Servus zusammen,
bei clever-PV gabs mal einen "catch-all-PV"-Modus den ich bei openWB ein wenig vermisse.
Gerade im Winter genügt der PV-Überschuss oft nicht um das Fahrzeug zu laden. Meist gehts dann nur noch darum, dass man den kleinen PV-Anteil halt noch möglichst intelligent "verladen" will.
Um was geht es:
Es soll möglichst jegliche PV-Einspeisung vermieden werden und der Strom ins Auto geladen werden.
Realisierung:
In der openWB nur sehr schwer möglich, da ein solcher Modus nicht existert. Optimal wäre ein solcher Button/Auswahlmöglichkeit bei PV (Bezug/Einspeisung/Ausgewogen/Individuell).
Beschreibung:
Sobald eine Einspeisung erfolgt, und mögen es beispielsweise nur 200W sein soll die Wallbox das Auto laden und die Ladung mit Mindeststrom so lange aufrechterhalten wie die Leistung ausreicht.
Beispiele:
PV 400W Hausüberschuss (also nicht reine PV-Leistung, sondern Überschuss, der sonst ins Netz ginge): +1,2kW aus Netz -> 1,4kW Ladeleistung
PV 800W Überschuss / +600W Netz -> 1,4kW Ladeleistung
Wäre sowas realisierbar? Oder gibts nen einfachen workaround? Ich konnte da nix finden, da man dann immer an mehrere Stellen rumstellen muss (Regelmodus UND Einschaltschwelle). Und das ist einfach nicht praktikabel.
Es geht wie erwähnt einfach darum, dass im Winter der Überschuss in aller Regel eh nicht reicht um das Auto ausreichend zu laden. Daher wäre es dann einfach cool statt irgendwann nachts zu laden einfach die paar Kilowattchen am Tag mitzunehmen, die noch da sind. PV mit Mindeststrom kann das nicht ersetzen, da das Fahrzeug hier immer mit Mindeststrom geladen wird und wenns blöd läuft die Nacht durchgeladen wird obwohl dann am Folgetag noch PV vorhanden wäre. Und händisch immer rumschalten ist halt nicht wirklich smart
Nachtrag: Bitte nicht mit dem Min+PV-Modus verwechseln. Dieser läd ja weiterhin durch, auch wenn gar kein Überschuss mehr verfügbar ist. Würde das Auto z.b. von Freitag bis Montag stehen würde es bei Min+PV am Freitag noch PV-Überschuss erhalten dann aber nachts durchladen und mit Pech wäre es am Samstag dann bereits voll. Und die dann erzeugte Energie von Samstag und Sonntag wäre dann "verschenkt". Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Letztlich gehts nur darum jeglichen Überschuss zu verladen. a) jeglichen, und wenn es 200W sind b) Überschuss - nur Überschuss.
PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
-
- Beiträge: 3415
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Einfachste Realisierung wäre ein Haken bei Mindeststrom "Nur bei PV-Überschuss / Einspeisung", so dass der Mindeststrom (nach Norm sind das ja 6A, also 1,4kW einphasig) nur gesetzt wird, wenn auch Einspeisung vorhanden ist. Die Zeitverzögerungen bei den Einstellungen bei PV sollten dann auch gelten, nur die Ein- und Abschaltschwellen sollten durch fest vorgegebene 100W oder so ersetzt werden.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Genau. Das wäre eine sehr gute Lösung, da es dann nicht in den Einstellungen zu ändern wäre, sondern direkt im Start-Streen bei den PV-Einstellungen. Guter Vorschlag
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Hi Gero,Gero hat geschrieben: ↑So Nov 17, 2024 10:37 am Einfachste Realisierung wäre ein Haken bei Mindeststrom "Nur bei PV-Überschuss / Einspeisung", so dass der Mindeststrom (nach Norm sind das ja 6A, also 1,4kW einphasig) nur gesetzt wird, wenn auch Einspeisung vorhanden ist. Die Zeitverzögerungen bei den Einstellungen bei PV sollten dann auch gelten, nur die Ein- und Abschaltschwellen sollten durch fest vorgegebene 100W oder so ersetzt werden.
denkst du das wäre realsierbar?
Gerade heute, bzw. die Tage ist genau so ein Wetter und die Funktion wäre einfach gold wert. Und das wär mir schon was für die Kaffekasse wert
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Also entweder hab ich was falsch verstanden, oder ich irre mich, aber der Min+PV-Laden Modus macht doch genau das? Da stelle ich die minimale Stromstärke auf 6A ein und gut is.
Gerade bei der aktuellen Wetter-/Sonnenlage laden wir eigentlich fast ausschließlich im Min+PV-Modus.
Gerade bei der aktuellen Wetter-/Sonnenlage laden wir eigentlich fast ausschließlich im Min+PV-Modus.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
-
- Beiträge: 693
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Ja, hast du falsch verstanden. Er will quasi eine PV Ladung mit Mindeststrom, aber nur dann, wenn ein Überschuss da ist.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Genau richtig, wie Heavendenied schon schrieb.
Der Unterschied: Min+PV läd nachts einfach plump durch. Wenn es blöde läuft und das Auto von Freitag bis Montag steht bekommt daus Auto am Freitag noch PV, läd nachts durch, ist Samstag dann voll, obwohl am Samstag und Sonntag noch PV-Strom käme.
Ich schreibs oben noch ein wenig genauer.
Der Unterschied: Min+PV läd nachts einfach plump durch. Wenn es blöde läuft und das Auto von Freitag bis Montag steht bekommt daus Auto am Freitag noch PV, läd nachts durch, ist Samstag dann voll, obwohl am Samstag und Sonntag noch PV-Strom käme.
Ich schreibs oben noch ein wenig genauer.
-
- Beiträge: 3415
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden
Das war nur so eine Idee, wie man es machen könnte. Ob‘s so umgesetzt wird? Ich kann‘s nicht implementieren.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion