Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Die Zählerdaten des Energieversorgers sollten ja (annähernd) das Ziel der Übung (Visualisierung, Auswertungen) sein. Bei uns passen die openWB Daten besser, weil die iSolarCloud nicht den 3. Bestands-Wechselrichter (Kostal plenticore) berücksichtigen kann. Die openWB macht das. Trotzdem sind die Daten in der iSolarCloud aussagefähig für die meisten unserer Miteigentümer.
Ist die oWB richtig konfiguriert? Wie groß sind die Fehler? Wie stellen sie sich dar?
Ist die oWB richtig konfiguriert? Wie groß sind die Fehler? Wie stellen sie sich dar?
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Die Open ist richtig konfiguriert. Da läuft auch die alpha Version. Aber auch die hat keine Verbesserung gebracht.
Ich schalte die Open jetzt aus damit der WR nicht mehr aussteigt. Lasse ich sie eingeschaltet, kommen die Fehler. Wie gesagt, selbst Sungrow räumt den Fehler ein.
Die Abweichung liegt so von 30 bis 50 %. Ich glaube, dass rührt von den Aussetzern. Die sind in der geglättet Ansicht ja nicht zu sehen.
Ich kann die Abweichung sehr gut beurteilen weil ich eine zweite, ähnlich grosse und ausgerichtete Anlage habe. Allerdings mit shxxrt WR.
So bin ich auch dahinter gekommen dass die Werte nicht stimmen.
Ich möchte eigentlich nur noch wissen wie ich die open einstellen muss damit sie normal lädt iäohne Überschuss..
Bis die Anlage umgebaut wurde kann ich nicht warten.
Ich schalte die Open jetzt aus damit der WR nicht mehr aussteigt. Lasse ich sie eingeschaltet, kommen die Fehler. Wie gesagt, selbst Sungrow räumt den Fehler ein.
Die Abweichung liegt so von 30 bis 50 %. Ich glaube, dass rührt von den Aussetzern. Die sind in der geglättet Ansicht ja nicht zu sehen.
Ich kann die Abweichung sehr gut beurteilen weil ich eine zweite, ähnlich grosse und ausgerichtete Anlage habe. Allerdings mit shxxrt WR.
So bin ich auch dahinter gekommen dass die Werte nicht stimmen.
Ich möchte eigentlich nur noch wissen wie ich die open einstellen muss damit sie normal lädt iäohne Überschuss..
Bis die Anlage umgebaut wurde kann ich nicht warten.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 7630
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Im Auslieferungszustand ist statt des (Sungrow-)EVU-Zählers (rot) ein Virtueller Zähler konfiguriert. Darunter die openWB (blau). Damit kann "manuell" geladen werden. Z.B. auf Sofortladen einstellen und los geht's.
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Hast du deine Anlage richtig konfiguriertFocko hat geschrieben: ↑Do Okt 17, 2024 2:04 pm Die Open ist richtig konfiguriert. Da läuft auch die alpha Version. Aber auch die hat keine Verbesserung gebracht.
Ich schalte die Open jetzt aus damit der WR nicht mehr aussteigt. Lasse ich sie eingeschaltet, kommen die Fehler. Wie gesagt, selbst Sungrow räumt den Fehler ein.
Die Abweichung liegt so von 30 bis 50 %. Ich glaube, dass rührt von den Aussetzern. Die sind in der geglättet Ansicht ja nicht zu sehen.
Ich kann die Abweichung sehr gut beurteilen weil ich eine zweite, ähnlich grosse und ausgerichtete Anlage habe. Allerdings mit shxxrt WR.
So bin ich auch dahinter gekommen dass die Werte nicht stimmen.
Ich möchte eigentlich nur noch wissen wie ich die open einstellen muss damit sie normal lädt iäohne Überschuss..
Bis die Anlage umgebaut wurde kann ich nicht warten.
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Bitte die Werte aus der cloud nich für voll nehmen (immenser Zeitverzug )nur die live Daten in dem Unterbereich
Ansonsten setz mal ein paar Bilder rein was falsch läuft
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Die Anlage ist richtig konfiguriert. Aber das Zusammenspiel von Sungrow und Open geht nicht lange gut.
Schalte ich die Open aus, läuft der WR normal durch. Schalte ich sie ein, bricht die Verbindung des WR zur Cloud ab. Kann man in der App sehen. Außerdem bekommt die Open keine Daten mehr.
Jetzt hat mir der Solarteur einen Hinweis geschickt den er von Sungrow bekommen hat. Ich soll das prüfen. Ich kann damit aber nichts anfangen. Hat jemand ne Idee? Das wäre so der letzte Versuch die Sache ans laufen zu bekommen. Eigendlich wollte ich ja schon längst den Pe11 in Betrieb nehmen.
Schalte ich die Open aus, läuft der WR normal durch. Schalte ich sie ein, bricht die Verbindung des WR zur Cloud ab. Kann man in der App sehen. Außerdem bekommt die Open keine Daten mehr.
Jetzt hat mir der Solarteur einen Hinweis geschickt den er von Sungrow bekommen hat. Ich soll das prüfen. Ich kann damit aber nichts anfangen. Hat jemand ne Idee? Das wäre so der letzte Versuch die Sache ans laufen zu bekommen. Eigendlich wollte ich ja schon längst den Pe11 in Betrieb nehmen.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 70
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
In dem Bild von Sungrow geht es ja hauptsächlich um den SHxxRT und nicht SHxxT, und die Abfrage- und Pausenintervalle sind nicht einstellbar, die sind fix in der openWB. Für den SHxxRT funktioniert es ja sowohl per Lan als auch Winet-S.Focko hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2024 4:13 pm Die Anlage ist richtig konfiguriert. Aber das Zusammenspiel von Sungrow und Open geht nicht lange gut.
Schalte ich die Open aus, läuft der WR normal durch. Schalte ich sie ein, bricht die Verbindung des WR zur Cloud ab. Kann man in der App sehen. Außerdem bekommt die Open keine Daten mehr.
Jetzt hat mir der Solarteur einen Hinweis geschickt den er von Sungrow bekommen hat. Ich soll das prüfen. Ich kann damit aber nichts anfangen. Hat jemand ne Idee? Das wäre so der letzte Versuch die Sache ans laufen zu bekommen. Eigendlich wollte ich ja schon längst den Pe11 in Betrieb nehmen.
Bild1.png
Generell funktioniert es ja auch mit dem SHxxT, siehe Beiträge weiter oben, wenn es bei dir aber Gründe hat weshalb es nicht so ist, dann greif lieder zum RS485 to ETH Adapter, das wird stabiler laufen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Das würde ich nicht sagen, das Beispiel läuft ja auch nur mit kurzen Unterbrechungen und über beide Verbindungen WLAN und LAN.seaspotter hat geschrieben: ↑Mo Okt 21, 2024 4:18 pm
Generell funktioniert es ja auch mit dem SHxxT, siehe Beiträge weiter oben, wenn es bei dir aber Gründe hat weshalb es nicht so ist, dann greif lieder zum RS485 to ETH Adapter, das wird stabiler laufen.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 70
- Registriert: Do Mär 03, 2022 8:09 pm
- Has thanked: 1 time
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht willst du es ja auch einfach falsch verstehen/lesen. Cnieder hat von einer einzelnen Unterbrechung in 4 Wochen gesprochen und er nutzt nur WLAN, kein LAN. Er hat nun mehrfach berichtet das es bei ihm sauber und ohne Probleme läuft. Vielleicht liegt es ja auch an deiner Umsetzung/technischem Verständnis? Aber davon ab wie bereits gesagt vermutlich wirst du mit RS485 to ETH bei dir eine bessere Umsetzung hinbekommen.
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 9,6kWh SBR096 Speicher und SMA Tripower Wechselrichter - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Nein, cnieder hat beides an WLAN und LAN. Und es gibt Unterbrechungen.seaspotter hat geschrieben: ↑Di Okt 22, 2024 5:42 am
Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht willst du es ja auch einfach falsch verstehen/lesen. Cnieder hat von einer einzelnen Unterbrechung in 4 Wochen gesprochen und er nutzt nur WLAN, kein LAN. Er hat nun mehrfach berichtet das es bei ihm sauber und ohne Probleme läuft. Vielleicht liegt es ja auch an deiner Umsetzung/technischem Verständnis? Aber davon ab wie bereits gesagt vermutlich wirst du mit RS485 to ETH bei dir eine bessere Umsetzung hinbekommen.
Das habe ich auch versucht, habe aber mehr Unterbrechungen. Und ich habe zusätzlich noch falsche Ertragswerte. Das deutet auf kurzzeitige Ausfälle hin die im Diagramm geglättet wurden.
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: Modbus Datenauslesung mit Sungrow SH15T funktioniert nicht richtig
Jetzt wirds so richtig schräg.
Ich habe das Protoss Pe11 Modul angeschlossen an dem WR.
Das Pe11 entsprechend dem Support eingestellt.
Und auch be feste IP vergeben.
Dann die OpenWB mit Sungrow WR, Speicher und Batterie eingestellt. Die IP vom PE11 eingestellt.
Dann sollte es eigentlich laufen.
Nur leider wird jetzt die PV Leistung mit negativem Vorzeichen angezeigt. Dementsprechend stimmt das Andere auch nicht.
Also hier im Fotum gesucht und gefunden. Es gibt eine Alpha Version in der das Problem abgestellt sein soll.
Naja, ich habe die alpha installiert. Aber keine Veränderung: PV ist immernoch negativ.
Hmmm - was nun?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3