AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Du kannst das ruhig hier posten. Ich schau‘s mir mal an.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Hier posten, bin zeitlich etwas am A..
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Okay, habe die Daten hier eingestellt.
Ich hoffe, ich habe das korrekt rausgezogen.
Danke
Thorsten
- Dateianhänge
-
- smarthome_device_1_elwa.log.txt
- (209.5 KiB) 65-mal heruntergeladen
-
- smarthome_device_1_elwa.log
- (209.5 KiB) 62-mal heruntergeladen
-
- smarthome.log.txt
- (217.92 KiB) 66-mal heruntergeladen
-
- Screen Smarthome 2.0.pdf
- (244.77 KiB) 63-mal heruntergeladen
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Sorry, aber hat nicht doch noch jemand eine Idee?
ich komme wirklich nicht weiter und das Teil regelt weder die Fahrzeugladung noch den Heizstab sauber aus dem Überschuss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
ich komme wirklich nicht weiter und das Teil regelt weder die Fahrzeugladung noch den Heizstab sauber aus dem Überschuss.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Wenn auch schon die Fahrzeugladung nicht ordentlich funktioniert, dann sind wahrscheinlich die Eingabewerte falsch konfiguriert. Kuck mal auf die Status-aseite, wecher Wert falsch ankommt und versuche den zu korrigieren.
Die Regelung an sich ist vielleicht noch nicht in allen Details im Zusammenghang mit Speicher vollkommen ausgefeilt, das PV-Laden an sich ist fehlerfrei und über Zweifel erhaben.
Die Regelung an sich ist vielleicht noch nicht in allen Details im Zusammenghang mit Speicher vollkommen ausgefeilt, das PV-Laden an sich ist fehlerfrei und über Zweifel erhaben.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Grundsätzlich läuft die elwa Ansteuerung.
Ich glaube der Überschuss wird nicht richtig berechnen.
Fokusier dich mal unter Pv Leistung das die Überschussladung funktioniert. Vom smarthome her seh ich momentan kein Problem.
Gruss Oliver
Ich würde mir vielleicht grad überlegen, das system mit openwb 2.0 neu aufzusetzten, für mich hat openwb 2.0 längst die alpha /beta oder sonstige Phase verlassen.
Code: Alles auswählen
2024-09-19 02:47:58,244 INFO watt devicenr 1 ipadr 192.168.178.92 Neu Leistung 71 pvmodus 1 modbuswrite 1
2024-09-19 02:47:58,267 INFO watt devicenr 1 ipadr 192.168.178.92 device written by modbus
Fokusier dich mal unter Pv Leistung das die Überschussladung funktioniert. Vom smarthome her seh ich momentan kein Problem.
Gruss Oliver
Ich würde mir vielleicht grad überlegen, das system mit openwb 2.0 neu aufzusetzten, für mich hat openwb 2.0 längst die alpha /beta oder sonstige Phase verlassen.
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Hallo Gero,Gero hat geschrieben: ↑So Sep 29, 2024 8:38 am Wenn auch schon die Fahrzeugladung nicht ordentlich funktioniert, dann sind wahrscheinlich die Eingabewerte falsch konfiguriert. Kuck mal auf die Status-aseite, wecher Wert falsch ankommt und versuche den zu korrigieren.
Die Regelung an sich ist vielleicht noch nicht in allen Details im Zusammenghang mit Speicher vollkommen ausgefeilt, das PV-Laden an sich ist fehlerfrei und über Zweifel erhaben.
danke für Deine Antwort.
ich hatte ja bereits eine OpenWB, die leider defekt gegangen ist und habe mir jetzt einen Ersatz beschafft.
Mit der alten Einstellung (Geräte und Karte defekt, kein Backup) lief alles wie gewünscht.
Mit der neuen OpenWB bekomme ich jetzt die Einstellungen nicht mehr so hin, dass es wie früher läuft.
Also entweder habe ich mich bei den Einstellungen zu doof angestellt -was durchaus sein kann- oder eine der Schnittstellen liefert keine Daten.
Der MyElwa Heizstab hat gestern Abend z.B. 28 Watt angezeigt (kein PV Überschuss vorhanden), heute früh morgens hat er dann volle 3 KW aus dem Speicher gezogen, obwohl nur aus dem PV Überschuss geheizt werden soll).
Stecke ich den Ladestecker ins E-Auto lädt das Fahrzeug sofort mit vollen 11KW, obwohl ich im OpenWB "PV" gesetzt haben.
Habe alles schon durchgeschaut, aber ich finde den Fehler in meinen Einstellungen nicht.
Viele Grüße
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Danke Oliver für Deine Unterstützung.okaegi hat geschrieben: ↑So Sep 29, 2024 9:48 am Grundsätzlich läuft die elwa Ansteuerung.Ich glaube der Überschuss wird nicht richtig berechnen.Code: Alles auswählen
2024-09-19 02:47:58,244 INFO watt devicenr 1 ipadr 192.168.178.92 Neu Leistung 71 pvmodus 1 modbuswrite 1 2024-09-19 02:47:58,267 INFO watt devicenr 1 ipadr 192.168.178.92 device written by modbus
Fokusier dich mal unter Pv Leistung das die Überschussladung funktioniert. Vom smarthome her seh ich momentan kein Problem.
Gruss Oliver
Ich würde mir vielleicht grad überlegen, das system mit openwb 2.0 neu aufzusetzten, für mich hat openwb 2.0 längst die alpha /beta oder sonstige Phase verlassen.
Wie kann ich die PV Leistung denn prüfen?
Auf dem Dashboard wird meiner Meinung nach die PV Leistung korrekt angezeigt (aktuell sind hier 550 Watt auf dem Tacho).
Um das System neu aufzusetzen (openWB 2.0) bin ich fachlich zu weit weg glaube ich, oder ist das ganz einfach zu machen?
Ich tippe ja darauf, dass ich irgendeine Haken falsch gesetzt habe, finde den Fehler aber nicht.
Danke und Grüße
Thorsten
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Sowohl Oliver als auch ich "meckern" den selben Punkt an: Oliver schreibt "Überschuss wird falsch berechnet" und meint damit, dass die openWB - und nicht das smarthome-Modul an sich - einen falschen Überschuss hat. Da das smarthome-Modul keinen überschuss berechnet, trifft es die falschen entscheidungen, wie auch das PV-Laden an sich, was ja auch nicht funktioniert.
Zwei Beobachtungen führen zur selben Problemursache: Du musst die Konfiguration der openWB korrekt hinbekommen. Dazu dient die Status-Seite, auf der du vergleichen kannst, ob die in der openWB vorhandenen Werte mit denen deiner Anlage übereinstimmen. Tun sie das, ist alles gut, ist die Produktion (PV oder Speicherentladung) nicht korrekt, dann stimmt es auch nicht mit dem errechneten Überschuss. Meistens gibt es ja nur zwei oder drei Messwerte: Einspeisung/Bezug am EVU-Punkt, PV-Produktion und Speicherladung / -entladung. Alle drei müssen stimmen - d.h. das in der openWB angezeigte muss auch auf deiner Anlagen App / Zähler oder was auch immer stehen.
Ein üblicher Stolperstein sind Hybrid-Wechselrichter (Also die, die sowohl Netzspannung entweder aus PV-Modulen oder Speicher bereitstellen können als auch den PV-Strom direkt in den Speicher laden können.)
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Falls Dir das da alles zu technisch ist: Rück' den Speicher mal ein und kuck' ob's besser wird.
Zwei Beobachtungen führen zur selben Problemursache: Du musst die Konfiguration der openWB korrekt hinbekommen. Dazu dient die Status-Seite, auf der du vergleichen kannst, ob die in der openWB vorhandenen Werte mit denen deiner Anlage übereinstimmen. Tun sie das, ist alles gut, ist die Produktion (PV oder Speicherentladung) nicht korrekt, dann stimmt es auch nicht mit dem errechneten Überschuss. Meistens gibt es ja nur zwei oder drei Messwerte: Einspeisung/Bezug am EVU-Punkt, PV-Produktion und Speicherladung / -entladung. Alle drei müssen stimmen - d.h. das in der openWB angezeigte muss auch auf deiner Anlagen App / Zähler oder was auch immer stehen.
Ein üblicher Stolperstein sind Hybrid-Wechselrichter (Also die, die sowohl Netzspannung entweder aus PV-Modulen oder Speicher bereitstellen können als auch den PV-Strom direkt in den Speicher laden können.)
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Falls Dir das da alles zu technisch ist: Rück' den Speicher mal ein und kuck' ob's besser wird.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: AC Elwa regelt ständig auch ohne PV Überschuss aus Speicher
Danke Gero.Gero hat geschrieben: ↑Mo Sep 30, 2024 11:00 am Sowohl Oliver als auch ich "meckern" den selben Punkt an: Oliver schreibt "Überschuss wird falsch berechnet" und meint damit, dass die openWB - und nicht das smarthome-Modul an sich - einen falschen Überschuss hat. Da das smarthome-Modul keinen überschuss berechnet, trifft es die falschen entscheidungen, wie auch das PV-Laden an sich, was ja auch nicht funktioniert.
Zwei Beobachtungen führen zur selben Problemursache: Du musst die Konfiguration der openWB korrekt hinbekommen. Dazu dient die Status-Seite, auf der du vergleichen kannst, ob die in der openWB vorhandenen Werte mit denen deiner Anlage übereinstimmen. Tun sie das, ist alles gut, ist die Produktion (PV oder Speicherentladung) nicht korrekt, dann stimmt es auch nicht mit dem errechneten Überschuss. Meistens gibt es ja nur zwei oder drei Messwerte: Einspeisung/Bezug am EVU-Punkt, PV-Produktion und Speicherladung / -entladung. Alle drei müssen stimmen - d.h. das in der openWB angezeigte muss auch auf deiner Anlagen App / Zähler oder was auch immer stehen.
Ein üblicher Stolperstein sind Hybrid-Wechselrichter (Also die, die sowohl Netzspannung entweder aus PV-Modulen oder Speicher bereitstellen können als auch den PV-Strom direkt in den Speicher laden können.)
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Falls Dir das da alles zu technisch ist: Rück' den Speicher mal ein und kuck' ob's besser wird.
Ich habe auf der Status Seite folgende Fehlermeldung bei "PV Wechselrichter 1" gesehen.
Störungsbeschreibung
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.204:502)]
Leistung [W] 187
Gesamtertrag [kWh]
322,523
Hast Du eine Idee, wie ich den Fehler beseitigen kann?
Grüße von Thorsten