Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
raffix
Beiträge: 50
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:19 am

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von raffix »

Frank-H hat geschrieben: So Okt 27, 2024 9:49 am Das gleiche Problem habe ich auch und einige Beiträge weiter oben geschildert (ich dachte schon, ich wäre alleine damit):

https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118488#p118488
Eine Ergänzung dazu: Das Problem tritt auch _ohne_ Speicher auf. Ich habe nur eine PV-Anlage und die openWB. Der Abschalttimer zählt (bei mir von 1min) rückwärts runter, schaltet dann aber nicht ab, sondern zählt wieder runter und so weiter. Das ganze macht er einige Male bis er dann irgendwann tatsächlich abschaltet.
Das Problem tritt mit der Version 2.1.5 Patch 2 noch nicht auf, ab dieser Version taucht es auf.
Mailoh
Beiträge: 71
Registriert: So Apr 09, 2023 10:18 pm
Has thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Mailoh »

Heute das Update gemacht und ein größeres Problem festgestellt.
Während der Ladung wird die Ladung auf einmal auf den Hausverbrauch gerechnet, gleichzeitig erscheint eine Fehlermeldung, dass der Zähler nicht ausgelesen werden kann.
Was ist da los???
Habe sofort ein Ticket eröffnet, da war der Fehler aber auch schon wieder vorbei und ich denke, dass der Fehler dort nicht sichtbar ist, deshalb hier noch einmal im Forum.....

Code: Alles auswählen

2024-11-03 12:45:30,531 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-03 12:45:30,532 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992558976)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967567936)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953817664)>, <Thread(Subdata, started 1878307904)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 30, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1774650432)>]
2024-11-03 12:45:30,602 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Master Wechselrichter', ' Huawei Luna', 'Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:30,605 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:30,610 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-11-03 12:45:30,644 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634320.516267, power=82, imported=1808776.6211420011, exported=15530525.092911484)
2024-11-03 12:45:30,646 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00281347, power1: 82, power2: 52
2024-11-03 12:45:30,648 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: 0.188502
2024-11-03 12:45:30,649 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0.188502 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634330.6447544, power=52, imported=1808776.8096444046, exported=15530525.092911484)
2024-11-03 12:45:30,651 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[0.27, -0.16, -0.16], powers=[0.466, -0.198, -0.216], voltages=[237.1, 237.9, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1808776.8096444046, exported=15530525.092911484, power=52, frequency=50)
2024-11-03 12:45:30,657 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:30,682 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5664, exported=16238970, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,703 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-11-03 12:45:30,747 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634320.600175, power=-548, imported=2249276.8437093054, exported=1635571.1710740724)
2024-11-03 12:45:30,748 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00281863, power1: -548, power2: -548
2024-11-03 12:45:30,748 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -1.54461
2024-11-03 12:45:30,748 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 1.54461 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634330.7472374, power=-548, imported=2249276.8437093054, exported=1635572.7156824812)
2024-11-03 12:45:30,750 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data BatState(imported=2249276.8437093054, exported=1635572.7156824812, power=-548, soc=82.0)
2024-11-03 12:45:30,756 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:30,774 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5205, exported=19252210, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,802 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-11-03 12:45:30,804 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving BatState(imported=2249276.8437093054, exported=1635572.7156824812, power=-548, soc=82.0)
2024-11-03 12:45:30,836 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component32} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:30,837 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component32} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5116, exported=16852674.12, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,839 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component32} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5116, exported=16852674.12, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,838 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:30,842 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:30,845 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component35} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5205, exported=19252210, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,846 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5205, exported=19252210, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:30,899 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component31} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-11-03 12:45:30,901 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component31} - Saving CounterState(currents=[0.27, -0.16, -0.16], powers=[0.466, -0.198, -0.216], voltages=[237.1, 237.9, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1808776.8096444046, exported=15530525.092911484, power=52, frequency=50)
2024-11-03 12:45:31,069 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 31: [63.82, 64.4, 64.32]A
2024-11-03 12:45:31,070 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 31: 43991.38W
2024-11-03 12:45:31,094 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-03 12:45:31,125 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 30, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 14.24
2024-11-03 12:45:31,138 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-11-03 12:45:31,143 - {control.bat_all:260} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -48W
2024-11-03 12:45:31,145 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -48W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-03 12:45:31,152 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp30 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-11-03 12:45:31,154 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634321.0070267, power=11005, imported=5005970.3718759995, exported=0)
2024-11-03 12:45:31,156 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281867, power1: 11005, power2: 10921
2024-11-03 12:45:31,157 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 30.9011
2024-11-03 12:45:31,158 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 30.9011 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634331.1542323, power=10921, imported=5006001.272935693, exported=0)
2024-11-03 12:45:31,162 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat33
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=82, daily_exported=2049.0, daily_imported=7383.0, imported=2249276.84, exported=1635572.72, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-548, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-11-03 12:45:31,167 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=82, daily_exported=2049.0, daily_imported=7383.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2249276.84, exported=1635572.72, power=-548), set=Set(charging_power_left=-48, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-11-03 12:45:31,169 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18823.0, daily_exported=0.0, power=10043.38, imported=2024681.03, exported=0))
2024-11-03 12:45:31,171 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp30
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=4, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=72.0), currents=[14.09, 14.24, 14.16], daily_imported=18823.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=1435, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=2024681.03, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10043.38, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230785944', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[236.12, 237.96, 236.53]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=14.2, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=2018302.98, imported_at_plugtime=2018302.98, imported_since_mode_switch=6378.050000000047, imported_since_plugged=6378.050000000047, range_charged=37.51794117647086, time_charged='0:44', timestamp_start_charging=1730631660.898154, ev=0, prio=True, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=311.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1730631621.146164, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e3c5c28>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=30, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-03 12:45:31,172 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-03 12:45:31,173 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter31
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[0.47, -0.2, -0.22], currents=[0.27, -0.16, -0.16], voltages=[237.1, 237.9, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=1874.0, daily_imported=338.0, imported=1808776.8096444046, exported=15530525.092911484, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=52), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=43991.38, raw_currents_left=[63.82, 64.4, 64.32], surplus_power_left=0))
2024-11-03 12:45:31,176 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 31, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 35, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 30, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=10921, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8761.0, imported_home_consumption=5006001.272935693, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-03 12:45:31,180 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=3000, soc=70))))
2024-11-03 12:45:31,183 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=72.0, soc_timestamp=1730634038.130322, force_soc_update=False, range=345.72, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:31,185 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev16
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:31,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:31,191 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev29
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:31,193 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev30
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:31,196 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=78000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-03 12:45:31,198 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=500, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=75, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001, cp=0, grid=0.00042, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-03 12:45:31,199 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-03 12:45:31,200 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-03 12:45:31,201 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x755c2808>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-03 12:45:31,202 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv32
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=17789.0, monthly_exported=47716.960000000894, yearly_exported=9923049.420000002, exported=16852674.12, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5116))
2024-11-03 12:45:31,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv35
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14640.0, monthly_exported=41860, yearly_exported=11104570, exported=19252210, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5205))
2024-11-03 12:45:31,204 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32426.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=89576.9600000009, yearly_exported=21027619.42, exported=36104884.120000005, power=-10321))
2024-11-03 12:45:31,205 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.77.14', 'current_commit': '2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 65, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Beta.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730634321, 'time': '12:45:21', 'grid': 0.082, 'house-power': 11.005, 'charging-all': 10.043, 'pv-all': 10.375, 'ev0-soc': 72.0, 'bat-all-power': -0.548, 'bat-all-soc': 82}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-11-03 12:45:31,205 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'Huawei_Smartlogger', 'type': 'huawei_smartlogger', 'vendor': 'huawei', 'id': 14, 'configuration': {'ip_address': '192.168.77.36', 'port': 502}}
2024-11-03 12:45:31,205 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component31
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 31, 'configuration': {'modbus_id': 11}}
2024-11-03 12:45:31,206 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component32
{'name': 'Huawei Master Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 32, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-11-03 12:45:31,206 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': ' Huawei Luna', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 33, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-11-03 12:45:31,207 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Huawei Slave Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 35, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-11-03 12:45:31,207 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-03 12:45:31,207 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-03 12:45:31,208 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 30: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-11-03 12:45:31,208 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-03 12:45:31,209 - {control.ev:500} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 14.24A, Überschuss: -100W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-11-03 12:45:31,209 - {control.ev:523} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt.
2024-11-03 12:45:31,210 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-03 12:45:31,212 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 31
2024-11-03 12:45:31,213 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: [57.82, 58.400000000000006, 58.31999999999999]A verbleibende Ströme, 39851.38W verbleibende Leistung
2024-11-03 12:45:31,213 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP30: Stromstärke 6A
2024-11-03 12:45:31,214 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-03 12:45:31,216 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-11-03 12:45:31,216 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5688.379999999997W
2024-11-03 12:45:31,217 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-11-03 12:45:31,218 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [30]
2024-11-03 12:45:31,219 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 31
2024-11-03 12:45:31,219 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5688.379999999997W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-11-03 12:45:31,220 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: [49.57597101449276, 50.15597101449276, 50.07597101449275]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2024-11-03 12:45:31,220 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP30: Stromstärke 14.244028985507242A
2024-11-03 12:45:31,221 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-03 12:45:31,224 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP30: set current 14.24 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-11-03 12:45:31,228 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:31,579 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1635572.72, vorherige Payload: 1635571.17
2024-11-03 12:45:31,581 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 10921, vorherige Payload: 11005
2024-11-03 12:45:31,584 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5006001.272935693, vorherige Payload: 5005970.3718759995
2024-11-03 12:45:35,599 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:35,601 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-11-03 12:45:40,615 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:40,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:40,619 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2024-11-03 12:45:40,621 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992558976)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967567936)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953817664)>, <Thread(Subdata, started 1878307904)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 30, started 1818223680)>, <Thread(fetch soc_ev0, started 1774650432)>, <Thread(smarthome, started 1799828544)>]
2024-11-03 12:45:40,740 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Huawei Zähler', 'Huawei Master Wechselrichter', ' Huawei Luna', 'Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:40,751 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:40,758 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-11-03 12:45:40,779 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634330.6447544, power=52, imported=1808776.8096444046, exported=15530525.092911484)
2024-11-03 12:45:40,780 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00281527, power1: 52, power2: -10
2024-11-03 12:45:40,781 - {modules.common.simcount._calculate:24} - {DEBUG:device14} - power changed sign. Total energy: 0.0591207, exported energy: -0.00227038
2024-11-03 12:45:40,782 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0.061391 Wh, exported: 0.00227038 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634340.7797258, power=-10, imported=1808776.87103545, exported=15530525.095181862)
2024-11-03 12:45:40,802 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(currents=[0.26, -0.17, -0.17], powers=[0.439, -0.223, -0.226], voltages=[237.1, 237.8, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1808776.87103545, exported=15530525.095181862, power=-10, frequency=50)
2024-11-03 12:45:40,821 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:40,835 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5732, exported=16238990, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:40,838 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-11-03 12:45:40,848 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device14} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634330.7472374, power=-548, imported=2249276.8437093054, exported=1635572.7156824812)
2024-11-03 12:45:40,851 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device14} - time passed: 0.00280592, power1: -548, power2: -615
2024-11-03 12:45:40,852 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device14} - power did not change sign. Total energy: -1.63164
2024-11-03 12:45:40,854 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device14} - imported: 0 Wh, exported: 1.63164 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634340.848564, power=-615, imported=2249276.8437093054, exported=1635574.3473272978)
2024-11-03 12:45:40,860 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data BatState(imported=2249276.8437093054, exported=1635574.3473272978, power=-615, soc=82.0)
2024-11-03 12:45:40,866 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device14} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:40,877 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5236, exported=19252230, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:40,912 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component33} - Update Komponente [' Huawei Luna']
2024-11-03 12:45:40,915 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component33} - Saving BatState(imported=2249276.8437093054, exported=1635574.3473272978, power=-615, soc=82.0)
2024-11-03 12:45:40,969 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component32} - Update Komponente ['Huawei Master Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:40,971 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component32} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5117, exported=16852692.49, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:40,971 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component35} - Update Komponente ['Huawei Slave Wechselrichter']
2024-11-03 12:45:40,972 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component32} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5117, exported=16852692.49, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:40,973 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:40,974 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component35} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5236, exported=19252230, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:40,979 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component35} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5236, exported=19252230, dc_power=None)
2024-11-03 12:45:41,021 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component31} - Update Komponente ['Huawei Zähler']
2024-11-03 12:45:41,022 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component31} - Saving CounterState(currents=[0.26, -0.17, -0.17], powers=[0.439, -0.223, -0.226], voltages=[237.1, 237.8, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1808776.87103545, exported=15530525.095181862, power=-10, frequency=50)
2024-11-03 12:45:41,192 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 31: [63.83, 64.41, 64.33]A
2024-11-03 12:45:41,193 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 31: 44053.38W
2024-11-03 12:45:41,204 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-03 12:45:41,223 - {control.chargepoint.chargepoint:707} - {INFO:MainThread} - LP 30, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: True, max. Ist-Strom: 14.24
2024-11-03 12:45:41,229 - {control.bat_all:320} - {DEBUG:MainThread} - Speicher-Leistung nicht begrenzen, da keine Ladepunkte in einem Lademodus mit Netzbezug sind.
2024-11-03 12:45:41,230 - {control.bat_all:260} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -115W
2024-11-03 12:45:41,231 - {control.bat_all:200} - {INFO:MainThread} - -115W verbleibende Speicher-Leistung
2024-11-03 12:45:41,233 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente cp30 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
2024-11-03 12:45:41,236 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1730634331.1542323, power=10921, imported=5006001.272935693, exported=0)
2024-11-03 12:45:41,238 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00280048, power1: 10921, power2: 10958
2024-11-03 12:45:41,242 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 30.6359
2024-11-03 12:45:41,243 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 30.6359 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1730634341.2359629, power=10958, imported=5006031.908794567, exported=0)
2024-11-03 12:45:41,247 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat33
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=82, daily_exported=2049.0, daily_imported=7383.0, imported=2249276.84, exported=1635574.35, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-615, power_limit_controllable=False), set=Set(power_limit=0))
2024-11-03 12:45:41,248 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=82, daily_exported=2049.0, daily_imported=7383.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2249276.84, exported=1635574.35, power=-615), set=Set(charging_power_left=-115, power_limit=None, regulate_up=False))
2024-11-03 12:45:41,252 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18823.0, daily_exported=0.0, power=10043.38, imported=2024681.03, exported=0))
2024-11-03 12:45:41,255 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp30
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=4, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=3, prio=True, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=72.0), currents=[14.09, 14.24, 14.16], daily_imported=18823.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=1435, exported=0, fault_str="<class 'Exception'> ('Der Zähler konnte nicht ausgelesen werden. Vermutlich ist der Zähler falsch konfiguriert oder defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)", fault_state=2, imported=2024681.03, phases_in_use=3, plug_state=True, power=10043.38, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='230785944', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[236.12, 237.96, 236.53]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=14.24, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=2018302.98, imported_at_plugtime=2018302.98, imported_since_mode_switch=6378.050000000047, imported_since_plugged=6378.050000000047, range_charged=37.51794117647086, time_charged='0:44', timestamp_start_charging=1730631660.898154, ev=0, prio=True, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=65.0, soc_at_end=None, range_at_start=311.0, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1730631621.146164, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e3cbe20>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=30, ocpp_chargebox_id=None))
2024-11-03 12:45:41,257 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, dc_max_current=435, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-11-03 12:45:41,260 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter31
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[0.44, -0.22, -0.23], currents=[0.26, -0.17, -0.17], voltages=[237.1, 237.8, 236.6], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=50, daily_exported=1874.0, daily_imported=338.0, imported=1808776.87103545, exported=15530525.095181862, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=44053.38, raw_currents_left=[63.83, 64.41, 64.33], surplus_power_left=0))
2024-11-03 12:45:41,262 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 31, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 32, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 33, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 35, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 30, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=10958, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=8761.0, imported_home_consumption=5006031.908794567, disengageable_smarthome_power=0))
2024-11-03 12:45:41,263 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=3000, soc=70))))
2024-11-03 12:45:41,264 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=72.0, soc_timestamp=1730634340.24378, force_soc_update=False, range=345.72, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:41,266 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev16
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:41,267 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:41,268 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev29
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:41,269 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev30
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-11-03 12:45:41,270 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=78000, efficiency=95, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-11-03 12:45:41,275 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=500, bat_power_reserve_active=False, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=500, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=75, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001, cp=0, grid=0.00042, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-11-03 12:45:41,276 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-11-03 12:45:41,277 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-11-03 12:45:41,279 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x756432b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-11-03 12:45:41,280 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv32
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=17789.0, monthly_exported=47716.960000000894, yearly_exported=9923049.420000002, exported=16852692.49, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5117))
2024-11-03 12:45:41,284 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv35
PvData(config=Config(max_ac_out=11000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=14640.0, monthly_exported=41860, yearly_exported=11104570, exported=19252230, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5236))
2024-11-03 12:45:41,286 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32426.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=89576.9600000009, yearly_exported=21027619.42, exported=36104922.489999995, power=-10353))
2024-11-03 12:45:41,289 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.77.14', 'current_commit': '2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-10-31 12:46:19 +0100 [76afce28f]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 65, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Beta.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1730634331, 'time': '12:45:31', 'grid': 0.052, 'house-power': 10.921, 'charging-all': 10.043, 'pv-all': 10.321, 'ev0-soc': 72.0, 'bat-all-power': -0.548, 'bat-all-soc': 82}, 'installAssistantDone': True, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-11-03 12:45:41,290 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device14
{'name': 'Huawei_Smartlogger', 'type': 'huawei_smartlogger', 'vendor': 'huawei', 'id': 14, 'configuration': {'ip_address': '192.168.77.36', 'port': 502}}
2024-11-03 12:45:41,292 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component31
{'name': 'Huawei Zähler', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 31, 'configuration': {'modbus_id': 11}}
2024-11-03 12:45:41,293 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component32
{'name': 'Huawei Master Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 32, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-11-03 12:45:41,294 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component33
{'name': ' Huawei Luna', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'bat', 'id': 33, 'configuration': {'modbus_id': 16}}
2024-11-03 12:45:41,295 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component35
{'name': 'Huawei Slave Wechselrichter', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 35, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-11-03 12:45:41,296 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2024-11-03 12:45:41,296 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-11-03 12:45:41,298 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 30: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-11-03 12:45:41,298 - {control.chargepoint.chargepoint:549} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-11-03 12:45:41,299 - {control.ev:500} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 14.24A, Überschuss: -105W, benötigte neue Leistung: 0W
2024-11-03 12:45:41,300 - {control.ev:523} - {DEBUG:MainThread} - Keine Phasenumschaltung, da das Fahrzeug nicht mit der vorgegebenen Stromstärke +/- der erlaubten Stromabweichung aus dem Fahrzeug-Profil/Minimalen Dauerstrom lädt.
2024-11-03 12:45:41,301 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-11-03 12:45:41,304 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 31
2024-11-03 12:45:41,305 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: [57.83, 58.41, 58.33]A verbleibende Ströme, 39913.38W verbleibende Leistung
2024-11-03 12:45:41,305 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP30: Stromstärke 6A
2024-11-03 12:45:41,306 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-11-03 12:45:41,309 - {control.counter:253} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-11-03 12:45:41,309 - {control.counter:518} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5798.379999999997W
2024-11-03 12:45:41,310 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-11-03 12:45:41,315 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [30]
2024-11-03 12:45:41,316 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 31
2024-11-03 12:45:41,317 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 5798.379999999997W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-11-03 12:45:41,319 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 31: [49.589999999999996, 50.169999999999995, 50.089999999999996]A verbleibende Ströme, 112.77999999999793W verbleibender Überschuss
2024-11-03 12:45:41,320 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP30: Stromstärke 14.24A
2024-11-03 12:45:41,322 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-11-03 12:45:41,329 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP30: set current 14.24 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-11-03 12:45:41,341 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp30} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-03 12:45:41,694 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/exported, Payload 1635574.35, vorherige Payload: 1635572.72
2024-11-03 12:45:41,697 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -615, vorherige Payload: -548
2024-11-03 12:45:41,699 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -115, vorherige Payload: -48
2024-11-03 12:45:41,704 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 10958, vorherige Payload: 10921
2024-11-03 12:45:41,708 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 5006031.908794567, vorherige Payload: 5006001.272935693
2024-11-03 12:45:45,725 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:45,727 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-11-03 12:45:50,744 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:50,747 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-11-03 12:45:50,749 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** /code]


[attachment=0]Bildschirmfoto 2024-11-03 um 12.46.31.png[/attachment]
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2024-11-03 um 12.46.31.png
Fehlermeldung
(293.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß Mailoh

Huawei Smartlogger 3000A, 2x Huawei Sun2000 10 KTL M1 Wechselrichter, Luna2000 10 S0, DTSU-666
Tesla Model3 Performance Bj.2022
vuffiraa
Beiträge: 256
Registriert: Mo Apr 19, 2021 11:26 am
Been thanked: 1 time

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von vuffiraa »

Mit dem Versionstag 2.1.6 Beta 1 aus dem Master sieht die PV Ladung bei mir zwar nicht mehr so unruhig aus, aber sie hat immer noch komische Ausreißer.
Bildschirmfoto 2024-10-27 um 09.15.22.png
Bildschirmfoto 2024-10-27 um 09.15.22.png (133.85 KiB) 351 mal betrachtet
Man sieht, dass die Ladung konstant bleibt, bis sie aus dem Regelbereich herausfällt. Beim Nachregeln scheint es aber etwas zu schwingen.

Mein Vorschlag, um das Schwingen zu vermeiden, ist PR #1992. Damit folgt die Ladung bei mir der verfügbaren PV Leistung relativ ruhig. Grundlage für meine Änderung ist der Master vom 28.10.2024 11:38:28 Commit e91a1c683b2c69210d16eaef7a38656d6dc168b3. Ich konnte die Änderung erst heute mit etwas mehr Sonne richtig testen.
Bildschirmfoto 2024-11-03 um 11.43.37.png
Bildschirmfoto 2024-11-03 um 11.43.37.png (130.58 KiB) 351 mal betrachtet
VG
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
Elchkopp
Beiträge: 686
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Elchkopp »

vuffiraa hat geschrieben: So Nov 03, 2024 6:03 pm Ich konnte die Änderung erst heute mit etwas mehr Sonne richtig testen.
Das sieht ja so aus wie früher die Regelung - und das meine ich absolut positiv :)

Das wäre echt super.
Nasdero
Beiträge: 466
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Nasdero »

Ganz ehrlich, WANN wird diese Phasenumschalterei einmal richtig funktionieren????

PV Laden, Zähler zählt runter:
2024-11-04 10:05:40,348 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung wird gestartet, sobald in 30 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-11-04 10:05:50,510 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung wird gestartet, sobald in 20 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-11-04 10:06:00,699 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Die Ladung wird gestartet, sobald in 9 Sek. die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-11-04 10:06:10,882 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
Control-Pilot-Unterbrechung:
2024-11-04 10:06:10,883 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Control-Pilot-Unterbrechung für 10s.
ZOE fängt an zu laden, wenn ich das richtig sehe mit 1p.

Und dann:
2024-11-04 10:06:40,393 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 3 auf 1 Phase, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-11-04 10:06:50,572 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 5: Control-Pilot-Unterbrechung für 10s.
WARUM wird das Laden abgebrochen und WARUM wird jetzt eine Phasenumschaltung druchgeführt??

Ja ne ist klar, der ZOE ist zickig, mit dem go-e funktioniert das einwandfrei, komisch!

Zielladen funktioniert nicht richtig, PV-Überschußladen funktioniert nicht richtig, ganz TOLL!!!! Leute bekommt das in den Griff!!!

Ich habe ich so langsam die Faxen dicke, wieviele LOGs soll ich zu dieser Phasenumschalterei noch posten, ich habe auch anderes zu tun. Und jetzt komm mir keiner ist open source, kannst doch selber ändern. Ja könnte ich, ich kann aber auch die pro selber steuern, aber ich kann so vieles..... 2.000€ für die Pro und von Anfang an nur ärger hat noch keinen einzigen Tag mit der 2.0 richtig funktioniert WOW.

https://paste.openwb.de/y1pWV3iiTLfl3zB
Nasdero
Beiträge: 466
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Nasdero »

Wenn ich mein EV abstecke, das andere EV was vor der Garage anstecke, mit RFID den Wechsel vollziehe und dann zu schnell bin, dann geht es nicht, ich muss 20s warten, damit die Software das auf die Reihe bekommt....

Antwort von openWB: Das ist kein usecase LOL
Ihaglc
Beiträge: 470
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Ihaglc »

Habe beim PV Laden mit konstanter PV Leistung bei sprunghaften Verringerungen des Hausverbrauchs eine übertriebene Nachregelung des Ladestroms festgestellt, die über die PV Leistung hinausgeht.
Dies habe ich in vorherigen Versionen so nicht gesehen.
Vielleicht kann man es noch schöner machen? :)

https://paste.openwb.de/Qjo1yOgWXfkdSbx
Dateianhänge
2024-11-04 12_11_23-openWB – Mozilla Firefox.png
(91.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
raffix
Beiträge: 50
Registriert: Mi Feb 24, 2021 9:19 am

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von raffix »

Zielladen funktioniert nicht mehr
Einstellung: Das Zielladen soll mit drei Phasen und 13A stattfinden.
Fehlerhaftes Verhalten:
1. Start der Ladung mit 1 Phase und 6A.
2. Dann nach wenigen Sekunden Abbruch der Ladung und Umschaltung auf 3 Phasen, Laden mit 6A.
3. Dann nach Ablauf der Umschaltzeit von (bei mir) 6min Umschaltung auf 1 Phase. Dann wieder Laden (wenige Sekunden) mit 1 Phase bei 6A.
4. Permanente Wiederholung von Schritt 1 bis 3
Das ganze sieht so aus:
Bildschirmfoto vom 2024-11-05 10-22-59.png
(141.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto vom 2024-11-05 10-40-32.png
(123.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die Einstellungen sind wie folgt (also die Phasenzahl bei Zielladen und der Plan vom Zielladen):
Bildschirmfoto vom 2024-11-05 10-21-25.png
(56.07 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto vom 2024-11-05 10-20-42.png
(31.83 KiB) Noch nie heruntergeladen
Main-Log zu dem Zeitraum:
https://paste.openwb.de/j6y4o13GV6ANyVb
Zuletzt geändert von raffix am Di Nov 05, 2024 2:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gero
Beiträge: 3355
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 32 times

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Gero »

raffix hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 9:28 am Gibt es einen anderen Weg an das Log ranzukommen?
Alle logs liegen in der ramdisk - das main.log ist das hier: http://ip-der-openwb/openWB/ramdisk/main.log
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Nasdero
Beiträge: 466
Registriert: Mo Dez 16, 2019 9:01 pm

Re: Rückmeldungen 2.1.6 Beta 1

Beitrag von Nasdero »

raffix hat geschrieben: Di Nov 05, 2024 9:28 am Leider bekomme ich es nicht hin das Log rauszukopieren. Man kann in dem Fenster mit dem Log nicht Strg+A drücken, weil dann die gesamte Webseite markiert wird. Mit der Maus alle Zeilen des Main Logs zu markieren dauert mehrere Minuten. Gibt es einen anderen Weg an das Log ranzukommen? Hoffentlich reichen die Screenshots aus. Der Fehler ist ja offensichtlich.
Habe ich oben schon gemeldet inkl. Logs, also alles gut.
Antworten