Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Antworten
rulfen
Beiträge: 12
Registriert: Mi Feb 19, 2020 2:32 pm

Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Beitrag von rulfen »

Hallo, ich habe 2 Sunny Home WR + SMA Energymeter (SHM2.0).
Soll ich bei den WR den Modbus aktivieren, oder reichen die Daten vom SMA Energymeter?
Gibts es Vor- Nachteile?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8044
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Beitrag von openWB »

ModbusTCP muss aktiviert werden um die PV Leistung abfragen zu können.
Vom SHM2.0 werden die Hausanschlussdaten abgefragt
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
rulfen
Beiträge: 12
Registriert: Mi Feb 19, 2020 2:32 pm

Re: Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Beitrag von rulfen »

Die ModbusTCP Daten dienen aber nur der Visualisierung, oder braucht man
diese auch für eine bestimmte Funkionalität?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8044
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm

Re: Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Beitrag von openWB »

Nein, sie werden zum anzeigen und zur Berechnung des Hausverbrauchs benötigt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
rulfen
Beiträge: 12
Registriert: Mi Feb 19, 2020 2:32 pm

Re: Bei SMA WR'n Modbus aktivieren oder reicht SHM 2.0?

Beitrag von rulfen »

ok,danke!
Antworten