Teste bitte mal mit Sofortladen (2h lang), um auszuschließen, dass ein Zählerproblem vorliegt.
Bedenke - der Hausverbrauch wird berechnet - nicht gemessen. Das ist bei den meisten Installationen der Fall. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Ist etwas am WB-Zähler defekt, KANN der HV nicht stimmen.
pulsierende Ladung bei Sofortladen
-
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 5 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Was meinst Du genau? Einfach klassisch Sofortladen für 2h starten, ohne sonstige Einstellungen?aiole hat geschrieben: ↑So Nov 10, 2024 10:41 am Teste bitte mal mit Sofortladen (2h lang), um auszuschließen, dass ein Zählerproblem vorliegt.
Bedenke - der Hausverbrauch wird berechnet - nicht gemessen. Das ist bei den meisten Installationen der Fall. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
Ist etwas am WB-Zähler defekt, KANN der HV nicht stimmen.
-
- Beiträge: 7832
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 42 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
yup
Einfach erzwungene Ladung. Alle 15min die Stromstärke auf einen andern Wert ändern (z.B. 16A - 10A - 6A - 20A) . Mit solchen Tests kommt man Problemen auf die Spur.
Einfach erzwungene Ladung. Alle 15min die Stromstärke auf einen andern Wert ändern (z.B. 16A - 10A - 6A - 20A) . Mit solchen Tests kommt man Problemen auf die Spur.
-
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 5 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Ich glaube, dass es wirklich am Zähler lag. Ich habe weitere Fehler gehabt. Eine Phase wurde immer wieder mit 0V angezeigt für 1-2s. Hier hat die openWB dann auch immer wieder für die kurze Periode ein Fehler gezeigt.
Ich habe nun den Zähler aus meiner 2. openWB in meine 1. openWB gebaut und nun scheint der Fehler weg. Muss das noch in Ruhe testen, aber der Fehler mit den 0V ist weg.
Kann ich einfach den Zähler neu kaufen und einbauen, oder muss ich etwas konfigurieren für den ModBus?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8582
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 41 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Bitte an support@openwb.de wenden.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 5 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Ich möchte nochmals auf das ursprüngliche Thema zurückkommen, da ich ja nun einen neuen Zähler verbaut habe und das Problem immer noch vorliegt, dass die Ladung permanent zwischen 22kW und 7kW hin- und her springt:
Statusmeldung wenn die Stromstärke absinkt ist wie folgt:
Die Werte im Lastmanagement habe ich aber entsprechend eingestellt wie es mir erklärt wurde:
Meiner Ansicht nach reichen die Werte aus, gerade da die Ladung in der Nacht erfolgt ist und das Haus max 300W Verbrauch hat.
Hat noch jemand eine Idee woher diese Schwankung und die Meldung kommt?
Danke Euch!
Statusmeldung wenn die Stromstärke absinkt ist wie folgt:
Die Werte im Lastmanagement habe ich aber entsprechend eingestellt wie es mir erklärt wurde:
Meiner Ansicht nach reichen die Werte aus, gerade da die Ladung in der Nacht erfolgt ist und das Haus max 300W Verbrauch hat.
Hat noch jemand eine Idee woher diese Schwankung und die Meldung kommt?
Danke Euch!
-
- Site Admin
- Beiträge: 8582
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 41 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Log würde denke ich helfen wenn das Problem besteht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 123
- Registriert: Do Jun 06, 2019 6:15 pm
- Has thanked: 5 times
Re: pulsierende Ladung bei Sofortladen
Komme ich da jetzt nicht mehr ran? War ja erst letzte Nacht.
Bzw. was muss ich vor der nächsten Ladung tun?