PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
zoe*in
Beiträge: 305
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times

Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden

Beitrag von zoe*in »

Wenn ich das ganze händische einstellen will, was muss ich ändern?

Einschalten: 0,05
Ausschalten: -1,35

Was muss ich beim Regelmodus noch einstellen???
Gero
Beiträge: 3603
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 9 times
Been thanked: 87 times

Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden

Beitrag von Gero »

Du hast glaube ich Ein- und Ausschalten verwechselt. Und beim Ausschalten muss das minus weg. Bei mir sind's Einschalten 1,5 und Ausschalten 0
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
zoe*in
Beiträge: 305
Registriert: Do Dez 03, 2020 4:10 pm
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times

Re: PV-Lademodus "catch-all-PV" - sämtlichen PV-Überschuss verwenden

Beitrag von zoe*in »

Nö, die Reihenfolge mit Einschalten/Ausschalten stimmt, allerdings war wie du sagst das Vorzeichen der Fehler...

Ich dacht dass ist immer in Einspeisung gerechnet, aber bei Einschalten ist es die Einspeisegrenze und bei Abschalten der Bezug, also dann ohne Vorzeichen. War meiner Meinung nach früher anders oder es gab nen Haken... Ist halt nicht immer sooo logisch, aber (i) lesen half...

Hab nun Einschalten 0,05 und Ausschalten 1,4 eingegeben - schien zu funktionieren... Mal abwarten...
Antworten