Es ist mir völlig klar wie die gesteuert wird. Ich brauche nur das Feature der steuerbaren Ausgänge im D&C Kit
Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
-
- Beiträge: 7735
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Diese Klärung bitte dennoch in einem extra thread unter Smarthome -> WP führen. Dort aufführen, was die Nibe benötigt und wie angesteuert werden soll. Die Info muss letztlich von dir zu openWB und dafür ist der allgemeine §14a-thread ungeeignet.
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Hallo,
habe 2 Openwb sereie 2 Boxen mit jeweils der AddonPlatine.
Die Entfernung von der Garage bis zur Hauptferteilung sind ca 50 Meter.
Kann ich den Schaltkontackt über ein vorhandenes cat 7 Kabel realisieren oder ist die Kabellänge zu lang dafür?
Falls zu lag würde es dann über dieses Controll-Kit funktionieren.
Müsste ich dann beide Boxen steuerbar machen oder würde eine reichen?
Hätte auch noch eine Panasonic Jeisha 5kwWp, eine Dimpelx Brauchwasserwärmepumpe und eine Pv mit 21kwp mit 2 Wechselrichtern (Kostal und SungrowSH10 +12,8 BYD hvs Speicher)
Gruß Dirk
habe 2 Openwb sereie 2 Boxen mit jeweils der AddonPlatine.
Die Entfernung von der Garage bis zur Hauptferteilung sind ca 50 Meter.
Kann ich den Schaltkontackt über ein vorhandenes cat 7 Kabel realisieren oder ist die Kabellänge zu lang dafür?
Falls zu lag würde es dann über dieses Controll-Kit funktionieren.
Müsste ich dann beide Boxen steuerbar machen oder würde eine reichen?
Hätte auch noch eine Panasonic Jeisha 5kwWp, eine Dimpelx Brauchwasserwärmepumpe und eine Pv mit 21kwp mit 2 Wechselrichtern (Kostal und SungrowSH10 +12,8 BYD hvs Speicher)
Gruß Dirk
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
-
- Beiträge: 7735
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Wenn du weitere Verbraucher (SteuVE) hast, dann auf jeden Fall das D&C-Kit, was nah am Hauptzähler bzw. an die dortige §14a-Steuerbox geklemmt wird (max. 2m Abstand zur VNB-Steuerbox). Danach hast du die Dimminfo im LAN - sprich IN openWB, was als HEMS fungiert. Die 50m wären mit direkter Steuerleitung auch zu weit.
Beide openWB hängen auch im LAN, weshalb sie ohne neue Kabel dann §14a-steuerbar werden.
Die WP kann hoffentlich über Kontakt(e) oder direkt per LAN (Register in der WP-Firmware erforderlich - s. z.B. Lambda-WP) gesteuert werden. Schau mal, was die doch weit verbreitete Jeisha schnittstellentechnisch so bietet.
Bei ersterer Var. müsstest du eine extra Steuerleitung zur WP ziehen. Da geht auch CAT-Kabel. Oder man splittet ein 8-pol. CAT in 100MBit + 4x Steuerleitung. Dann bliebe die "normale" WP-Anbindung erhalten.
Schicker ist natürlich die 2. Var., aber da muss
a) das Register seitens WP vorh. sein und
b) openWB einen §14a-Treiber bereitstellen. Den gibt's aktuell (noch) nicht.
Beide openWB hängen auch im LAN, weshalb sie ohne neue Kabel dann §14a-steuerbar werden.
Die WP kann hoffentlich über Kontakt(e) oder direkt per LAN (Register in der WP-Firmware erforderlich - s. z.B. Lambda-WP) gesteuert werden. Schau mal, was die doch weit verbreitete Jeisha schnittstellentechnisch so bietet.
Bei ersterer Var. müsstest du eine extra Steuerleitung zur WP ziehen. Da geht auch CAT-Kabel. Oder man splittet ein 8-pol. CAT in 100MBit + 4x Steuerleitung. Dann bliebe die "normale" WP-Anbindung erhalten.
Schicker ist natürlich die 2. Var., aber da muss
a) das Register seitens WP vorh. sein und
b) openWB einen §14a-Treiber bereitstellen. Den gibt's aktuell (noch) nicht.
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Danke für die Info,
bei der Jeisha Wp würde es ausreichen das der 3kw E-Stab schaltbar wäre da der in der Steuerung eh deaktiviert ist ist das auch egal.
Gruß Dirk
bei der Jeisha Wp würde es ausreichen das der 3kw E-Stab schaltbar wäre da der in der Steuerung eh deaktiviert ist ist das auch egal.
Gruß Dirk
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
-
- Beiträge: 7735
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 30 times
Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG
Das sollte die Jeisha-Steuerung herstellerseitig und für die gesamte WP (oder ggf. eine DIY-WP-Steuereinheit) bereitstellen. Mit so Rumgebastel wie "nur Heizstab" verschiebt man das Thema Steuerbarkeit zu sehr Richtung openWB, wo es nicht hingehört.
Korrekter Weg ist:
1x klar definierte Schnittstelle zur Infoübertragung (§14a und/oder PV-Überschussübergabe zur Nutzung der openWB-Smarthome-Funktionen) für openWB.
Den Rest muss die Steuerung der WP machen. Deshalb möglichst eine lokale, cloudfreie Ansteuerungsmöglichkeit für die WP bereitstellen. Da ist einiges auf Github zu finden.
Korrekter Weg ist:
1x klar definierte Schnittstelle zur Infoübertragung (§14a und/oder PV-Überschussübergabe zur Nutzung der openWB-Smarthome-Funktionen) für openWB.
Den Rest muss die Steuerung der WP machen. Deshalb möglichst eine lokale, cloudfreie Ansteuerungsmöglichkeit für die WP bereitstellen. Da ist einiges auf Github zu finden.