0, 1.0, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=50.015, daily_exported=7342.0, daily_imported=196.0, imported=6605219.3, exported=7635699.1, fault_state=1, fault_str='Hinweis: Es gibt mehr Stromerzeuger im Haus als in der openWB eingetragen sind. Der Hausverbrauch kann nicht korrekt berechnet werden. Dies hat auf die PV-Überschussladung keine negativen Auswirkungen.', power=-44.7), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=30140.29, raw_currents_left=[41.17, 41.03, 49.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-07-11 13:22:51,747 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=3, daily_yield_home_consumption=2775.0, imported_home_consumption=470499.97816550516, disengageable_smarthome_power=0))
2024-07-11 13:22:51,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=80))))
2024-07-11 13:22:51,749 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=46, soc_timestamp=1720696706.379324, force_soc_update=False, range=236.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-07-11 13:22:51,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=17, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-07-11 13:22:51,753 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=15000, phases_to_use=1, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=False, min_bat_soc=75, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=100, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=23, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=7), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=7e-05, cp=0, grid=0.00036, pv=7e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-07-11 13:22:51,757 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-07-11 13:22:51,758 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-07-11 13:22:51,759 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1720695600': 0.0002563, '1720699200': 0.0002525, '1720702800': 0.0002592, '1720706400': 0.0002721, '1720710000': 0.000297, '1720713600': 0.00030859999999999997, '1720717200': 0.0003424, '1720720800': 0.0004189, '1720724400': 0.000398, '1720728000': 0.0003443, '1720731600': 0.00031630000000000004, '1720735200': 0.0003215, '1720738800': 0.0003035, '1720742400': 0.00029820000000000004, '1720746000': 0.0002984, '1720749600': 0.0002974, '1720753200': 0.0002998, '1720756800': 0.000328, '1720760400': 0.0003304, '1720764000': 0.00033, '1720767600': 0.0003214, '1720771200': 0.0003137, '1720774800': 0.00030649999999999997, '1720778400': 0.0002986})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e791f40>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-07-11 13:22:51,761 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=975028.0, monthly_exported=225708, yearly_exported=1670236, exported=8181307, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4439.05))
2024-07-11 13:22:51,764 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6232.0, monthly_exported=43492.365, yearly_exported=43492.365, exported=43556.41, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1272.9))
2024-07-11 13:22:51,765 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=15782.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=269200.365, yearly_exported=1713728.365, exported=8224863.41, power=-5711.950000000001))
2024-07-11 13:22:51,766 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.188.36', 'current_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-07-11 09:11:38 +0200 [bf03f3618]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 51, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1720696961, 'time': '13:22:41', 'grid': 0.098, 'house-power': 0.0, 'charging-all': 6.121, 'pv-all': 5.697, 'cp4-power': 6.121, 'ev0-soc': 46, 'bat-all-power': -0.001, 'bat-all-soc': 94}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-07-11 13:22:51,767 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-07-11 13:22:51,768 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Sunny Home Manager 2.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-07-11 13:22:51,768 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.188.74', 'port': 502}}
2024-07-11 13:22:51,769 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:51,770 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy Smart Energy Speicher', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-07-11 13:22:51,771 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'Hoymiles Json', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.43/api/livedata/status'}}
2024-07-11 13:22:51,772 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Json Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': None}}
2024-07-11 13:22:51,773 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-07-11 13:22:51,774 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-07-11 13:22:51,775 - {control.counter:400} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 79.25W, Schwelle: 100W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-07-11 13:22:51,776 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:51,778 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-07-11 13:22:51,782 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:51,783 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.17, 41.03, 43.04]A verbleibende Ströme, 28760.29W verbleibende Leistung
2024-07-11 13:22:51,785 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-07-11 13:22:51,786 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-07-11 13:22:51,789 - {control.counter:248} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-07-11 13:22:51,790 - {control.counter:513} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 4636.340000000001W
2024-07-11 13:22:51,791 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-07-11 13:22:51,794 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2024-07-11 13:22:51,794 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-07-11 13:22:51,795 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 4636.340000000001W korrigieren: [0.0, 0.0, 26.0]
2024-07-11 13:22:51,797 - {control.algorithm.surplus_controlled:121} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Sollstrom aufschlagen ergibt 26.598000000000003A.
2024-07-11 13:22:51,798 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [41.17, 41.03, 22.441999999999997]A verbleibende Ströme, -101.19999999999982W verbleibender Überschuss
2024-07-11 13:22:51,799 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 26.598000000000003A
2024-07-11 13:22:51,800 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-07-11 13:22:51,803 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 26.6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-07-11 13:22:51,805 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-07-11 13:22:51,836 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-07-11 13:22:52,242 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1095619, vorherige Payload: 1095618
2024-07-11 13:22:52,245 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -123.95, vorherige Payload: -0.84
2024-07-11 13:22:52,252 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -123.95, vorherige Payload: -0.84
2024-07-11 13:22:52,254 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 6095.59, vorherige Payload: 6120.86
2024-07-11 13:22:52,255 - {helpermodules.changed_values_handler:121} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 907729.98, vorherige Payload: 907711.0
2024-07-11 13:22:55,265 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,278 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,281 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-07-11 13:23:00,283 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
 
Im beigefügten Logausschnitt werden 98W eingespeist. Du hast Regelmodus ausgewogen mit einem Regelbereich von -115W bis 115W eingestellt.
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 2148
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von mrinas »

hm, nach langer Zeit scheint das Problem mit den Peaks in den Zählern nun erneut aufzutreten? Screenshot von heute, Logfiles hab ich von Nachts keine mehr, dafür hab' ich das leider erst zu spät gemerkt.

Screenshot 2024-07-12 214923.png
Screenshot 2024-07-12 214923.png (130.92 KiB) 674 mal betrachtet
Interessanterweise hab' ich heute mehr Produktion als insgesamt
Screenshot 2024-07-12 215131.png
Screenshot 2024-07-12 215131.png (45.11 KiB) 674 mal betrachtet
und hier ist auch der Wert in der tages JSON:
Screenshot 2024-07-12 215847.png
Screenshot 2024-07-12 215847.png (15.18 KiB) 674 mal betrachtet
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Smart #1 (ersetzt den e2008), Tesla Model Y LR.
Frank-H
Beiträge: 307
Registriert: Mi Apr 26, 2023 7:56 am
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von Frank-H »

mrinas hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 7:59 pm hm, nach langer Zeit scheint das Problem mit den Peaks in den Zählern nun erneut aufzutreten?
Bei meinem SMA-Wechselrichter war das noch nie verschwunden. Ich habe (fast) jeden Tag Peaks und damit leider auch eine nicht brauchbare Erzeugungsstatistik.
5,68 kwp PV, SMA Tripower 6.0 SE, 5,2 kw BYD-Speicher
1,6 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HMS1600 und 0,8 kwp Balkonkraftwerk + Hoymiles HM 800
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenWB series 2 standart+, 22 kw
tensing2
Beiträge: 103
Registriert: Di Aug 24, 2021 8:57 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von tensing2 »

flea hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 8:55 am
Problem 2 ist gefixt, PV wird jetzt wieder in der 120min Ansicht dargestellt.
Kann ich bestätigen, die Smart-Home Geräte werden aber immer noch nicht in der 120min Ansicht angezeigt.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
flea
Beiträge: 74
Registriert: Di Nov 10, 2020 1:59 pm
Has thanked: 4 times

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von flea »

Frank-H hat geschrieben: Sa Jul 13, 2024 8:10 am
mrinas hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 7:59 pm hm, nach langer Zeit scheint das Problem mit den Peaks in den Zählern nun erneut aufzutreten?
Bei meinem SMA-Wechselrichter war das noch nie verschwunden. Ich habe (fast) jeden Tag Peaks und damit leider auch eine nicht brauchbare Erzeugungsstatistik.
Ist es der SMA oder sind's die Hoymiles? Wie ermittelst du deinen PV Ertrag? Ich musste mit der OpenDTU die Anfrage umstellen, weil dort die YieldTotal Daten im JSON morgens beim Sonnenaufgang nicht direkt komplett stimmen weil die einzelnen Hoymiles nach und nach erst einflschalten und Daten liefern.
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1

Beitrag von thesorrow101 »

LenaK hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 1:05 pm
thesorrow101 hat geschrieben: Do Jul 11, 2024 8:43 am Hallo, eine Frage nochmal zum Verständnis. Eigentlich sollte der Countdown für die Phasenumschaltung hier doch greifen oder?

Screenshot_20240711-104048.png

Screenshot_20240711-104135.png

Deshalb letztes mal die Frage aus welchem Log ich den Countdown sehen kann.

Irgendwie wird bei mir die Phasenumschaltung gefühlt nämlich nicht angestoßen.
Wenn ich die Ladung stoppe und wieder starte geht er danach automatisch auf 3 Phasen, das klappt also.

Soll ich das mal testweise auf eine Minute stellen, damit er zügig umschaltet um zu sehen ob da was hapert?
Oder liegt es daran, dass mein Zoe halt nicht die vollen 32A zieht und die openWB deshalb sagt "Kein Maximalstrom also keine Umschaltung"?
Stell mal im Fahrzeug-Profil die erlaubte Stromabweichung auf 3A.
Hat funktioniert, danke dir!
Gesperrt